Получение 3i0
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Denis
+5
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
|
|
Здравствуйте!
Как "правильнее" получать значение 3i0: от датчика нулевой последовательности (ТТНП, катушка Роговского) или в нуле звезды ТТ? 1-ый случай: РУ-6кВ; изолированная/компенсированная нейтраль (ДГР) 2-ой случай: ВЛ-35 кВ, изолированная/компенсированная нейтраль (ДГР). На выключателе 35 кВ есть датчик тока, оттуда берется 3I0. Какой метод лучше/точнее? Как влияет заземление нейтрали?
|
|
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Денис. Небольшая поправка к твоему посту, нет понятия ТТНП - катушка Роговского, если конечно что то не изменилось в последнеее время. Для сетей с низким током КЗ всегда лучше ТТНП а не их звезды ТТ. Ограничение одно уставка может быть только >10% от номинального тока фазного ТТ, ну если погрешность их 10% , то >20%. потому для изолированой и нейтрали с ДЗГ используют ТТНП.
Пожалуйста дай наводку на ВВ с таким датчиком?
|
|
|
|
|
Denis
+5
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
|
|
grsl>Денис. grsl>Небольшая поправка к твоему посту, нет понятия ТТНП - катушка Роговского, если конечно что то не изменилось в последнеее время. Понятно.
grsl> Для сетей с низким током КЗ всегда лучше ТТНП а не их звезды ТТ. grsl>Ограничение одно уставка может быть только >10% от номинального тока фазного ТТ, ну если погрешность их 10% , то >20%. grsl>потому для изолированой и нейтрали с ДЗГ используют ТТНП. Уставка для звезд ТТ?
grsl>Пожалуйста дай наводку на ВВ с таким датчиком Тавридовский BB/TEL http://tavrida.ru/Product/CommutationDevice/VacuumSwitch1600A/
|
|
|
|
|
|
|
msrzai
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.04.2009
|
|
На некоторых заводах такими катушками даже постоянный ток измеряют. Правда на обычное реле такую катушку не подключить.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Народ, что то вы меня совсем в ступр загнали :-(. Роговского катушка она для переменки, на том ейный принцип, разработаный ещё в 190хх или что там рядышком. Не было приборов которые можно было подключить к ней. Т.е. конечно если установить катушку, точнее бублик Роговского в нейтраль генератора или трансформатора, то конечно будет фунциклировать. Но где же в ВВ такое место найти? Денис ткни пожалуйста в описание, а то я по твоей сноске не могу найти. Насколько я помню расстояния для передачи сигнала очень короткие, вроде до 3-5м.
Для постоянки так точно катушка Роговского не подходит, там другие принципы, забыл имя того эффекта...
|
|
|
|
|
msrzai
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.04.2009
|
|
В реклоузере есть. На картинке отмечен №15 Постоянный ток мерят постоянно двигая катушку вдоль шины
Для постоянки эффект Холла?
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
msrzai . Спасибо за ссылку +1. Но дело в том что под номером 15 я вижу стандартный фазный роговский с белым кабелиной. Тут нет проблем, мало того написано комбинированый датчик, т.е. и напряжение дают. Нет проблем. Но как установлен датчик роговский нулевого тока или то обычный бублик???
Мерют постояный ток постояно таская катушку вдоль шины. КЛАСС, вношу в список електрических шуток, к тем как работает автотрансформатор, каково вращение трансформатора, почему переменый ток "проходит" через кондёр, а постояный нет.
|
|
|
|
|
msrzai
+3
Сообщения: 64
Регистрация: 04.04.2009
|
|
Ну насчет бублика не знаю. А насчет постоянки. Как тогда понимать это:
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Так и понимать, что есть датчики постояного тока, причём далеко не одна фирма производит, но они не на принципе катушки Роговского. Видел такого типa на шинах 6000А постояного тока, в системах возбуждения и в преобразователях мощных двигателей. Сейчас посмотрю как эффект тот называется, ну забыл :-)
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+98
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Ну от, Вы же сами и назвали правильно, эффект Холла. фирма LEM одна из самых популярных в мире в области производства трансфортматоров постояного тока -DCCT
|
|
|
|
|