Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Защита кабельных линий 110кВ

 Следующая »
Проверка защит типа ШЭ 2607 НПП "Экра"
Автор
Сообщения
Slayer +2
 
Сообщения: 3
Регистрация: 12.12.2007
Где взять объемы проверок шкафов ШЭ 2607 ?
12.12.2007 13:29
Цитировать
+2  
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
См."Правила ТО УРЗА... П.С. 110-750 кВ" РД 153--34.0-35.617-2001.

Но это весьма общий документ для всех МП РЗА. Более конкретно на заводе. Хотя, как мне думается, основные проверки те же, что и на старых РЗ.
Если очень надо пришлю на мыло. Вес 134 кГ.
12.12.2007 13:37
Цитировать
 
Slayer +2
 
Сообщения: 3
Регистрация: 12.12.2007
Да, было бы весьма кстати.
ящик такой: zagaynov@mmk.ru
12.12.2007 13:57
Цитировать
 
ТГК +2
 
Сообщения: 93
Регистрация: 24.10.2007
Есть методика наладки с Ретомом и протокол наладки
12.12.2007 16:36
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
Не так давно ОРГРЭС выпустил методические указания по обслуживанию резервных защит линий производства НПП ЭКРА (011,016,021 и т.п.) Но это - для юридических лиц, для физических довольно дорого. Исчерпывающий ответ на вопрос постараюсь дать завтра.

http://rzdoro.narod.ru
12.12.2007 17:20
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
РД 153-34.0-35.617-2001 - Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ. можно скачать тут

http://retro-rzia.narod.ru/RD_153_34_0_35_617_2001.rar -формат .doc в архиве .rar, размер 119 кБ.



.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
12.12.2007 23:25
Цитировать
 
pamikon +2
 
Сообщения: 55
Регистрация: 18.07.2007
Есть заводские руководства по эксплуатации в котором описаны ПВ и ПК, а также заводские протоколы испытания и наладки ШЭ 2607 для ДЗШ и защиты линий. Какие конкретно нужны?Если надо, то могу прислать.
13.12.2007 06:46
Цитировать
 
zrab -1
 
Сообщения: 5
Регистрация: 13.12.2007
Есть у кого-нибудь методика наладки шкафа ШЭ 2607 061 ДЗШ
13.12.2007 10:05
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
По 061 есть:
- схема шкафа
- рук-во по экспл-и
- бланк уставок
- протокол наладки
13.12.2007 11:18
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 807
Регистрация: 11.05.2007
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ШКАФОВ РЕЗЕРВНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 110-220 кВ И АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТИПА ШЭ2607 011021, ШЭ2607 016 ОРГРЭС, 2006 (краткая выписка):
Профилактический контроль и профилактическое восстановление оборудования шкафа выполняется в объеме и сроки проверок, указанные в РД 153-34.0-35.617-2001 с изменением № 2 от 2004 года.
Терминалы серии БЭ2704 имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования.
6.1 Профилактический контроль:
измерение переменных токов и напряжений, подводимых к зажимам комплектов шкафа и сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее терминала;
проверка исправности дискретных входов терминала;
проверка замыкания контактов выходных реле комплектов шкафа. Проверку исправности дискретных входов, выведенных на ряд зажимов шкафа, а также оперативных переключателей и кнопок на двери шкафа рекомендуется проводить с использованием дисплея терминала, вызвав на нем через меню состояние соответствующего входа.
6.2 Профилактическое восстановление:
проверка состояния электрической изоляции шкафа;
проверка уставок защит шкафа;
проверка взаимодействия шкафа с внешними устройствами;
проверка действия на центральную сигнализацию;
проверка шкафа рабочим током и напряжением.

http://rzdoro.narod.ru
13.12.2007 14:54
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2