Сергей! Вы правы. И колега Богатиков это подтвердил. Перечитал все посты. Откуда я взял, что защита линии должна защищать тр-р? Не знаю. Действительно, будь это так, КЗ бы не ставили в схеме с ОД-КЗ. А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?
Кстати, перечел еще раз тему УРОВ по этой же ПС. Понял, почему УРОВ должен воздействовать не на «вышестоящие» выключатели, а на защиты. Своего рода «каскадное действие УРОВ».
LIK> А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?
LIK>> А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?
УРОВ, работает в зависимости какой УРОВ, индивидуальный или групповой. Влюбом случае, сначала отключаем свой выключател (через 2-ую обмотку с нулем), далее близстояцие выключателя (со временем 0.15 с ...0.4 с) у учетом схемы фиксации присоединений. Если же УРОВ групповой, то он может однофременно посылать команды на противоположные концы линий в зависимости какой выключатель отказал.
Bogatikov>Будем гореть...
Да ладно, Вам. Если нет н-2 то все будет нормально, а если будет н-2, то это не расчетный случай.
Дальнее резервирования тр-ров допускается не обеспечивать согласно ПУЭ, на тразитах это вряд ли получится, не хватит Ом на реле, на тупиках у нас дополнительно к основной защите ВЛ ставится реле БРЭ-2801, с уставкой защищающей трансформатор и временем, больше времени МТЗ тр-ра.
Еще посмотрел сеть вашу, ДР линий если анализировать вам нужно заносить всю сеть со всеми уставками, и учитывать каскадное отключение защит. Достаточно сложная задача, мы считаем такие по ПАЗу БРИЗ.
Когда аварию на Арзамасской рассматривали, мне казалось, что было каное-то…типа предсказания. Теперь нашел. Вот оно.
LIK>> А вот если и вправду на такой ПС выключатель 110 кВ откажет от защиты тр-ра при к.з. в тр-ре ближе к выводам НН? Понимаю, УРОВ с действием на останов пер-ка ДФЗ линии или посылка сигнала ТО. А если нет ни ДФЗ, ни ап-ры телекоманд?
Bogatikov>Будем гореть...
Правда, мы это обсуждали ПОЗЖЕ той аварии. И на Арзамасской несколько иная ситуация. Но по любому Евгений прав: при недостаточном резервировании будет, как на Арзамасской
Cas8585, попробуйте объяснить своему заказчику, что "дальнее" и "ближнее" резервирование - это несколько разные вещи. Но тем не менее Вам, как Релейщику на данной подстанции, нужно согласовать защиты как с вышестоящей РЗ так и с нижестоящей РЗ. Вышестоящие, согласно правил, не обязаны защищать вас после трансформаторов, так же как и вы - нижестоящих. Но тут есть нюансы: если Вы - транзит, то с Вами считаться не будут (правила есть правила), если вы тупик - то есть возможность "договориться" вплоть до второй ступени защит после трансформатора.
01.11 – 23.07=100 дней, в течении которых коллега Cas8585 ничего неделает, а ждет советов. Как там говаривал Киса Воробьянинов голосом Папанова: «Да-а-а уж-ж-ж!!!».
Извините, после работы в выходные настроение больно уж игривое. Пора домой.