grsl>Но вот и проблема, надо ползти фиг знает куда, чтобы с терминала включить, а окажется что и освещение не очень. Освещение там, по крайне мере, нормальное. grsl>В Бадене, в какой гостинице то были? La Capella, в других мест не было
Интересно, чем было вызвано решение REC670 установить в релейном зале , а не в ШМУ? Я потому и спросил об отоплении КРУЭ, и сами шкaфы прогреваюстся. Не жалко было тянуть все кабели. Или может какие то защиты в нём установили. ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Конечно гостиница далеко, далеко не самая лучшая и за городом и висит над железкой. Зато персонал самый доброжелательный. Два брата итальянца хозяева пашут там с утра до ночи. И на входе очень милая женщина Моника. И в баре всегда пиво и пица классная. Последние три года я только там, как дома.
И Uran сейчас надаёт за барство по голове, описание его "приютов" хорошо помню.
grsl>Интересно, чем было вызвано решение REC670 установить в релейном зале , а не в ШМУ? grsl>Я потому и спросил об отоплении КРУЭ, и сами шкaфы прогреваюстся. Не жалко было тянуть все кабели. grsl>Или может какие то защиты в нём установили. В REC670 помимо оперативного управления еще УРОВ, АПВ и КС grsl>ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх grsl>Конечно гостиница далеко, далеко не самая лучшая и за городом и висит над железкой. Зато персонал самый доброжелательный. Два брата итальянца хозяева пашут там с утра до ночи. И на входе очень милая женщина Моника. И в баре всегда пиво и пица классная. Последние три года я только там, как дома. Не сказал бы что далеко - минут 15 пешком до Power Tower.
grsl>И Uran сейчас надаёт за барство по голове, описание его "приютов" хорошо помню.
Пусть живут, меня только радует людское отношение к коллегам. У нас этого не было и не будет, примером тому предновогоднее гашение "горящего объекта". 10 ночей ночевали в комнате, хоть более- менее тепло было, 4 раскладушки и обеденный стол уместились. Воды и туалета нет, в соседнее здание бегали умываться
Yuran>В REC670 помимо оперативного управления еще УРОВ, АПВ и КС
Интересное решение. КС понятно, АПВ напоминает некоторые стандартные решения которые делали на 316*4. с УРОВ...немного непонятно, да не будем вдаваться в причины. Я так вообще за перенос всей релейки в ШМУ, если то КРУЭ, но как то кроме одного проекта не пошло. хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх Uran, не может положение не измениться. Просто не может, но то отдельная тема
Yuran>>В REC670 помимо оперативного управления еще УРОВ, АПВ и КС grsl>Интересное решение. КС понятно, АПВ напоминает некоторые стандартные решения которые делали на 316*4. с УРОВ...немного непонятно, да не будем вдаваться в причины. Точно такое же решение и на ПС с терминалами Areva,хотя проекты разных организаций.
Скорее всего проекты были по единому тех заданию. 1. АПВ в отдельной единице, так как несколько реле дают сигнал на отключение. 2. УРОВ не внесли как часть ДЗШ, в 57 приказе УРОВ также отдельная единица, хотя и АББ и Арева и Сиеменс имеют его внутри ДЗШ. Кстати уже в нескольких проектах видел такое: ДЗШ отдельно, УРОВ отдельно.
Egorov>...какие переключатели Вам было бы удобно видеть на панели управления выключателем линии... На панели управления однозначно должно быть не более двух переключателей: ключ управления и переключатель синхронизации. Войдите в положение оперативного персонала: системная авария, команда диспетчера "отключить такие-то и такие-то присоединения". Или "включить такое-то присоединение". Минуты, если не секунды решают сохранение системы в работе. Вспомните Чагино, и объем информации, который прошел через диспетчеров и дежурных подстанций за очень короткое время. А если дежурному при этом искать ключ управления среди переключателей режимов АПВ, ввода-вывода отдельных защит и т.п.? Egorov>и как подавать команду на включение, через переключатели-кнопки, или непосредственно через меню терминала? Опять же войдите в положение оперативного персонала. Бригада ОВБ едет на старую подстанцию, где отключает разъединитель при помощи обрезка трубы, взводит приводы ОД и КЗ, а затем едет на питающую подстанцию, где с помощью меню терминала (или мышки) включает отключившийся выключатель... Вспоминаю легенду (т.е., полусказка - полубыль), услышанную от коллег. Включается новая супернавороченная подстанция. Дежурный в полном дресс-коде (противоожоговый костюм, каска, боты и диэлектрические перчатки) включает разъединитель посредством АСУ. И просит: позвольте хоть перчатки снять - на кнопку мыши нажать не могу.