Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60

Орион-ДЗ
Автор
Сообщения
Fanatik_FS
 
Сообщения: 31
Регистрация: 10.04.2008
Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с таким устройством дуговой защиты как "Орион-ДЗ"?
как там лучше разместить датчики? на сколько я понял: датчик 1 в отсек выключателя, 2 - в отсек сборных шин, 3 - в кабельный отсек.
И второй вопрос: можете на пальцах объяснить как срабатывают выходные реле каналов 1, 2 и 3.
Заранее спасибо.
09.02.2010 14:13
Цитировать
 
Elgato-NN +1
 

Сообщения: 12
Регистрация: 03.08.2009
Откуда: Нижний Новгород
Могу подсказать только по установке датчиков, мы устанавливали ОВОДовские, так примерно и расставляли по вашему описанию, только тут не обходимо следить чтобы ячеки были герметичны, так как датчики настолько чувствительные что зачастую фиксируют короткое не в своей ячейке, один раз нарвались на случай излишней работы ОВОДа.

Хорошие слова ведь ничего не стоят,а слышать их приятно...
09.02.2010 16:41
Цитировать
+1  
golod +2
 
Сообщения: 23
Регистрация: 15.01.2010
Откуда: Новосибирск
Я могу выслать схемку организации ДЗ в ячейки линии.
10.02.2010 09:33
Цитировать
 
costik +3
 
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
Fanatik_FS>И второй вопрос: можете на пальцах объяснить как срабатывают выходные реле каналов 1, 2 и 3.

Посмотрите руководство по эксплуатации, там есть функциональная схема.
10.02.2010 09:55
Цитировать
 
Fanatik_FS
 
Сообщения: 31
Регистрация: 10.04.2008
golod>Я могу выслать схемку организации ДЗ в ячейки линии.


да, буду очень благодарен.

Fanatik_fs@mail.ru
10.02.2010 11:05
Цитировать
 
Макс +1
 
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
golod>Я могу выслать схемку организации ДЗ в ячейки линии.


И мне если можно. За ранее благодарен.

releyschik2009@rambler.ru
11.02.2010 16:10
Цитировать
 
Met
 
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
можно и мне тоже, планируем в этом году на Орионы перейти вместо РДЗ-018М
rza@zes.amur.drsk.ru
12.01.2011 06:52
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Кто последний (крайний)? Я тоже в очередь за этой схемой.
lik@rzasystems.kiev.ua

Спасибо.
И еще вопрос. Какова эта оптоволоконная система ЗДЗ в сравнении с ОВОД? Желательно при ответе акцент сделать на опыте экс-ции. Дело в том, что есть красиво построенные и поначалу хорошо работающие ЗДЗ. А проходит время, далекое до времени нормальной экс-ции (менее десятка лет), и…они хорошо работают, только без к.з.
12.01.2011 08:50
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2