Орион-ДЗ
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
|
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с таким устройством дуговой защиты как "Орион-ДЗ"? как там лучше разместить датчики? на сколько я понял: датчик 1 в отсек выключателя, 2 - в отсек сборных шин, 3 - в кабельный отсек. И второй вопрос: можете на пальцах объяснить как срабатывают выходные реле каналов 1, 2 и 3. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
Elgato-NN
+1
Сообщения: 12
Регистрация: 03.08.2009
Откуда: Нижний Новгород
|
|
Могу подсказать только по установке датчиков, мы устанавливали ОВОДовские, так примерно и расставляли по вашему описанию, только тут не обходимо следить чтобы ячеки были герметичны, так как датчики настолько чувствительные что зачастую фиксируют короткое не в своей ячейке, один раз нарвались на случай излишней работы ОВОДа.
|
Хорошие слова ведь ничего не стоят,а слышать их приятно... |
|
|
|
|
|
golod
+2
Сообщения: 23
Регистрация: 15.01.2010
Откуда: Новосибирск
|
|
Я могу выслать схемку организации ДЗ в ячейки линии.
|
|
|
|
|
costik
+3
Сообщения: 55
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: Зеленоград
|
|
Fanatik_FS>И второй вопрос: можете на пальцах объяснить как срабатывают выходные реле каналов 1, 2 и 3.
Посмотрите руководство по эксплуатации, там есть функциональная схема.
|
|
|
|
|
|
golod>Я могу выслать схемку организации ДЗ в ячейки линии.
да, буду очень благодарен.
Fanatik_fs@mail.ru
|
|
|
|
|
Макс
+1
Сообщения: 19
Регистрация: 20.01.2010
Откуда: Воркута
|
|
golod>Я могу выслать схемку организации ДЗ в ячейки линии.
И мне если можно. За ранее благодарен.
releyschik2009@rambler.ru
|
|
|
|
|
Met
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
|
|
можно и мне тоже, планируем в этом году на Орионы перейти вместо РДЗ-018М rza@zes.amur.drsk.ru
|
|
|
|
|
LIK
+53
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
|
|
Кто последний (крайний)? Я тоже в очередь за этой схемой. lik@rzasystems.kiev.ua
Спасибо. И еще вопрос. Какова эта оптоволоконная система ЗДЗ в сравнении с ОВОД? Желательно при ответе акцент сделать на опыте экс-ции. Дело в том, что есть красиво построенные и поначалу хорошо работающие ЗДЗ. А проходит время, далекое до времени нормальной экс-ции (менее десятка лет), и…они хорошо работают, только без к.з.
|
|
|
|
|
|
|