Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » АВЗК-80, АЧХ фильтра ПФВЧ

« Предыдущая 
Номиналы конденсаторов связи
Автор
Сообщения
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Sergei>стоп - не пойдет - это измерения для вчерашней линии с длиной СШП 300 метров...
Sergei>разве только полуволновый резонатор
Там все одинаково,разница в паре десятков метров всех кабелей(РК и СШП)
14.07.2010 22:10
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
scorp>>f,кГц 40 50 60 70 80 85 100
scorp>>Z,Ом 178 173 520 267 137 120 113
14.07.2010 22:20
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
scorp>>>f,кГц 40 50 60 70 80 85 100
scorp>>>Z,Ом 178 173 520 267 137 120 113


НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
14.07.2010 22:27
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
сорри, я думал мы о СШП говорим
а длина РК вчера вроде тоже другой была?

(http://hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/tvant5/glava3/gl3.htm)
http://www.teleradiocom.ru/arials/part2/Chapter10/10-3.htm

кабельный калькулятор http://www.mikelab.kiev.ua/index.php?page=SCHEMES/calc
14.07.2010 22:27
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Sergei>сорри, я думал мы о СШП говорим
Sergei>а длина РК вчера вроде тоже другой была?

Sergei>(http://hamradio.online.ru/uu4jxi/lib/tvant5/glava3/gl3.htm)

Сегодня я посмотрел длину в проекте,она одинакова для обеих линий
14.07.2010 22:32
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
to Sergei
фильтр MCD 80 BP на табличке написано F1= 24 кГц,f2 = 105 кГц это дипазон или двухчастотная настройка?
16.07.2010 10:24
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
это ФП рассчитанный "по-нашему" - С=14700, Z=320, BW=24-105 кГц
16.07.2010 10:27
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Sergei>это ФП рассчитанный "по-нашему" - С=14700, Z=320, BW=24-105 кГц
Спасибо.Изначально его повесили на фазу для связи,но мы его забрали себе для f=86 кГц
16.07.2010 11:05
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2