Реализация АСУ на ПС
Автор
Сообщения
Roman +5
 
Сообщения: 109
Регистрация: 05.04.2007
Как здесь уже говорилось, основными задачами АСУ на данном этапе развития и внедрения технологий автоматизаций на ПС являются сбор, систематизация и хранение данных о подсистемах (РЗА, ТМ, связь, первичное оборудование и т.д.), а так же визуализация полученной информации.

Однако в силу объективных обстоятельств лично я не имею полного представления о преимуществах и недостатках того или иного способов реализации АСУ на ПС, поэтому предлагаю обсудить, как на ваш взгляд должна выглядеть идеальная АСУ на ПС в смысле физической реализации (иерархия, АРМ, сеть передачи данных, разграничение доступа между службами и т.п.).
Думаю, что в первую очередь было бы интересно ознакомиться с имеющимся опытом эксплуатации.
22.01.2008 12:45
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
На мой взгляд, в настоящее время в связи с внедрением нового стандарта МЭК61850, наиболее оптимальными с точки зрения работоспособности, надежности, возможности интеграции устройств сторонник производителей, являются как раз системы, построенные на основе данного стандарта.
В настоящее время как в России, так и за рубежом имеются такие системы. Конечно у нас их (объекты) можно посчитать по пальцам. Но не следует упускать из виду испытательные полигоны, на которых опробуются технические решения, поставщиков.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
25.01.2008 16:35
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Yuran>На мой взгляд, в настоящее время в связи с внедрением нового стандарта МЭК61850, наиболее оптимальными с точки зрения работоспособности, надежности, возможности интеграции устройств сторонник производителей, являются как раз системы, построенные на основе данного стандарта.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот он ответ АСУшника. Настоящий АСУшник ниже среднего уровня глаза не опускает, связать контроллеры вот задача, в то время, как без нижнего (полевого) уровня эти контроллеры - ничто. Голова профессора Доуэля. АСУ это система, и работоспособность ее зависит от самого распоследнего датчика плотности элегаза.
МЭК 61850 активно продвигаемый Сименсом, предполагает построение системы с нуля, т.е. ВСЕ устройства должны быть соответствующего уровня, что возможно только при полной реконструкции.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
28.01.2008 09:58
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Ugrumy>МЭК 61850 активно продвигаемый Сименсом....

Ну отчего же только Сименсом?
- Читали ли Вы материалы сентябрьской (2007г) конференции в Чебоксарах? Там, например, есть доклад "Построение систем автоматизации электроэнергетических объектов в России с использованием стандарта МЭК 61850" С.А. ГРИГОРЬЕВ, В.А. МАСЛОВ ООО «АББ Автоматизация»Г.С. НУДЕЛЬМАН ОАО «ВНИИР». (Сессия 3-11)
Если хотите, на мыло Вам пришлю (347кбайт).
Ещё, например, такое упоминание о МЭК 61850 есть в докладе "Основные требования к устройствам релейной защиты и управления, предназначенным к применению в современных энергосистемах России" Г.С. НУДЕЛЬМАН ОАО «ВНИИР», М.Г. ЛИНТ, В.А. ФЕЩЕНКО ОАО «ФСК ЕЭС», А.В. ЖУКОВ ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС», цитирую:
"Современные средства связи внутри одного объекта энергосистемы (например, подстанции), а также внедряемые стандарты протоколов связи (МЭК 61850) позволяют обеспечить распределенную функциональность схемы. Это означает, что функции могут быть распределены по различным аппаратным элементам, как в случае с электромеханическими реле, но виртуальные связи между ними теперь будут устанавливаться при помощи системы «горизонтального» обмена информацией между устройствами (GOOSE) на уровне объекта (например, шина станции)...."
(Сессия 1-1, файл 163кбайт)

... А на инглише там этих докладов по 61850 целая куча - читать замучаешься. И в основном не Сименс, а такие, как, например, Омикрон, АББ, Арева, сербы хорватские, ещё кто-то....
Ну, и Сименс раша тоже есть ... вроде в одном докладе.
Кстати, там и конспиратор наш руку приложил. Прикольно вот только, что сам документ на инглише, а рисунки к нему все на руссише. - Говорил же - язык надо учить китайский: ни хао
28.01.2008 11:05
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Ugrumy>>МЭК 61850 активно продвигаемый Сименсом....

falcon>Ну отчего же только Сименсом?
falcon>- Читали ли Вы материалы сентябрьской (2007г) конференции в Чебоксарах? Там, например, есть доклад "Построение систем автоматизации электроэнергетических объектов в России с использованием стандарта МЭК 61850" С.А. ГРИГОРЬЕВ, В.А. МАСЛОВ ООО «АББ Автоматизация»Г.С. НУДЕЛЬМАН ОАО «ВНИИР». (Сессия 3-11)
falcon>Если хотите, на мыло Вам пришлю (347кбайт).
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Нет не хочу, не потому что не хочу, а просто нет времени всерьез занятся.
Тут на соседнем топике кто то писал, что зимой работы нет, завидую. Я три года в отпуске не был, но это лирика.
По поводу протокола. я к тому что протокол это частности. На конференции возможно и велся разговор, только мы люди простые, языкам не обучены. Тот же Conspirator сейчас в свободное от командировок время переводит на русский описания к терминалам, аи зная его позицию по данному вопросу, представляю какой зубовный скрежет стоит.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
28.01.2008 13:22
Цитировать
 
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Как хотите, коллега. Там всего лишь неполных три странички текста и рис. - структурная схема АСУТП "Очаково"... - всерьёз-то, собственно, и нечем заниматься, так только, для сведения. Но, коль скоро, у Вас времени нет, то что уж тут поделать...
28.01.2008 20:42
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Ugrumy>Вот он ответ АСУшника. Настоящий АСУшник ниже среднего уровня глаза не опускает, связать контроллеры вот задача, в то время, как без нижнего (полевого) уровня эти контроллеры - ничто. Голова профессора Доуэля. АСУ это система, и работоспособность ее зависит от самого распоследнего датчика плотности элегаза.
Ugrumy>МЭК 61850 активно продвигаемый Сименсом, предполагает построение системы с нуля, т.е. ВСЕ устройства должны быть соответствующего уровня, что возможно только при полной реконструкции.

Вообще-то я не АСУшник
А зачем АСУшнику опускать глаза на нижний уровень? Ему не надо знать как работает устройство РЗА. Ему надо знать информационную часть устройства - протокол связи, списки сигналов (ТС, ТУ), рсциллограммы и пр.
61850 продвигается не только Сименсом, но другими производителями. При реконструкции, ИМХО, должны меняться все устройства защит и управления, а не точечно, как иногда бывает (а то бывает купят, например, шкаф защит трансформатора и думают, что все у них будет ОК, хотя надо учитывать рекомендации производителей по выбору уставок, расчитать предельную кратность К10).

Все мной сказанное - это мое IMHO.
01.02.2008 12:27
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1509
Регистрация: 20.07.2007
Yuran>61850 продвигается не только Сименсом, но другими производителями.
Современная конкуренция строится так: производитель вертит головой - чего бы такое учудить, чего нет у других...
61850 первым в Европе начал двигать, вроде, Dimat (хотя в Штатах эта штука известна была лет 15 до этого под другим названием). За ним подтянулся Сименс. Тут уж и остальным стало деваться некуда - конкурентное преимущество!
Может быть я не прав, но с точки зрения покупателя единственное достоинство 61850 - эфемерная возможность убрать с ПС все провода (при множестве недостатков). Но ведь для этого есть и другие способы, гораздо более дешевые...
Так что подумали бы - а на ... вам это надо? Мало ли кто кому на верху мозги пудрит...
01.02.2008 13:00
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
Sergei>Может быть я не прав, но с точки зрения покупателя единственное достоинство 61850 - эфемерная возможность убрать с ПС все провода (при множестве недостатков). Но ведь для этого есть и другие способы, гораздо более дешевые...
Если Вы уберете с ПС все провода, то как запитывать устройства?
А вот про недостатки - поясните, пожалуйста, - какое именно множество недостатков.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
01.02.2008 17:46
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1509
Регистрация: 20.07.2007
Yuran>Если Вы уберете с ПС все провода, то как запитывать устройства?
Все производители ОК выпускают комбинированные ОК, включающие в себя и силовые провода, и сигнальные, и Ethernet и т.д. Так что это не проблема. Проблема стоимость и ремонтопригодность...
Yuran>А вот про недостатки - поясните, пожалуйста, - какое именно множество недостатков.
Опуская технику, сразу перейду к эксплуатации - полное игнорирование этих вопросов стандартом. Придется все придумывать самим, и ломать все существующие системы/принципы/методики, включая РАС и АСУ ТП.
У американцев кое-какие приборы для этого есть, но они стоят, как самолет...
У нас на форуме есть люди, на объектах которых уже довольно давно идет внедрение этого стандарта - пусть выскажутся...
01.02.2008 18:31
Цитировать
 