С ШЭ2607 091(092) дела не имел. Подозреваю, что может не быть избирателей, хотя сама по себе ДЗЛ у всех производителей фазоселективная. Предполагаю, что для ВЛ с ОАПВ используют ОАПВ в ШЭ2710 521 (внешний пуск ОАПВ от ДЗЛ). Но тогда встаёт вопрос к ёмкостной компенсации ДЗЛ, вряд ли её предусмотрели для ВЛ 110, 220 кВ.
08.01.2011 17:51
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Bogatikov>С ШЭ2607 091(092) дела не имел. Подозреваю, что может не быть избирателей, хотя сама по себе ДЗЛ у всех производителей фазоселективная. Предполагаю, что для ВЛ с ОАПВ используют ОАПВ в ШЭ2710 521 (внешний пуск ОАПВ от ДЗЛ). Но тогда встаёт вопрос к ёмкостной компенсации ДЗЛ, вряд ли её предусмотрели для ВЛ 110, 220 кВ.

Емкостная компенсация есть.
08.01.2011 18:14
Цитировать
 
Магарыч +10
 
Сообщения: 98
Регистрация: 31.07.2009
Шкафы 091-093 предназначены для ВЛ 110-220 кВ, по нормам проектирования защита должна действовать непосредственно на выключатель, а шкафы 091-093 имеют только трехфазное отключение. На сколько мне известно ДЗЛ на 500 кВ ЭКРА планирует скоро сделать.