Уважаемые коллеги. Тут на лету надо решить задачу. В систему АСУ ТП нам надо подключить несколькореле Арева Micom P127, разбрасанных в перемешку с реле АББ и Сименса. . К сожалению какой тип связи установлен на реле пока не получили, единственное что знаем, что порт RS485, а закладка оборудования связи и оптики уже идёт вовсю. Вопрос такой: Можно ли уставками поменять протокол связи в реле, скажем с Modbus na IEC103 или наооборот, без замены порта в реле?
Руководство для пользователя P12y/RU FT E42 "MiCOM P125, P126, P127 имеют, располагаемый на задней части устройства, стандартный порт связи RS485. При заказе устройства, пользователем могут быть выбраны следующие протоко-лы связи: Modbus RTU, Courier, МЭК 60870-5-103 и DNP3"
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
Спасибо огромное!!!! Понятно...будем только надеяться, что не Courier, с ним ничего не сможем сделать. Пока установим отдельные преобразователи и отдельные оптические концы вплоть до компа , а там прорвёмся. Ещё раз огромное спасибо!!! Слава
Закончив с одной проблемой, попали в другую. Установленные реле имеют Modbus.
Установленная система АСУТП на данном объекте имеет модуль для работы с Modbus и к нему подключенны куча разного, но не реле защиты. Принцип работы, переодический опрос.
Проблема заключается в том, что если был пуск защиты, то опрос его не успеет записать, он идёт раз в несколько секунд, ну сможем может выжать полсекунды, создав отдельную линию.
Конечно вопрос в первую очередь к тем кто имел дело с подключением P127 к сети Modbus. 1. Есть ли возможность синхронизировать реле через Modbus, или надо подключить что то внешнее. 2. Из мануалок видно, что события имеет временную метку, как мы понимаем, в данном случае событие будет с истинным временем, а не с приложенным временем опроса мастер-системы? 3. Есть ли какие либо флажки для скоростных событий , чтобы они стирались только после как мастер система загрузит их?
Заранее спасибо и приношу извинения за нерелейный вопрос.
Obagley+5 Сообщения: 32 Регистрация: 14.04.2008 Откуда: Москва
Ниже - ответ наших специалистов по АСУ (есть такие специально обученные люди, которые, собственно, и должны подобной фигней заниматься):
---------------------- 1. Да, реле P127, протоколы Modbus и Areva Modbus поддерживают временную синхронизацию с мастером.
2. Если реле (слейв) синхронизировано по времени с мастером, то метка передаётся в информационном кадре вместе со значением сигнала и "действительным" статусом. Время истинное (момент события).
3. Возможность получить в систему кратковременные сигналы срабатывания защит есть. Данные сигналы не являются информацией получаемой в ходе общего опроса (General interrogation). Отмечу, что в системе PACiS лучше настраивать метод регистрации сигнала (Detection mode) с автоматическим сбросом активности тревоги контроллером. Computer auto reset. ------------------
На пальцах мне объяснили, что сам протокол Modbus поддерживает некие "регистры быстрого чтения", которые у нас имеются. Вот из них и считывается информация о кратковременных срабатываниях. Если есть необходимость, могу выслать документ, описывающий реализацию Modbus в этом конкретном реле (перечень сигналов, поддерживаемые сервисы и т.д.). Но для этого нужно знать версию ПО, т.е. точный код заказа.
Надеюсь, что ответ не слишком запоздал.
Олег Баглейбтер AREVA T&D www.arevatd.ru +7 (495) 737 49 79
Уважаемый Obagley. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. ещё раз. Не запоздали, очень и очень вовремя.
Мы заложили всё под Modbus, оборудование связи заказали, оптику проложили. Где то в течении недели свяжусь с клиентом и попрошу код заказа. Мне очень неудобно Вас напрягать, наши локальные Арева, очень хорошие ребята, но с АСУ дела не имеют, потому даже не поняли наших вопросов.