Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Последние изменения » Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна о...

Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна отсечка
Автор
Сообщения
Iv_sim
 
Сообщения: 2
Регистрация: 10.01.2011
Уважаемые релейщики!
Помогите, пожалуйста найти ответы на следующие чайниковые вопросы:
1) При расчёте уставок токовых защит ячейки, питающей один трансформатор 6/0,4 1500 кВА оказалось, что отсечка не охватывает часть обмоток трансформатора (чувствительность намного меньше 2).
Вопрос: можно ли в этом случае защищать трансформатор только МТЗ, либо нужно ставить предохранители, либо ваш вариант? Если можно, дайте ссылку на нормативный документ, дающий ответ на этот вопрос.
2) в каком нормативном документе можно увидеть требования к защите присоединений выше 1 кВ предохранителями? Как в этом случае проверяется чувствительность?
3) Трансформаторы какой мощности допускается защищать предохранителями?
4) Подходит ли для данной ситуации п.3.2.58 ПУЭ?
" 3.2.58. В случаях присоединения трансформаторов (кроме внутрицеховых) к линиям без выключателей (например, по схеме блока линия - трансформатор) для отключения повреждений в трансформаторе должно быть предусмотрено одно из следующих мероприятий:
....
4. Установка предохранителей на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора.
....
Мероприятия п. 1-4 могут не предусматриваться для блоков линия - трансформатор при мощности трансформатора 25 МВ•А и менее при одностороннем питании, если защита питающей линии обеспечивает также защиту трансформатора (быстродействующая защита линии частично защищает трансформатор и резервная защита линии с временем не более 1 с защищает весь трансформатор)."

Т.е. для трансформатора 1500 кВА если быстродействующая защита не защищает частично трансформатор, необходимо выполнение одного из пунктов 1-4, например установка предохранителей?
14.01.2011 13:30
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Кч<2 и что? Он должен быть больше 1,5. Да, двойка - хорошо, но должен быть не менее 1,5.Расчётный вид повреждения - двухфазное КЗ за трансформатором.

Намного меньше 2 - это сколько?

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
14.01.2011 13:46
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Извиняюсь, что влажу. Но разве ТО не должна быть отстроенна от шин 0.4 кВ? Тогда о какой чувствительности ТО можно говорить?

Другое дело МТЗ, она должна обеспечивать требуемую чувствительность.

Iv_sim, а можно на уставки взглянуть? Сколько ступеней МТЗ?
14.01.2011 15:33
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1047
Регистрация: 29.03.2007
CLON>Извиняюсь, что влажу. Но разве ТО не должна быть отстроенна от шин 0.4 кВ?

Конечно должна быть отстроена. Ровно год назад я все уставки по стороне 35 кВ (на металлургическом заводе в Ашхабаде) перестраивал. Творился кошмар - при КЗ на двигателях 0,4 кВ отключались индивидуальные автоматы двигателей, вводные автоматы распределительных подстанций и выключатели 35 кВ на высокой стороне трансформаторов. Турецкие наладчики видимо на время пуска завода такие уставки поставили, а потом уехали. А иногда автоматы не успевали отключиться - по высокой стороне быстрей работала защита. Представляете - из-за одного двигателя весь завод останавливался.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
Сегодня 00:25
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2