Уважаемые релейщики! Помогите, пожалуйста найти ответы на следующие чайниковые вопросы: 1) При расчёте уставок токовых защит ячейки, питающей один трансформатор 6/0,4 1500 кВА оказалось, что отсечка не охватывает часть обмоток трансформатора (чувствительность намного меньше 2). Вопрос: можно ли в этом случае защищать трансформатор только МТЗ, либо нужно ставить предохранители, либо ваш вариант? Если можно, дайте ссылку на нормативный документ, дающий ответ на этот вопрос. 2) в каком нормативном документе можно увидеть требования к защите присоединений выше 1 кВ предохранителями? Как в этом случае проверяется чувствительность? 3) Трансформаторы какой мощности допускается защищать предохранителями? 4) Подходит ли для данной ситуации п.3.2.58 ПУЭ? " 3.2.58. В случаях присоединения трансформаторов (кроме внутрицеховых) к линиям без выключателей (например, по схеме блока линия - трансформатор) для отключения повреждений в трансформаторе должно быть предусмотрено одно из следующих мероприятий: .... 4. Установка предохранителей на стороне высшего напряжения понижающего трансформатора. .... Мероприятия п. 1-4 могут не предусматриваться для блоков линия - трансформатор при мощности трансформатора 25 МВ•А и менее при одностороннем питании, если защита питающей линии обеспечивает также защиту трансформатора (быстродействующая защита линии частично защищает трансформатор и резервная защита линии с временем не более 1 с защищает весь трансформатор)."
Т.е. для трансформатора 1500 кВА если быстродействующая защита не защищает частично трансформатор, необходимо выполнение одного из пунктов 1-4, например установка предохранителей?
14.01.2011 13:30
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Кч<2 и что? Он должен быть больше 1,5. Да, двойка - хорошо, но должен быть не менее 1,5.Расчётный вид повреждения - двухфазное КЗ за трансформатором.
CLON>Извиняюсь, что влажу. Но разве ТО не должна быть отстроенна от шин 0.4 кВ?
Конечно должна быть отстроена. Ровно год назад я все уставки по стороне 35 кВ (на металлургическом заводе в Ашхабаде) перестраивал. Творился кошмар - при КЗ на двигателях 0,4 кВ отключались индивидуальные автоматы двигателей, вводные автоматы распределительных подстанций и выключатели 35 кВ на высокой стороне трансформаторов. Турецкие наладчики видимо на время пуска завода такие уставки поставили, а потом уехали. А иногда автоматы не успевали отключиться - по высокой стороне быстрей работала защита. Представляете - из-за одного двигателя весь завод останавливался.