Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Реализация АСУ на ПС

 Следующая »
Контроллеры
Автор
Сообщения
Энергетик РЗиА
 
Сообщения: 25
Регистрация: 06.01.2009
Здравствуйте!
Если кто нибудь сталкивался с контроллерами MiCOM С264 отзовитесь! Нужна помощь!
21.06.2009 18:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
Stepanov +11
 
Сообщения: 218
Регистрация: 17.05.2007
Откуда: Чебоксары
ЭР>Здравствуйте!
ЭР>Если кто нибудь сталкивался с контроллерами MiCOM С264 отзовитесь! Нужна помощь!

Не сталкивался, но если возможно, напишите какая помощь нужна? что за проблема?

.
http://rzaselect.ru
21.06.2009 21:11
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1502
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Контроллерами этими асушники занимаются

AREVA T&D

г. Москва, 107023
ул. Электрозаводская, д.32а

Тел.: +7 (495) 737 4979

+7 (495) 963 4965


Факс: +7 (499) 748 1268

E-mail: info@arevatd.ru
21.06.2009 21:35
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
scorp>Контроллерами этими асушники занимаются
Обычный терминал управления. У Ugrumy целая ПС330кВ на них собрана.
22.06.2009 08:46
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
scorp>>Контроллерами этими асушники занимаются
conspirator>Обычный терминал управления. У Ugrumy целая ПС330кВ на них собрана.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
В чем помощь то нужна? Ими действительно АСУшники занимаются.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
22.06.2009 13:05
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
scorp>>>Контроллерами этими асушники занимаются

Ugrumy>---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ugrumy> Ими действительно АСУшники занимаются.

Вот этого никогда не пойму, извините коллеги.

http://rzia.ru/
22.06.2009 13:24
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
scorp>>>>Контроллерами этими асушники занимаются

Ugrumy>>---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ugrumy>> Ими действительно АСУшники занимаются.

grsl>Вот этого никогда не пойму, извините коллеги.
Все просто: когда слишком много навешивают, ищещь любой повод "перевесить" на другого. А здесь все "законно": управление ПС через АСУ- пусть они (один человек!!!) и занимаются терминалами управления выключателями.
22.06.2009 13:39
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
scorp>>>>Контроллерами этими асушники занимаются

Ugrumy>>---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ugrumy>> Ими действительно АСУшники занимаются.

grsl>Вот этого никогда не пойму, извините коллеги.
А вот после такого перевода (дали при наладке):
22.06.2009 14:13
Цитировать
 
Энергетик РЗиА
 
Сообщения: 25
Регистрация: 06.01.2009
ЭР>>Здравствуйте!
ЭР>>Если кто нибудь сталкивался с контроллерами MiCOM С264 отзовитесь! Нужна помощь!

Stepanov>Не сталкивался, но если возможно, напишите какая помощь нужна? что за проблема?

Нужно знать как MiCOM считает мощность. У нас почему то не бьются мощности MiCOMов и эл.счетчиков. Хочется смоделировать в Матлабе
28.06.2009 17:01
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Пожалуйста вопрос определите подробно.
И сразу схему подключений приложите, и как замеры делали. И какая разница.
И где проблема , в самом реле, в АСУ.

http://rzia.ru/
28.06.2009 20:07
Цитировать
 
Ответить  Следующая »