ЭР>>Извените Вы сталкивались в работе со счетчиком ПСЧ4ТМ-05? Снимали с него отчет? Если да то я думаю объяснять ничего не нужно


grsl>Если есть, то хорошо, просто в и-нете инфа, что только энергия.

Слово состояния:
Мгновенные данные Фаза1 Фаза2 Фаза3 Сумма фаз
P, Вт 27,52 27,10 27,64 82,25
Q, вар 29,00 28,47 27,80 85,27
S, ВА 39,98 39,31 39,20 118,48
Cos 0,69 0,69 0,70 0,69

Что бы не быть голословным предоставляю выдержку из ПСЧ отчета
02.07.2009 16:07
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Великолепно. Что в тоже время показывает контроллер?
Для начал надо попытаться понять где корень проблемы.
А..да..кстати. Данные для счётчика что получили, совпадают с действительными, замереными третей стороной.

Вы не обижайтесь, я Вас не перепроверяю, просто это как бы стандартная процедура при дальней поддержке. А то потом выясним что Ктт и Ктн не те стоят, или шкалы в контроллере не те.