Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Допустимые режимы работа силовых трансформаторов.

« Предыдущая 
Реле РНТ
Автор
Сообщения
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Причем Ктт одинаковы...
10.11.2008 09:26
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
И проверить, что максимальный вторичный ток в обмотках реле от нагрузки в каждом из плеч меньше длительно допустимого тока используемой обмотки плеча (с чего началось, к тому и вернулись:lol

А это делается в Руководящих Указаниях? Я что-то не обращал внимания
10.11.2008 09:28
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Denis>Это балансная защита, то есть реагирует на разность токов. Могу ли посадить все на одну обмотку?

Да.
В Вашем случае в реле при нормальной схеме в обмотке реле будет ток небаланса. Но если по какой-то причине потребуется исключить один из ТТ из схемы защиты (естественно с выводом защиты из работы), то в обмотке будет ток нагрузки. Это надо учитывать.
10.11.2008 11:27
Цитировать
 
Novik +6
 
Сообщения: 58
Регистрация: 06.12.2007
При выборе тока срабатывания дифзащиты выполняется отстройка от тока небаланса при внешнем КЗ или от обрыва плеча защиты при максимальном рабочем токе (из двух зол выбирается большее).
В Вашем случае в нормальном режиме будет протекать только ток небаланса, т.к. все токи собираются до реле (полная ДЗШ с одинаковыми ТТ). Используется одна обмотка.
Принятое число витков должно быть не более расчетного (правда у Вас разница менее процента, но дело в принципе).
Чувствительность проверяется по любому.
А вообще, у Вас самый простой случай, обратитесь к Первоисточникам.
Любите книгу - источник Знаний.
10.11.2008 11:50
Цитировать
 
Denis +5
 
Сообщения: 175
Регистрация: 09.06.2008
Уважаемый ShSF!

1. Спасибо за ответ (уфф, можно садить).
2. Не подскажете, в какой литературе описывается балансная защита, не припомните? Помню цитату из Федосеева "...такие защиты применяются редко, поэтому здесь не рассматриваются..."
3. Коэффициент чувствительности я определяю как Iнб.повр/Iсз. Нужно ли мне добавлять kсх?
4. Мне нужно 295 витков, поэтому я использую первую рабочую обмотку "по полной": 260+35. Вторичный ток не должен превышать 0,7А в нагрузочном режиме? То Iср должен быть <0,7А?
5. Могу ли я тогда, если Iср>0,7 использовать просто напросто две рабочие обмотки вместо одной?
6. Если я правильно понял, то при исключении одного ТТ из схемы, необходимо, чтобы по РНТ не протекал ток нагрузки? Поставить БИ-шку?

Надеюсь, не утомил
10.11.2008 11:58
Цитировать
 
ShSF +12
 
Сообщения: 301
Регистрация: 25.06.2007
Denis>2. Не подскажете, в какой литературе описывается балансная защита, не припомните? Помню цитату из Федосеева "...такие защиты применяются редко, поэтому здесь не рассматриваются..."
Во, своим вопросом загнали меня в ступор. Пришлось узнать, что ж под балансной защитой подразумевает классики РЗА
«Токовая балансная защита является разновидностью поперечной дифференциальной защиты. Она основана на сравнении величин токов в параллельных линиях с использованием для этих целей специальных балансных реле».
В отличии от направленной дифзащиты она не реагирует на направление токов в параллельных линиях и поэтому не может применятся на приемном конце ВЛ» (ЧернобрововН.В.).
С такими защитами не встречался В Чернобровове есть ссылка на литературу.
Мои ответы относятся к выполнению защиты по диф. принципу. Кстати РНТ-566 не балансное реле.
А что, Вы, подразумеваете под балансной защитой и чего ей надо защитить?
Denis>3. Коэффициент чувствительности я определяю как Iнб.повр/Iсз. Нужно ли мне добавлять kсх?
Кч всегда был Iкз min/Iсз. Это уставку выбирают по отстройке от Iнб.

Denis>4. Мне нужно 295 витков, поэтому я использую первую рабочую обмотку "по полной": 260+35. Вторичный ток не должен превышать 0,7А в нагрузочном режиме? То Iср должен быть <0,7А?
Длительно не должен превышать 0,7 А., а кратковременно можно (на время работы защиты)
Denis>5. Могу ли я тогда, если Iср>0,7 использовать просто напросто две рабочие обмотки вместо одной?
Это как?
Denis>6. Если я правильно понял, то при исключении одного ТТ из схемы, необходимо, чтобы по РНТ не протекал ток нагрузки? Поставить БИ-шку?
Здесь тоже надо представить схему включения реле. Что для меня пока не понятно.
Denis>Надеюсь, не утомил
Нет, конечно. Но надо вопрос ставить без загадок. Хотя этим грешат большинство форумчан.
10.11.2008 15:19
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2