Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Реализация АСУ на ПС

Как связаться с Ref542 через комп...
Автор
Сообщения
unit
 
Сообщения: 8
Регистрация: 16.05.2010
Добрый день!
Тут такая проблема, на нашей подстанции стоят терминалы Ref542plus. Так вот, связь с компьютером через оптический кабель (порт на лицевой стороне дисплея) со всеми терминалами происходит нормально, за исключением терминалов, у которых Slave number: 10 ( параметр в меню\Работа\коммуникации\HMI SPA\Slave number:10…, этот параметр в терминале не редактируется). Не подскажете в чём тут проблема?
Замечу, что с терминалами у которых Slave number: 9, 7, 13 и др. связь через компьютер есть...
20.05.2010 06:57
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
Slave number - это для связи через базовый блок по SPA. И отношения к интерфейсу на HMI недолжно иметь.
Есть еще адрес HMI. Обычно его оставляют везде одинаковым (например 99).
При соединении можно указать адрес в Connect\Serial port\Base unit - Slave address. Проверте его. Ну и версия ПО должна конечно тоже быть одинаковой.
20.05.2010 09:41
Цитировать
 
unit
 
Сообщения: 8
Регистрация: 16.05.2010
aaa>Slave number - это для связи через базовый блок по SPA. И отношения к интерфейсу на HMI недолжно иметь.
aaa>Есть еще адрес HMI. Обычно его оставляют везде одинаковым (например 99).
aaa>При соединении можно указать адрес в Connect\Serial port\Base unit - Slave address. Проверте его. Ну и версия ПО должна конечно тоже быть одинаковой.

Значит связь через ноут и SPA никакого отношения друг к другу не имеют? А SPA тогда что такое вообще? Главное все остальные без заморочек соединяются, а именно где Slave number: 10 - не соединяются...А 99 - везде на всех стоит.
20.05.2010 11:41
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
SPA - это протокол передачи данных. Что то вроди: modbus, lon, iec101,103,... итп.
На базовом блоке могут находиться еще и выходы оптики и ethernet.
Если есть ethernet то можно и через него подключиться к териналу.
10 - это адрес терминала. (скорее всего он стоит в ячейке номер 10).
Пробуйте поиграть настройками последовательного порта в Connect\Serial port.
20.05.2010 13:49
Цитировать
 
unit
 
Сообщения: 8
Регистрация: 16.05.2010
aaa>SPA - это протокол передачи данных. Что то вроди: modbus, lon, iec101,103,... итп.
aaa>На базовом блоке могут находиться еще и выходы оптики и ethernet.
aaa>Если есть ethernet то можно и через него подключиться к териналу.
aaa>10 - это адрес терминала. (скорее всего он стоит в ячейке номер 10).
aaa>Пробуйте поиграть настройками последовательного порта в Connect\Serial port.

Там на нескольких разных ячейках у терминалов одинаковый Slave number: 10. К ним и не подключается. Настройками порта играл, разные скорости делал и т.д. Вот как этот Slave number прописывается? Его бы поменять...
20.05.2010 17:30
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
Ну может быть там интерфейс связи кончился и поэтому наладчики не смогли адреса везде изменить.
Снимите HMI с рабочей ячейки и ткните его на ту ячейку куда хотите соединиться.
Slave number тут непричем. Он нужен для рту, скады, итп.
если есть ethernet пробуйте через него.
21.05.2010 09:28
Цитировать
 
unit
 
Сообщения: 8
Регистрация: 16.05.2010
aaa>Ну может быть там интерфейс связи кончился и поэтому наладчики не смогли адреса везде изменить.
Как понять интерфейс связи кончился?

aaa>Снимите HMI с рабочей ячейки и ткните его на ту ячейку куда хотите соединиться.
Так может и получится, но нужно разобраться, почему с этим HMI нет связи...Буду пробовать другие версии программ...Но странное совпадение, именно с 10 слейвами нет связи.
21.05.2010 11:17
Цитировать
 
aaa +2
 
Сообщения: 61
Регистрация: 24.07.2007
unit>Как понять интерфейс связи кончился?
интерфейс связи - неисправен
21.05.2010 11:40
Цитировать
 
unit
 
Сообщения: 8
Регистрация: 16.05.2010
Самое интересное, что ни один терминал не соединяется с компом через сервисный порт Х72 (RS-232), так называемое прямое подключение к базовому блоку...Только через оптику на панели дисплея...
21.05.2010 11:56
Цитировать
 
Ответить