АСУ ТП на древних подстанциях
Автор
Сообщения
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Да, спасибо. Примерно это самое и предполагаем, делать, то есть делать отдельный лист железки (хотя я предпочитаю текстолит), на котором будет установлено два клеммника:
1.Для Асушников, к которому они будут присоединять свои кабеля;
2.Клеммник для релейщика.
И все дополнительные реле тоже будут установлены на этой панельки. Будет она закреплена в верхней части релейной панели. Таким образом, будет четкое разделение и все будет наглядно.

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
06.12.2009 20:11
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Интересно. Самые первые шкафы АСУ которые видел, были тоже на текстолите, ну уже давно его никто не использует.
Самое лучшее гальванизированый метал, не забывайте про помехи ( ЭМС ), металличская заземлёмная плата хороший "борец" с ЭМС помехами.

Ещё один практический совет ( хотя сам не поклоник такого решения), всё что связано с АСУ в "старых" системах делают другого цвета: клеммники, провода. Может и не отвечает каким то стандартам, зато очень наглядно, издалека видно.

Ещё, если осoбенно нет места, то использовали двухэтажные клеммники, верхний этаж для шинок "+" и "-".