Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика генераторов, двига... » Выбор уставок для ГЭС 0,4 кВ

« Предыдущая 
как подобрать характеристику тепловой модели двигателя(ном.ток 40А) на SPAC810
Автор
Сообщения
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
может, выложит кто-нибудь в свободный доступ у себя на сайте? Из тех, кому удалось получить
Заодно и я бы скачал.
solidsnake {злая_собака] mail.ru
11.02.2008 11:03
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
illiario>может, выложит кто-нибудь в свободный доступ у себя на сайте? Из тех, кому удалось получить
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Намек понял, вечером выложу…………………………..


.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
11.02.2008 14:53
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
По просьбе трудящихся, выложил предоставленный ВикТОРычем материал, на своем сайте.

http://retro-rzia.narod.ru/3/Tep_zah.pdf - размер 254 кБ., формат .pdf


.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
11.02.2008 20:28
Цитировать
 
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
Спасибо.
Одно осталось за кадром - откуда статья, или глава. Ни автора, ни общего названия.
18.02.2008 16:29
Цитировать
 
ВикТОРыч
 
Сообщения: 9
Регистрация: 28.01.2008
Расчет тепловой модели двигателя был взят из руководства по эксплуатации терминалов ТОР 200-Д призводства "ИЦ Бреслер" г. Чебоксары (8352) 61-43-25
03.03.2008 13:46
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Коллеги, вы конечно меня извините... Дело не моё, но тут случайно уведил эту тему и этот материал.
Но это перевод документа АББ "техническая информация, примеры применения" к реле защит двигателя SPAM150. Написанна в 2000 году, Последния редакция В от 2003 года.
Причём частичный перевод.
Ради бога, пусть кто угодно использует на здоровье, но хотя бы ради приличия и уважения источник бы указать.

http://rzia.ru/
19.09.2008 13:22
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
И что бы не было сомнений.
Прилагается оригинальный текст на англицком 250к.

http://data.communityhost.ru/rza/users/431719140/uploads/spam150_technical_information.pdf

Извините ещё раз, не для разборок сделал, а просто...не знаю...неприятно было

http://rzia.ru/
19.09.2008 13:54
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2