На нашей ТЭЦ намечается реконструкция, которая заключается в строительстве ПГУ и демонтаже старого турбогенератора. Необходимо выбрать производителя оборудования для РЗА. К сожалению опыта эксплуатации МП устройств РЗА у нас практически нет. Необходим совет - оборудование какого производителя лучше подойдет для наших нужд- для присоединений 6кВ, линий 110кВ и 220кВ, защит генераторов(160МВт и 60МВ), защит блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, схем центральной сигнализации и синхронизации, ЩПТ. Спасибо!
12.01.2011 12:21
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
Форум переезжает, самая активная его часть уже на новой площадке http://rzia.ru/ Сюда почти не заглядывают. Попробуйте там спросить.
Сергей! Не все еще переехали. То есть и переехали, и тут остались. А на вопрос можно ответить и тут. Коллега Владимир. Если с т.з. технической, считаю лучшим производителем АВВ. Я буквально отвечаю на вопрос: кто производитель. Если нужна конкретика терминалов задавайте вопросы. Сергей прав – многие уже на том форуме, и может сюда уже и не ходят.. Так что задайте вопрос и там. Отвечаю дальше. АВВ- это для РЗА генератора и присоелинений 6..220 кВ, ТСН. И если Вас не лимитирует стоимость – лучше АВВ. А если лимитирует, то есть еще Дженерал-электрик, Сименс, бывшая Арева, другие. Тогда надо оценить стоимость терминалов разных производителей. Впрочем, это азбука. ЦС, ШОТ…Спецы и по этим делам есть. Правда, продублируйте вопрос на новом форуме.
12.01.2011 13:18
SVG+15 Сообщения: 304 Регистрация: 19.08.2007 Откуда: Минская область, Беларусь
LIK>Сергей! LIK>Не все еще переехали. То есть и переехали, и тут остались.
Типа нас с Вами
ИМХО, конечно, но даже простенький АББшный REF многократно избыточен для отходящей линии 6кВ РУСН.
SVG>ИМХО, конечно, но даже простенький АББшный REF многократно избыточен для отходящей линии 6кВ РУСН.
Согласен. Поэтому пусть лучше наш коллега составит список - какие нужны у-ва РЗА и какие на них возлагаются функции. И по ЩПТ, ЦС - отдельная серьезная тема.
Владимир>Необходимо выбрать производителя оборудования для РЗА... Владимир>К сожалению опыта эксплуатации МП устройств РЗА у нас практически нет. Необходим совет - оборудование какого производителя лучше подойдет для наших нужд... Для защит генераторов сначала определитесь с производителем оборудования. Сименс, к примеру, предпочитает оснащать генераторы собственными защитами. Да и у других производителей предпочтение к собственным или рекомендованным защитам. Если живете в России и предпочитаете отечественного производителя, хорошо показали себя ЭКРА в части линий 110-220 кВ и защит трансформаторов. Сеть 6 кВ - та же ЭКРА и Радиус-Автоматика. Центральная сигнализация лучше освоена Радиус-Автоматикой. А если опыта эксплуатации МП устройств РЗА нет, лучше все же на российского производителя выходить. Да, меньше возможности маневра в свободной конфигурации (достоинства и недостатки еще нужно познать). Но и большая часть головной боли - у производителя.
Спасибо! Мы будем ориентироваться на ЭКРУ, чтобы одним хорошим отечественным производителем перекрыть РЗА всех уровней напряжения, в том числе и РЗА генераторов. В части ЦС- это Радиус либо НПФ Энергосоюз. Еще раз спасибо!