Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Последние изменения » Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна о...

Выбор МП устройств РЗА
Автор
Сообщения
Владимир
 
Сообщения: 36
Регистрация: 25.06.2007
На нашей ТЭЦ намечается реконструкция, которая заключается в строительстве ПГУ и демонтаже старого турбогенератора.
Необходимо выбрать производителя оборудования для РЗА.
К сожалению опыта эксплуатации МП устройств РЗА у нас практически нет. Необходим совет - оборудование какого производителя лучше подойдет для наших нужд- для присоединений 6кВ, линий 110кВ и 220кВ, защит генераторов(160МВт и 60МВ), защит блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд, схем центральной сигнализации и синхронизации, ЩПТ.
Спасибо!
12.01.2011 12:21
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Форум переезжает, самая активная его часть уже на новой площадке
http://rzia.ru/ Сюда почти не заглядывают.
Попробуйте там спросить.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
12.01.2011 12:42
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Сергей!
Не все еще переехали. То есть и переехали, и тут остались. А на вопрос можно ответить и тут.
Коллега Владимир.
Если с т.з. технической, считаю лучшим производителем АВВ. Я буквально отвечаю на вопрос: кто производитель. Если нужна конкретика терминалов задавайте вопросы. Сергей прав – многие уже на том форуме, и может сюда уже и не ходят.. Так что задайте вопрос и там.
Отвечаю дальше. АВВ- это для РЗА генератора и присоелинений 6..220 кВ, ТСН. И если Вас не лимитирует стоимость – лучше АВВ. А если лимитирует, то есть еще Дженерал-электрик, Сименс, бывшая Арева, другие. Тогда надо оценить стоимость терминалов разных производителей. Впрочем, это азбука.
ЦС, ШОТ…Спецы и по этим делам есть. Правда, продублируйте вопрос на новом форуме.
12.01.2011 13:18
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
LIK>Сергей!
LIK>Не все еще переехали. То есть и переехали, и тут остались.

Типа нас с Вами

ИМХО, конечно, но даже простенький АББшный REF многократно избыточен для отходящей линии 6кВ РУСН.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
12.01.2011 13:47
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
SVG>ИМХО, конечно, но даже простенький АББшный REF многократно избыточен для отходящей линии 6кВ РУСН.

Согласен. Поэтому пусть лучше наш коллега составит список - какие нужны у-ва РЗА и какие на них возлагаются функции.
И по ЩПТ, ЦС - отдельная серьезная тема.
12.01.2011 13:53
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 818
Регистрация: 11.05.2007
Владимир>Необходимо выбрать производителя оборудования для РЗА...
Владимир>К сожалению опыта эксплуатации МП устройств РЗА у нас практически нет. Необходим совет - оборудование какого производителя лучше подойдет для наших нужд...
Для защит генераторов сначала определитесь с производителем оборудования. Сименс, к примеру, предпочитает оснащать генераторы собственными защитами. Да и у других производителей предпочтение к собственным или рекомендованным защитам. Если живете в России и предпочитаете отечественного производителя, хорошо показали себя ЭКРА в части линий 110-220 кВ и защит трансформаторов. Сеть 6 кВ - та же ЭКРА и Радиус-Автоматика. Центральная сигнализация лучше освоена Радиус-Автоматикой.
А если опыта эксплуатации МП устройств РЗА нет, лучше все же на российского производителя выходить. Да, меньше возможности маневра в свободной конфигурации (достоинства и недостатки еще нужно познать). Но и большая часть головной боли - у производителя.

http://rzdoro.narod.ru
12.01.2011 20:40
Цитировать
 
Владимир
 
Сообщения: 36
Регистрация: 25.06.2007
Спасибо! Мы будем ориентироваться на ЭКРУ, чтобы одним хорошим отечественным производителем перекрыть РЗА всех уровней напряжения, в том числе и РЗА генераторов. В части ЦС- это Радиус либо НПФ Энергосоюз. Еще раз спасибо!
13.01.2011 15:46
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2