5м и 20м нестрашно ( сечение надо!!!), вот разные ТТ совсем плохо. Нужны данные ТТ и желательно их ВАХи. Судя по расстояниям шкаф защит и возбуждения стоит вплотную к генератору, кусок кабеля до распредячейки и второй набор ТТ там. генератор 1МВт, а вот напряжение не нахожу, вроде было где-то написанно. Если ТТ не сильно разнятся, надо будет загрублять тормозную кривую, уставкой по времени играться нехорошо. Газтурбина понятно чья, а генератор? Ничего добъём...
grsl>5м и 20м нестрашно ( сечение надо!!!), вот разные ТТ совсем плохо. Сечение проводов 2,5мм2
grsl>Нужны данные ТТ и желательно их ВАХи. Так и я об этом же!!!! Ещё хотелось бы векторную диаграмму увидить. Даные не были выданы после монтажа и настройки (об чём я и написал в рекламации).
grsl>Судя по расстояниям шкаф защит и возбуждения стоит вплотную к генератору, кусок кабеля до распредячейки и второй набор ТТ там. генератор 1МВт, а вот напряжение не нахожу, вроде было где-то написанно. U=6кВ
grsl>Если ТТ не сильно разнятся, надо будет загрублять тормозную кривую, уставкой по времени играться нехорошо. grsl>Газтурбина понятно чья, а генератор? Генератор DIG 110-193 с регулятором напряжения "COSIMAT N", контора AVK
Даже и не знаю, то ли плакать, то ли смеяться, то ли материться. Но поскольку сталкиваюсь с таким не первый раз....и не во одной стране...промолчу.
Даже не начиная с уставок и ТТ, поменять кабели токовые на 4мм^2, а лучше для здоровья на 6мм^2. И кабели заложить экранированные и заземлённые с двух сторон. Зеmли ТТ проверить, боюсь что в двух местах заложили. Рекомендую не слушать никаких ..от проектантов и наладчиков. Я надеюсь что внутри шкафа токовые цепи как минимум 2.5мм^2, если нет, менять срочно на 2.5мм^2 мимимум.
Слава. Прошёл по уставкам, на первый взгляд... не очень. 1. Нет защит на отходящих от ОЗЗ, на генераторе 36А 1сек. Т.е. генератор заземлён через сопротивление, не лучший способ защиты через бублик на сопротивлении , но .. 2. ВСЕ МТЗ отходящих на 0.3сек, но и генератора также 0.3сек, разнос только по токам и то.. генератора 276А. Ток КЗ генератора по прикидам около 1кА ( при сверхпереходном около 9-10%) 3. Странная уставка по частоте 40Гц, Но то производитель требует.
Слава, спасибо большое за помощь. Я тут загружен оперативной работой "по самые уши". Мы вызвали сервисников для обсуждения проблемы и нахождения путей выхода из неё. Я у них запросил расчёт уставок и протоколы наладки. Так что пока всё тормознулось, ждём решения "большого" руководства. Сами лезть никуда немогём - гарантия.