Я предполагаю, что на ПС есть видео и звуковое удалённое наблюдение - и всё через инет можно посмотреть. Типа как видеоконференция. Зашел на "сайт", нажал "кнопочку"-команду опробования и смотри на мониторе, что лампочки загорелись, да слушай через динамики, что ревун заверещал. К-р-р-расота! Цивильно всё! Обалдеть - ну, Живодёров даёт! Думал - скунс!
инженер>>Потребовали нечто подобное реализовать и в АСУТП подстанции, но как это сделать не представляю. Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ Nikita>Я может покажусь серым, но я не понял, Вас заставляют делать дистанционную проверку аварийной и предупредительной сигнализации и опробование световых табло? Nikita>Вы меня простите, но, это по- моему бред, как вы себе это представляете?
День добрый. В АСУТП подстанции сделали звуковую сигнализацию по приходу аварийного сигнала. Т.к. существует требование проверять исправность звуковой и световой сигнализации в начале каждой дежурной смены, потребовали нечто подобное сделать и в АСУТП. На робкие попытки возразить - что система или работает или нет, что нужно имитировать аварийный сигнал, а это чревато - ответили сделать надо. И вот как тут поступать - не знаю, пока держу паузу, может передумают...
falcon> Я предполагаю, что на ПС есть видео и звуковое удалённое наблюдение - и всё через инет можно посмотреть. Типа как видеоконференция. Зашел на "сайт", нажал "кнопочку"-команду опробования и смотри на мониторе, что лампочки загорелись, да слушай через динамики, что ревун заверещал. К-р-р-расота! Цивильно всё! Обалдеть - ну, Живодёров даёт! Думал - скунс!
Это все мечты очень и очень высокого начальства, проблема в защите таких сетей от несанкционированного доступа. Интренет сами знаете какой. А концепция создания необслуживаемых подстанций уже давно появилась в верхах.
Добрый Вечер. Могу предложить простое решение проблемы. Возле компа установить кнопку "проверка", подключить к какому нибудь свободнму каналу одного из общих концентраторов сигналов и этот сигнал сделать аварийным в АСУ.
Второй вариант, добавить такую кнопку на экране и точку в базе данных.
Может можно запараллелить с каким нибудь "простым" аварийным сигналом.
К какому нибудь ЦУ подходят общие станционные сигналы, наверняка есть свободное место. С Уважением
grsl>Добрый Вечер. grsl>Могу предложить простое решение проблемы. grsl>Возле компа установить кнопку "проверка", подключить к какому нибудь свободнму каналу одного из grsl>общих концентраторов сигналов и этот сигнал сделать аварийным в АСУ.
grsl>Второй вариант, добавить такую кнопку на экране и точку в базе данных.
grsl>Может можно запараллелить с каким нибудь "простым" аварийным сигналом.
grsl>К какому нибудь ЦУ подходят общие станционные сигналы, наверняка есть свободное место. grsl>С Уважением
Добрый вечер. Снова выручаете, действительно стал понимать насколько важна в работе идея, а как ее реализовать - этот вопрос уже гораздо проще. Спасибо. С уважением
13.04.2008 21:53
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Всё-таки хочется отделить мух от котлет. А говорить про АСУшников "Сам - дурак" некрасиво. Налаживал я ПС с традиционной сигнализацией, асушной и смешанной. Про традиционную и так все знают... Асушная: Все те же самые сигналы, что и раньше, теперь не объеденены в общие шинки, а приходят в шкаф сбора информации по отдельности, а так же положение коммутационных аппаратов и любые дискретные сигналы, какие Вам прийдут в голову, кроме того можно получить ещё кучу сигналов по сетке прямо из МП терминалов. Теперь даём асушнику список сигналов с отмеченными списками аварийной и предупредительной сигнализации. Имеем как минимум два выходных реле: одно(ШЗА) - на ревун, другое(ШЗП) - на звонок. Кроме того вся информация поступает на сервер станции. Из всех сигналов выбираем необходимые для дежурного и отправляем ему на дисплей, кстати можно попросить и интерфейс будет в виде световых табло( проверка ламп не нужна). Плюсы: Вся информация с точной датой и временем(часто до тысячной секунды) имеется в доступной форме. Информацию можно распечатать на принтере и ещё куча всего. Да что я Вам рассказываю... Но всё это - при условии чёткого грамотного задания на проект АСУ. Асушник никогда не догадается ,что Вам нужно, да и не его это дело... Минусы: При неграмотном проекте АСУ может зависнуть от слишком большого количества сигналов, например при авариях (Она всего лишь - компьютер. Смешанная центральная сигнализация: Плюсы: имеем резервирование при отказе АСУ традиционной схемой ЦС. Минусы: Дискретных сигналов нужно в два раза больше(в ЦС и АСУ), т.е. больше выходных реле и размножителей сигналов (кто любит размножители? я лично не люблю...). В два раза больше сигалов положения коммутационных аппаратов, т.е. блок-контактов, а их и так часто не хватает. Опять - размножители? Мораль: нет плохих систем ЦС - есть плохая их реализация. ИМХО: виноват заказчик. Формулируй грамотно, что тебе нужно. Проверяй проект. Проводи приёмку. Изучай оборудование, а не ищи кого-нибудь кто-бы сделал за тебя твою работу.
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
Svog>В настоящее время можно использовать табло со светодиодными лампами (например СКЛ). Нужно ли их опробовать? И если нужно, будет ли гореть светодиодная лампа, рассчитанная на 220 В при 110 В.
Уважаемый - по моей информации СКЛ не светодиодные лампы - а нечто вроде модернизированных неонных ламп - потому они и горят на переменке - проделывал опыт по определению порога зажигания и удивился Uзаж=5вольт (примерно) - В добавок к сказанному недостатками таких ламп является то что: 1. При длинных цепях сигнализации они начинают светится от наведенного напряжения. 2. Не работает схема мигания построенная на эл.механических реле. Считаю такие лампы не пригодными к использованию на станциях - дабы не вносить суеты в действия оперативного персонала - и заказывать обычные 10ваттные лампы накаливания!
На своем мнении не настаиваю-Дело ваше-Вам и отвечать!
07.08.2008 07:51
Nikita+37 Сообщения: 2071 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
volodj>Уважаемый - по моей информации СКЛ не светодиодные лампы - а нечто вроде модернизированных неонных ламп - потому они и горят на переменке ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Я, честно говоря, не знаю о каких табло идет речь, но у меня есть один вопрос Простите, а что светодиоды не горят на переменке??? И очень интересно посмотреть информацию по такой модернизированной неоновой лампочки, если у Вас она есть поделитесь, пожалуйста, что-то слабо вериться в такое.
volodj>- В добавок к сказанному недостатками таких ламп является то что: volodj>1. При длинных цепях сигнализации они начинают светится от наведенного напряжения. volodj>2. Не работает схема мигания построенная на эл.механических реле. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Тут уже простите надо прикладывать голову и руки инженера, что бы избавиться от этих недостатков.
volodj>Считаю такие лампы не пригодными к использованию на станциях - дабы не вносить суеты в действия оперативного персонала - и заказывать обычные 10ваттные лампы накаливания! ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
А я считаю светодиодную арматуру пригодную к применению на станциях, хотя по одному тому, что оперативному персоналу не надо по несколько раз в месяц менять одну и туже лампу накаливания.
P.S. Уважаемый, volodj! Вы пишите сообщения, а отвечать на поставленные Вам вопросы не желаете, это принципиально?
Nikita>А я считаю светодиодную арматуру пригодную к применению на станциях, хотя по одному тому, что оперативному персоналу не надо по несколько раз в месяц менять одну и туже лампу накаливания.
СКЛ - светодиодные коммутаторные лампы. Опыт эксплуатации СКЛ переменного напряжения на 110 и 220 В показывает, что эти лампы светятся в отключенном состоянии от наводки, что создаёт неудобство для обслуживающего персонала. Этот эффект объясняется тем, что лампы СКЛ потребляют ток 3 - 10 мА. В настоящее время разработано устройство защиты от наводок (УЗН-50), которое обеспечивает включение прибора при заданном напряжении. http://www.kaskad-electro.ru/skl/index.html