Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и АСУ » Подключение счётчика в общую оптическую магистр...

« Предыдущая   Следующая »
Опробование табло
Автор
Сообщения
falcon +91
 
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
Я предполагаю, что на ПС есть видео и звуковое удалённое наблюдение - и всё через инет можно посмотреть. Типа как видеоконференция. Зашел на "сайт", нажал "кнопочку"-команду опробования и смотри на мониторе, что лампочки загорелись, да слушай через динамики, что ревун заверещал. К-р-р-расота! Цивильно всё! Обалдеть - ну, Живодёров даёт! Думал - скунс!
11.04.2008 23:18
Цитировать
 
инженер
 
Сообщения: 24
Регистрация: 05.04.2008
инженер>>Потребовали нечто подобное реализовать и в АСУТП подстанции, но как это сделать не представляю.
Nikita>ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Nikita>Я может покажусь серым, но я не понял, Вас заставляют делать дистанционную проверку аварийной и предупредительной сигнализации и опробование световых табло?
Nikita>Вы меня простите, но, это по- моему бред, как вы себе это представляете?

День добрый.
В АСУТП подстанции сделали звуковую сигнализацию по приходу аварийного сигнала. Т.к. существует требование проверять исправность звуковой и световой сигнализации в начале каждой дежурной смены, потребовали нечто подобное сделать и в АСУТП. На робкие попытки возразить - что система или работает или нет, что нужно имитировать аварийный сигнал, а это чревато - ответили сделать надо. И вот как тут поступать - не знаю, пока держу паузу, может передумают...
13.04.2008 12:49
Цитировать
 
инженер
 
Сообщения: 24
Регистрация: 05.04.2008
falcon> Я предполагаю, что на ПС есть видео и звуковое удалённое наблюдение - и всё через инет можно посмотреть. Типа как видеоконференция. Зашел на "сайт", нажал "кнопочку"-команду опробования и смотри на мониторе, что лампочки загорелись, да слушай через динамики, что ревун заверещал. К-р-р-расота! Цивильно всё! Обалдеть - ну, Живодёров даёт! Думал - скунс!

Это все мечты очень и очень высокого начальства, проблема в защите таких сетей от несанкционированного доступа. Интренет сами знаете какой. А концепция создания необслуживаемых подстанций уже давно появилась в верхах.
13.04.2008 12:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Добрый Вечер.
Могу предложить простое решение проблемы.
Возле компа установить кнопку "проверка", подключить к какому нибудь свободнму каналу одного из
общих концентраторов сигналов и этот сигнал сделать аварийным в АСУ.

Второй вариант, добавить такую кнопку на экране и точку в базе данных.

Может можно запараллелить с каким нибудь "простым" аварийным сигналом.

К какому нибудь ЦУ подходят общие станционные сигналы, наверняка есть свободное место.
С Уважением

http://rzia.ru/
13.04.2008 21:04
Цитировать
 
инженер
 
Сообщения: 24
Регистрация: 05.04.2008
grsl>Добрый Вечер.
grsl>Могу предложить простое решение проблемы.
grsl>Возле компа установить кнопку "проверка", подключить к какому нибудь свободнму каналу одного из
grsl>общих концентраторов сигналов и этот сигнал сделать аварийным в АСУ.

grsl>Второй вариант, добавить такую кнопку на экране и точку в базе данных.

grsl>Может можно запараллелить с каким нибудь "простым" аварийным сигналом.

grsl>К какому нибудь ЦУ подходят общие станционные сигналы, наверняка есть свободное место.
grsl>С Уважением

Добрый вечер.
Снова выручаете, действительно стал понимать насколько важна в работе идея, а как ее реализовать - этот вопрос уже гораздо проще.
Спасибо.
С уважением
13.04.2008 21:53
Цитировать
 
Megawatt +19
 
Сообщения: 363
Регистрация: 06.12.2007
Откуда: Оттуда
Всё-таки хочется отделить мух от котлет. А говорить про АСУшников "Сам - дурак" некрасиво. Налаживал я ПС с традиционной сигнализацией, асушной и смешанной.
Про традиционную и так все знают...
Асушная: Все те же самые сигналы, что и раньше, теперь не объеденены в общие шинки, а приходят в шкаф сбора информации по отдельности, а так же положение коммутационных аппаратов и любые дискретные сигналы, какие Вам прийдут в голову, кроме того можно получить ещё кучу сигналов по сетке прямо из МП терминалов. Теперь даём асушнику список сигналов с отмеченными списками аварийной и предупредительной сигнализации. Имеем как минимум два выходных реле: одно(ШЗА) - на ревун, другое(ШЗП) - на звонок.
Кроме того вся информация поступает на сервер станции. Из всех сигналов выбираем необходимые для дежурного и отправляем ему на дисплей, кстати можно попросить и интерфейс будет в виде световых табло( проверка ламп не нужна).
Плюсы: Вся информация с точной датой и временем(часто до тысячной секунды) имеется в доступной форме. Информацию можно распечатать на принтере и ещё куча всего. Да что я Вам рассказываю... Но всё это - при условии чёткого грамотного задания на проект АСУ. Асушник никогда не догадается ,что Вам нужно, да и не его это дело...
Минусы: При неграмотном проекте АСУ может зависнуть от слишком большого количества сигналов, например при авариях (Она всего лишь - компьютер.
Смешанная центральная сигнализация:
Плюсы: имеем резервирование при отказе АСУ традиционной схемой ЦС.
Минусы: Дискретных сигналов нужно в два раза больше(в ЦС и АСУ), т.е. больше выходных реле и размножителей сигналов (кто любит размножители? я лично не люблю...). В два раза больше сигалов положения коммутационных аппаратов, т.е. блок-контактов, а их и так часто не хватает. Опять - размножители?
Мораль: нет плохих систем ЦС - есть плохая их реализация.
ИМХО: виноват заказчик. Формулируй грамотно, что тебе нужно. Проверяй проект. Проводи приёмку. Изучай оборудование, а не ищи кого-нибудь кто-бы сделал за тебя твою работу.

Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
23.05.2008 17:21
Цитировать
 
volodj
 

Сообщения: 16
Регистрация: 30.07.2008
Svog>В настоящее время можно использовать табло со светодиодными лампами (например СКЛ). Нужно ли их опробовать? И если нужно, будет ли гореть светодиодная лампа, рассчитанная на 220 В при 110 В.

Уважаемый - по моей информации СКЛ не светодиодные лампы - а нечто вроде модернизированных неонных ламп - потому они и горят на переменке - проделывал опыт по определению порога зажигания и удивился Uзаж=5вольт (примерно) - В добавок к сказанному недостатками таких ламп является то что:
1. При длинных цепях сигнализации они начинают светится от наведенного напряжения.
2. Не работает схема мигания построенная на эл.механических реле.
Считаю такие лампы не пригодными к использованию на станциях - дабы не вносить суеты в действия оперативного персонала - и заказывать обычные 10ваттные лампы накаливания!

На своем мнении не настаиваю-Дело ваше-Вам и отвечать!
07.08.2008 07:51
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
volodj>Уважаемый - по моей информации СКЛ не светодиодные лампы - а нечто вроде модернизированных неонных ламп - потому они и горят на переменке
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Я, честно говоря, не знаю о каких табло идет речь, но у меня есть один вопрос
Простите, а что светодиоды не горят на переменке???
И очень интересно посмотреть информацию по такой модернизированной неоновой лампочки, если у Вас она есть поделитесь, пожалуйста, что-то слабо вериться в такое.


volodj>- В добавок к сказанному недостатками таких ламп является то что:
volodj>1. При длинных цепях сигнализации они начинают светится от наведенного напряжения.
volodj>2. Не работает схема мигания построенная на эл.механических реле.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Тут уже простите надо прикладывать голову и руки инженера, что бы избавиться от этих недостатков.

volodj>Считаю такие лампы не пригодными к использованию на станциях - дабы не вносить суеты в действия оперативного персонала - и заказывать обычные 10ваттные лампы накаливания!
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

А я считаю светодиодную арматуру пригодную к применению на станциях, хотя по одному тому, что оперативному персоналу не надо по несколько раз в месяц менять одну и туже лампу накаливания.

P.S. Уважаемый, volodj! Вы пишите сообщения, а отвечать на поставленные Вам вопросы не желаете, это принципиально?

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
07.08.2008 10:33
Цитировать
 
evdbor +29
 
Сообщения: 300
Регистрация: 28.05.2008
Nikita>А я считаю светодиодную арматуру пригодную к применению на станциях, хотя по одному тому, что оперативному персоналу не надо по несколько раз в месяц менять одну и туже лампу накаливания.

Согласен
ЗАО "Протон-Импульс" предлагает широкую номенклатуру светодиодных ламп, заменяющих лампы накаливания
http://www.proton-impuls.ru/index.php?option=content&task=view&id=110
07.08.2008 13:30
Цитировать
 
releyka +22
 
Сообщения: 301
Регистрация: 05.04.2007
СКЛ - светодиодные коммутаторные лампы. Опыт эксплуатации СКЛ переменного напряжения на 110 и 220 В показывает, что эти лампы светятся в отключенном состоянии от наводки, что создаёт неудобство для обслуживающего персонала. Этот эффект объясняется тем, что лампы СКЛ потребляют ток 3 - 10 мА. В настоящее время разработано устройство защиты от наводок (УЗН-50), которое обеспечивает включение прибора при заданном напряжении.
http://www.kaskad-electro.ru/skl/index.html
07.08.2008 13:37
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая   Следующая »