Из новостей: ...РДУ, МЭС ..., ПС ... 330 кВ 29.01 велась настройка комплекса АСУ ТП. При перезагрузке комплекса были ложно сформированы и реализованы команды ... Неважно какие команды, важно, что отключалось. Вопрос почему такое возможно при перезегрузке, ведь перезагрзка может происходить не только при настройках, а атоматически при сбое в питании и др. причинах. Или здесь, что-то не так? ("причесано")
ShSF>Из новостей: ShSF>...РДУ, МЭС ..., ПС ... 330 кВ ShSF>29.01 велась настройка комплекса АСУ ТП. При перезагрузке комплекса были ложно сформированы и реализованы команды ... ShSF>Неважно какие команды, важно, что отключалось. ShSF>Вопрос почему такое возможно при перезегрузке, ведь перезагрзка может происходить не только при настройках, а атоматически при сбое в питании и др. причинах. Или здесь, что-то не так? ("причесано")
Навряд ли на этот вопрос с ходу ответят даже разработчики комплекса.Более интересно: много ли поотключала и почему не были приняты меры (в программе) против ложного отключения?
scorp> ...Более интересно: много ли поотключала и почему не были приняты меры (в программе) против ложного отключения?
ВЛ 330 кВ … – … и ВЛ 330 кВ … – … I и II цепи: В 18-24 на … отключился ТГ-5 (220 МВт) при нагрузке 150 МВт; В 18-36 на …отключился ТГ-1 (220 МВт) при нагрузке 150 МВт и гидрогенераторы … и … с суммарной нагрузкой 32 и 48 МВт соответственно; В 18-41 работала САОН на 160 МВт и пуск гидрогенераторов ГЭС в ОЗ … РДУ. В 18-53 на … отключился ТГ-5 (220 МВт).
Первое сообщение написал под впечатлением прочитанного. Сейчас поостыл. Такое впечатление, АСУшник проверял как работает программа, а не перезагрузка.
Из личного опыта: В первый год существования АСУ на ПС 330 "зависания" и перезагрузка системы проходили до 6 раз в сутки. Оперативный персонал даже перестал рефлексировать. Ложной рабоы, не случалось. Но все эти пляски с бубном, перезагрузки и обновления привели к тому, что уже ни релейщики ни АСУшники не понимают всех процессов которые происходят. Причем отмечены появления фантомных сигналов, т.е. в момент "катаклизма" появляются ложные сигналы в систему.На фоне вала информации это пока видят только релейщики, но если формируется сигнал, почему не появится команде?
И еще, это немножко не в тему, но уже до кучи. При проверке терминалов ДЗЛ типа micom Р 543 столкнулись с тем, что выведенный "по старинке" терминал (ключами) на свою ячейку не действовал - ура, но зато лихо рулил ячейкой второго конца - ужас, посылая команды по оптике. Дело не в терминале конечно, а в персонале РЗА, надо перестраивать мышление релейщиков - возможности современной техники еще надо осмыслить. Это в полной мере касается и АСУшников, до сих пор сталкиваюсь с тем, что систему АСУ воспринимают как умную систему СБОРА информации, но не как нормальную систему управления. Конкретный пример: при отключении выключателя от защит без ТАПВ его надо квитировать, это знают релейщики и оперативники. Естественное действие оперативника - мышку на выключатель и клик по отключению, ага счас, а система говорит: "неможно, бо дескать выключатель отключен", да мы это знаем, но хотим вернуть схему, а нельзя говорит, типа умер так умер, вот включить можете. Да нельзя нам включать, команды не было, релейка в раскоряк, а системе все фиолетово, она положение с КСА снимает, а КСА говорят - отключен. Обратились к АСУшникам, собрались они и вынесли вердикт: поскольку систему поменять нельзя, ибо написана она во Франции, то надо поменять отношение к ней, т.е. выдать релейщику перемычку, дабы он колдовским способом соединил 01 с 33 непосредственно на панели. Вот так вот. Естественно уважаемые АСУшники были посланы, причем они даже не обиделись, а просто сняли все блокировки, и теперь хочешь включай включенный выключатель, хочешь отключай отключенный.
Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
АСУ ТП-Рулит,молодца... В Тюменской ТЭЦ1 на ПГУ тоже была французская,интересно как там она рулит. Если б это у нас случилось в это время,повесились бы кое-кто....
у нас система АСУ тоже реализована( microSCADa ABBшная) только воздействует на одну ПС (Алмазники строили себе). так она работает только как сбор информации, хотя позволяет управлять всеми присоединениями ПС.Т.к. ключами на панели выведено действие,этого АСУ на, на управление. Очень много ошибок опер. персонала было. работают по старинке, и правила тоже не кто не отменял (при каждой операции надо её проверить). это же прикиньте на ОПУ включил разьединитель побежал на ОРУ посмотрел что включился и т.д.
У нас подобная же система (АСУ Сименс)-только на сборе информации, а в работу с таким персоналом по моему так и не включили (не рискнули).При переключениях, на ОРУ бегает другой оперативник и контролирует процесс по рации.
Сообщения: 962 Регистрация: 30.03.2007 Откуда: г. Волжский
Ugrumy>Обратились к АСУшникам, собрались они и вынесли вердикт: поскольку систему поменять нельзя, ибо написана она во Франции, то надо поменять отношение к ней, т.е. выдать релейщику перемычку, дабы он колдовским способом соединил 01 с 33 непосредственно на панели.
ShSF>Из новостей: ShSF>...РДУ, МЭС ..., ПС ... 330 кВ ShSF>29.01 велась настройка комплекса АСУ ТП. При перезагрузке комплекса были ложно сформированы и реализованы команды ...
Интересно, РЗА и АСУ ТП одного производителя или разных?
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг