Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Последние изменения » Защита трансформаторов 6/0,4. Нечувствительна о...

Замечания по РСГ-11
Автор
Сообщения
Fendman
 
Сообщения: 4
Регистрация: 30.06.2010
Откуда: Тула
Доброго времени суток, господа релейщики! Хотелось бы обратиться к Вашему опыту и узнать, кто и с какими неполадками в работе реле частоты РСГ-11 сталкивался за свою рабочую практику.
12.01.2011 09:09
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Отвечу так. Знаете, часто на вопрос, какой недостаток в какой-нибудь вещи (некачественной), отвечают: она сама по себе – большой недостаток.
Коллега, если Вы проектируете что-то на основе реле частоты (АЧР, к примеру), не используйте это реле. Если это проект с исп-нием новых МП у-в, то есть в них функции реле частоты тоже. Если нужно недорогое реле только частоты – такие МП реле частоты тоже есть.
РСГ-11 – пример ширпотребовской микроэлектроники, худшей своих электромагнитных аналогов (РЧ-1-2). Оно плохо диагностируется. Ремонтировать его тоже сложно. Если нужно поменять РЧ-1 и на другое, кроме РСГ-11 нет средств – лучше не менять или новое РЧ-1.
Если же это реле уже запроктировано или преобретено и назад пути нет, либо уже в работе…то я Вам сочувствую.
12.01.2011 10:06
Цитировать
 
eremal
 

Сообщения: 19
Регистрация: 23.07.2010
Откуда: Иркутск
Сталкивался с проблемой в цепи питания реле. Вылетел стабилитрон в следствии чего питающее напряжение микросхем увеличивалось из-за чего они вышли из строя. Случай единичный, но все же имеет место. По большому счету ни чего плохого не могу сказать, правда и хорошего тоже, опыт их эксплуатации мал, так как в основном с РЧ-1 переходим на МП реле. Хотя в наладке РСГ-11 легче РЧ-1. ИМХО.
12.01.2011 11:08
Цитировать
 
vvi
 
Сообщения: 7
Регистрация: 16.02.2010
Это реле больше чем 20 летней давности разработки. Из чего тогда могли делать - из того и разработали.
12.01.2011 11:27
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
LIK>Отвечу так. Знаете, часто на вопрос, какой недостаток в какой-нибудь вещи (некачественной), отвечают: она сама по себе – большой недостаток.
LIK> Коллега, если Вы проектируете что-то на основе реле частоты (АЧР, к примеру), не используйте это реле. Если это проект с исп-нием новых МП у-в, то есть в них функции реле частоты тоже. Если нужно недорогое реле только частоты – такие МП реле частоты тоже есть.
LIK> РСГ-11 – пример ширпотребовской микроэлектроники, худшей своих электромагнитных аналогов (РЧ-1-2). Оно плохо диагностируется. Ремонтировать его тоже сложно. Если нужно поменять РЧ-1 и на другое, кроме РСГ-11 нет средств – лучше не менять или новое РЧ-1.
LIK> Если же это реле уже запроктировано или преобретено и назад пути нет, либо уже в работе…то я Вам сочувствую.
Ну Вы и загнули про реле РСГ-11 и даже сравниваете с реле РЧ-1. Да было когда-то хорошее реле
РЧ-1 но после того как их модернезировали это не реле частоты.А РСГ-11 по сравнению с РЧ-1, без
сомнений лучше. Реле РСГ-11 в с вое время очень выручил так-как у реле РЧ-1 уставка плавает
на 0.2 Гц в зависимости от температуры окружающей среды. РСГ-11 течении 10 лет работают без
проблем.
12.01.2011 20:55
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Уважаемый коллега Федя!
1.Видимо, я имел дело с немодернизированными РЧ-1. Хотя в каком году их модернизировали?
2.Да, точность уставки РЧ-1 относительно низкая (еще, и последний раз – видимо, я про немодернизированное РЧ-1). Низкая, но укладывающаяся в норму.
Тут я расскажу историю, которую уже, кажется, рассказівал. В 90-х. годах один (или даже пару) раз …без политики…в общем, Украина осталась только при своих генерирующих источниках, при том, что ей по договорам надо было продавать эл. энергию на Запад. И частота упала (не Вам рассказывать – почему). Частота была на пределе срабатывания некоторых очередей АЧР. И многие РЧ-1 из-за низкой точности работали.
Но, в принципе, это недопустимая ситуация, и реле частоты АЧР на такое не должны быть рассчитаны (тогда АЧР из аварийной защиты, каковой она и должна быть, превращается в технологическую, каковой не является).
3.Точность РСГ-11 выше, да. Вот Вы пишете, что они у Вас уже долго без проблем. Что ж, Вам повезло. А я именно потому и отреагировал так резко на РСГ-11, что мы замучались их ремонтировать, когда я работал в одном месте в эксплуатации. Я имею в виду, не одно реле ремонтировать, а одно за другим браковали при очередных проверках. Правда, то была как раз одна партия реле. Нужно было по указаниям ввести АЧР на ПС, где их ранее не было. И, как Вы пишете, РСГ-11 в этом смысле нас выручило, так как РЧ-1 не могли достать.
Не исключаю, что это был системный скрытый брак именно в той партии.
4.Хорошо, когда РСГ-11 хорошо работают, и их не надо трогать. Но, в принципе, это ширпотребовская микроэлектроника, от которой надо уходить.
13.01.2011 08:51
Цитировать
 
SVG +15
 
Сообщения: 304
Регистрация: 19.08.2007
Откуда: Минская область, Беларусь
Самый большой минус этих реле, как и РСВ-13 первых выпусков, применение микросхем КР512ПС10. Очень ненадёжный элемент ИМХО.

РЧ-1 было двух модификаций, как я помню. Платы у них разные, разъёмы. Принципиальной разницы не припомню. И на точность не грешу. Хотя, уставки при опробованиях проверяем в обязательном порядке. Погрешности порядка 0,02 Гц, максимум 0,05 Гц, ни как не 0,2.

Слово не воробей, поймают - вылетишь.
13.01.2011 10:08
Цитировать
 
Федя +7
 
Сообщения: 196
Регистрация: 25.11.2009
SVG>Самый большой минус этих реле, как и РСВ-13 первых выпусков, применение микросхем КР512ПС10. Очень ненадёжный элемент ИМХО.

SVG>РЧ-1 было двух модификаций, как я помню. Платы у них разные, разъёмы. Принципиальной разницы не припомню. И на точность не грешу. Хотя, уставки при опробованиях проверяем в обязательном порядке. Погрешности порядка 0,02 Гц, максимум 0,05 Гц, ни как не 0,2.

А вы в паспорт на реле загляните. Я с ними влетел при проверке графика АЧР представителями из
ОДу ,но потому что я знал погрешность по паспорту и показал его все обошлось.
13.01.2011 20:21
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2