МП-защиты
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Доброго времени суток уважаемые релейщики! Есть ли какая-нибудь информация по надежности и и безотказности МП-защит? Есть ли необходимость перепрограммирования МП-терминалов через определенное время,во избежание глюков процессоров?
|
|
|
|
|
laborant
+7
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
|
|
Опыт эксплуатации есть, но МП термининалы - это конечно же новизна в жизни релейщиков. Во первых, одно из главных - это качественный опер. ток (без пульсаций, хорошо сглаженный). Лучше если стоят не БПН, БПНС,... а UPS (ИБП) - вот это будет здорово. И еще, если у вас есть преобразователи частоты электроприводов, их надо защитить хорошими фильтрами. Конечно же надо соблюдать ГОСТ 13109-97 (2002).
|
|
|
|
|
|
|
laborant
+7
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
|
|
Перепрограммирование? Это лишь проверка от чужих халовливых ручек. Для себя можете разок в переодическую проверку глянуть. В своей жизни ни разу такого не встречал.
|
|
|
|
|
doro
+27
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
|
|
Один из очень навороченных объектов, имя не называю (как-никак технологические нарушения - коммерческая пока тайна). Два ТН, связанных с перепрограммированием терминалов (программу обновили, а изменение уставок при этом не учли) и примерно столько же, но уже на других защитах очень известной зарубежной фирмы из-за сбоя питания.
|
|
|
|
|
Yuko
+16
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
|
|
О подходе к ТО МП защит, предлагаемом в Германии, есть в книге: Герхард Циглер. Цифровая дистанционная защита: принципы и применение.- Перевод с англ. Под ред. Дъякова А.Ф.- М.: Энергоиздат. 2005 – 322 с.
Если интересно, то вот, отсканировал страницы 302, 303 (файл TO_MP_RZ.zip 187К) http://info.3d-projektierung.de/index.php?dir=files%2FTO_MP_RZ%2F
|
|
|
|
|
|
|
Uran
+11
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
|
|
Yuko, спасибо за инфу,это я имел ввиду.
|
|
|
|
|
CLON
+32
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
|
|
Перепрограммировать комплекты МП защит приходиться довольно часто в связи с: а) выходом нового (улучшенного) софта, б) обнаружением серьезных ошибок в старом софте, в) с необходимостью увеличения возможностей "железа" при перехоже на новый софт (если "железо" позволяет установить новую версию софта) и др.
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Г-н Клон! 25 сообщений за 2 дни, Вы скоро обставите даже Фалкона с Никитой вместе взятыми Ребята, держитесь!!!
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
А ещё он режимщиков оч-ч-чень хорошо взбодрил. Молодец! Такие форумчане нам нужны.
(извините великодушно за оффтоп)
|
|
|
|
|
Nikita
+38
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
SV>Г-н Клон! 25 сообщений за 2 дни, Вы скоро обставите даже Фалкона с Никитой вместе взятыми Ребята, держитесь!!! {}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{
Чему быть, того не миновать
|
|
|
|
|