Доброго времени суток уважаемые релейщики!
Есть ли какая-нибудь информация по надежности и
и безотказности МП-защит? Есть ли необходимость
перепрограммирования МП-терминалов через определенное время,во избежание глюков процессоров?
02.08.2007 20:16
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Опыт эксплуатации есть, но МП термининалы - это конечно же новизна в жизни релейщиков. Во первых, одно из главных - это качественный опер. ток (без пульсаций, хорошо сглаженный). Лучше если стоят не БПН, БПНС,... а UPS (ИБП) - вот это будет здорово. И еще, если у вас есть преобразователи частоты электроприводов, их надо защитить хорошими фильтрами. Конечно же надо соблюдать ГОСТ 13109-97 (2002).
02.08.2007 20:31
Цитировать
 
laborant +7
 
Сообщения: 134
Регистрация: 03.07.2007
Перепрограммирование? Это лишь проверка от чужих халовливых ручек. Для себя можете разок в переодическую проверку глянуть.
В своей жизни ни разу такого не встречал.
02.08.2007 20:33
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Один из очень навороченных объектов, имя не называю (как-никак технологические нарушения - коммерческая пока тайна). Два ТН, связанных с перепрограммированием терминалов (программу обновили, а изменение уставок при этом не учли) и примерно столько же, но уже на других защитах очень известной зарубежной фирмы из-за сбоя питания.

http://rzdoro.narod.ru
02.08.2007 20:43
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
О подходе к ТО МП защит, предлагаемом в Германии, есть в книге:
Герхард Циглер. Цифровая дистанционная защита: принципы и применение.- Перевод с англ. Под ред. Дъякова А.Ф.- М.: Энергоиздат. 2005 – 322 с.

Если интересно, то вот, отсканировал страницы 302, 303 (файл TO_MP_RZ.zip 187К)
http://info.3d-projektierung.de/index.php?dir=files%2FTO_MP_RZ%2F
03.08.2007 14:52
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
Yuko, спасибо за инфу,это я имел ввиду.
03.08.2007 19:15
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Перепрограммировать комплекты МП защит приходиться довольно часто в связи с:
а) выходом нового (улучшенного) софта,
б) обнаружением серьезных ошибок в старом софте,
в) с необходимостью увеличения возможностей "железа" при перехоже на новый софт (если "железо" позволяет установить новую версию софта) и др.
05.10.2007 12:04
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 965
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
Г-н Клон! 25 сообщений за 2 дни, Вы скоро обставите даже Фалкона с Никитой вместе взятыми Ребята, держитесь!!!
05.10.2007 19:40
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
А ещё он режимщиков оч-ч-чень хорошо взбодрил. Молодец!
Такие форумчане нам нужны.

(извините великодушно за оффтоп)

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
05.10.2007 20:39
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
SV>Г-н Клон! 25 сообщений за 2 дни, Вы скоро обставите даже Фалкона с Никитой вместе взятыми Ребята, держитесь!!!
{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{

Чему быть, того не миновать



мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
05.10.2007 21:31
Цитировать
 
Ответить  Следующая »

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2