Регистрация: 29.03.2007
карточку CMCIA, конечно ещё не купили, но при помощи переходного кабеля USB-COM UAS111 фирмы GEMBIRD и специального кабеля через оптопорт на МП реле REJ 525 связь осуществили. Было много "подводных камней". Обо всех можно рассказать, если будут желающие узнать.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
25.04.2008 19:20
Цитировать
 
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
Была очередная попытка подключения через COM-порт.
Карточка PCMCIA WF-100. Терминал General Electric F650. Попытка неудачна.

Удалось связаться через Gembird-вский переходник. Визуально, либо UAS-111, либо USS-101.
20.05.2008 11:40
Цитировать
 
sokurov +2
 
Сообщения: 13
Регистрация: 05.03.2008
Откуда: Narva, Estonia
Наши инфотехнологи ответили, когда возникла такая же проблема, используйте Docking station (Док-станция)


Опциональное устройство к некоторым ноутбукам
Это специальная “подставка под ноутбук”, которая подключается непосредственно к шине компьютера с помощью специального разъема на корпусе. Так как связь осуществляется именно по шине, то после подключения ,ноутбук и Docking Station становятся единым организмом, действующим на единой частоте и полностью контролируемым BIOS компьютера и операционной системой. В зависимости от модели разные Docking Station предоставляют разные возможности. Вот почти полный список возможных параметров dock station (естественно, их точный набор зависит от модели ноутбука и самого Dock’а):
- расширитель портов - com, lpt, ps/2, usb, game/midi, spdif,video-in, video-out, порты модема и сетевого адаптера и.т.д.
- PCMCIA, один или несколько разъемов для стандартных устройств PCI в которые вы можете разместить любые PCI-карты - 3D-акселераторы, SCSI-адаптеры, видео-бластеры, TV-приемники и многое другое, все то, что для портативных компьютеров стоит гораздо дороже или просто недоступно
Во время работы с подключенным Dock’ом общее питание системы может осуществляется через него.

Они нам его приобрели и в общем-то проблем не было.
20.05.2008 15:31
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
sokurov>Наши инфотехнологи ответили, когда возникла такая же проблема, используйте Docking station (Док-станция).....
.......sokurov>Они нам его приобрели и в общем-то проблем не было.

Про эту "подставку" - интересно. Спасибо.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
20.05.2008 16:35
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Докинг для ноутбука классное решение , особенно в конторе.
Для работы на объекте.. ну не очень удобно с собой таскать и постоянно разбирать все причиндалы. Хотя кто как привык.

http://rzia.ru/
20.05.2008 20:50
Цитировать
 
Kenny U Billy
 
Сообщения: 18
Регистрация: 27.05.2008
Откуда: Иркутскэнерго
Я также использовал преобразователь USB-COM, купленный в ближайшем компьютерном магазине за 250р. С MiCOMами никаких проблем. С сименсовскими творениями, которые использовали RS-485 пришлось повозиться. В итоге была сооружена конструкция: ноутбук - преобразователь USB-COM(RS-232) - преобразователь I-7520 RS-232/RS-485(отпайка - блок питания к нему) - непосредственно устройство. Загвозка возникла в том, что программа параметризации использовала только COM c 1 по 4, а они как правило зарезервированы модемами, мышами, флешками, другими виртуальными устройствами вплоть до COM12. Опытному пользователю не составит труда переназначить нужное устройство на нужный порт.
Да еще была загвоздка, кабели COM-COM бывают разные (прямые и перекрещенные), смотрите какой вам нужен.
30.05.2008 10:37
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
KUB>Я также использовал преобразователь USB-COM, купленный в ближайшем компьютерном магазине за 250р. С MiCOMами никаких проблем. С сименсовскими творениями, которые использовали RS-485 пришлось повозиться. В итоге была сооружена конструкция: ноутбук - преобразователь USB-COM(RS-232) - преобразователь I-7520 RS-232/RS-485(отпайка - блок питания к нему) - непосредственно устройство. Загвозка возникла в том, что программа параметризации использовала только COM c 1 по 4, а они как правило зарезервированы модемами, мышами, флешками, другими виртуальными устройствами вплоть до COM12. Опытному пользователю не составит труда переназначить нужное устройство на нужный порт.
KUB>Да еще была загвоздка, кабели COM-COM бывают разные (прямые и перекрещенные), смотрите какой вам нужен.

Спасибо всем! Уже приспособились и работаем через преобразователь USB-COM с устройствами АВВ и Сипротек.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
30.05.2008 13:49
Цитировать
 
illiario +1
 
Сообщения: 48
Регистрация: 28.08.2007
нашел два устройства.
первое, это аналогичное dnestr, переходник USB на COM типа Gembird UAS-111, в системе определяется как Profilic USB-to-Serial Comm Port, драйвер для переходника PL -2303.
второе, более эксклюзивное, Telemecanique TSXCUSB232, драйвер тот же.
Проверялось на системах WinXP и Vista.
Kenny U Billy
Я использовал ADAM-4520 для этих целей. Блок питания - зарядка от мобильника. RS232 - RS485.

Переходник, как правило, прямой СОМ, папа, а вот кабели связи могут отличаться, и перекрещенный (Rx-Tx), или вообще кривой. Но распайку найти не проблема.