Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
Прежде всего всем большое спасибо. Немного попозже всё осмыслю, переведу на человеческий язык и передам однокласснику. А пока хотел уточнить, правильно ли я понял:
SV>Оценочно ток К.З. для генератора можно определить по формуле: Iк.з.=Iном*1/X"d.
CLON>X"d = 0.13...0.17 (13...17%)
Мощность ТГ=2МВт,значит Iном=192А Отсюда: Iк.з.=192/0,13=1482А, а от трёх ТГ - 4446А. Только я не понял, какой это ток КЗ двухфазный или трёхфазный?
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.
Расчёт идёт по МВА, т.ч. надо принять во внимание cos(phi), где то равный = 0.8. X"d для малой машины всё таки принял бы 9%, но спорить не буду, не уверен. Расчёт для тока 3-х фазного КЗ, 2-х фазное меньше.
Megawatt+19 Сообщения: 363 Регистрация: 06.12.2007 Откуда: Оттуда
grsl>Расчёт идёт по МВА, т.ч. надо принять во внимание cos(phi), где то равный = 0.8. grsl>X"d для малой машины всё таки принял бы 9%, но спорить не буду, не уверен. grsl>Расчёт для тока 3-х фазного КЗ, 2-х фазное меньше.
Мне достаточно примерного значения токов КЗ. Значит 3-х фазный ток будет примерно: Мощность ТГ=2,5МВА,значит Iном=241А Отсюда: Iк.з.=241/0,09=2676А, а от трёх ТГ - 8028А. Большое спасибо.
Всё написанное мною есть исключительно моё личное мнение, которое я имею право иметь, точно так же как вы имеете право с ним не согласиться.