Здравствуйте. Имеется такой случай, удаленная транзитная подстанция 110/6 кВ, отходящие линии 110 кВ защищаются терминалами ЭКРА БЭ2704-011 и 021, в один прекрасный момент происходит отключение линии как бы от защиты, с одновременным отключением питающей линии с ПС 220/110/35/10 кВ. АПВ неуспешно, на терминалах ничего не высветилось, произошел сброс терминалов на 13 января 2000 года. и это произошло на обоих терминалах. уставки не изменились. а отключение произошло 3 января 11 года, до этого время было выставлено правильно. Не подскажите что богло произойти. В дальнейшем после нашего приезда, проверки и включения линии произолшо новое отключение от НЗНП 1 ступени. расстояние не было расчитано. Подключиться к терминалу через провод не получилось, скорее всего проблема в переходнике USB-COM, хотя к сириусу через этот терминал подключался спокойной. что вы можете посоветовать, опыта эксплуатации терминалов ЭКРА нет, налаживал подрядчик, которго уже не найдешь.
Met>Здравствуйте. Met> Подключиться к терминалу через провод не получилось, скорее всего проблема в переходнике USB-COM, хотя к сириусу через этот терминал подключался спокойной. что вы можете посоветовать, опыта эксплуатации терминалов ЭКРА нет, налаживал подрядчик, которго уже не найдешь. Возможно скорости разные выставлены,терминала и компьютера.
Met>>Здравствуйте. Met>> Подключиться к терминалу через провод не получилось, скорее всего проблема в переходнике USB-COM, хотя к сириусу через этот терминал подключался спокойной. что вы можете посоветовать, опыта эксплуатации терминалов ЭКРА нет, налаживал подрядчик, которго уже не найдешь. yur>Возможно скорости разные выставлены,терминала и компьютера.
Скорости выставлял одинаковые, начиная с 9600 бод, потом 19200 и заканчивая 115200, связи не было, сервер связи даже моргать не пытался. Скорее всего нужен компьютер с аппаратным ком портом.
Met>в один прекрасный момент происходит отключение линии как бы от защиты, с одновременным отключением питающей линии с ПС 220/110/35/10 кВ. АПВ неуспешно. В дальнейшем после произолшо новое отключение от НЗНП 1 ступени.
Можно подробнее. Срабатывания были излишними (при внешнем КЗ) или ложными (без КЗ)? Или всё-таки КЗ было на своей ВЛ? ИМФ есть на ВЛ?
Met>>в один прекрасный момент происходит отключение линии как бы от защиты, с одновременным отключением питающей линии с ПС 220/110/35/10 кВ. АПВ неуспешно. В дальнейшем после произолшо новое отключение от НЗНП 1 ступени.
Bogatikov>Можно подробнее. Срабатывания были излишними (при внешнем КЗ) или ложными (без КЗ)? Или всё-таки КЗ было на своей ВЛ? ИМФ есть на ВЛ?
Срабатывание было правильным. был обнаружен излом траверсы фазы С, на промежуточной ж/б опоре, и при низких температурах, ночью (вечером) около -40 происходило касание провода. ИМФ на ВЛ пока нет, планируем ставить ИМФ-3Р, стоят уже у меня в кабинете. Линия двухцепная, но в данный момент работает только одна цепь. ИМФ-3С стоят на питающей ПС, фазу повреждения указали правильно, но расстояние нет, так как ИМФ-3С желательно устанавливать на безотпаечные линии, а на нашил линиях несколько отпаек. В терминале ЭКРА все пусто, дата сбросилась, нет показаний ни ОМП ни осциллографа, только были светодиоды обрыв цепей напряжения, НЗНП 1 ступень, и вроде как срабатываение защит, на терминале резервных защит и автоматики аналогично, и еще светодиод АПВ.
Met>нет показаний ни ОМП ни осциллографа, только были светодиоды обрыв цепей напряжения, НЗНП 1 ступень, и вроде как срабатываение защит, на терминале резервных защит и автоматики аналогично, и еще светодиод АПВ.
Давайте начнём с банального. Пуск ОМП в терминалах 011, 021 осуществляется по факту пуска II зоны ДЗ или 2-й ступени ТЗНП (хотя не понятно, почему 2-й, в общем случае ВЛ защищается только 3-й ступенью) с выдержкой времени, определяемой таймером DT74. Как я понял, срабатывала 1-я ступень ТЗНП. 1-я и 2-я ступени ТЗНП направленные или нет? Параметры линии в 011 шкафу выставлены? В 021 я параметров линии не нашёл. Уставки осциллографа выставлены? Что заведено на пуск осциллографа?