Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Терминалы фирмы ЭКРА

Отказ терминалов ЭКРА
Автор
Сообщения
Met
 
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
Здравствуйте.
Имеется такой случай, удаленная транзитная подстанция 110/6 кВ, отходящие линии 110 кВ защищаются терминалами ЭКРА БЭ2704-011 и 021, в один прекрасный момент происходит отключение линии как бы от защиты, с одновременным отключением питающей линии с ПС 220/110/35/10 кВ. АПВ неуспешно, на терминалах ничего не высветилось, произошел сброс терминалов на 13 января 2000 года. и это произошло на обоих терминалах. уставки не изменились. а отключение произошло 3 января 11 года, до этого время было выставлено правильно. Не подскажите что богло произойти. В дальнейшем после нашего приезда, проверки и включения линии произолшо новое отключение от НЗНП 1 ступени. расстояние не было расчитано. Подключиться к терминалу через провод не получилось, скорее всего проблема в переходнике USB-COM, хотя к сириусу через этот терминал подключался спокойной. что вы можете посоветовать, опыта эксплуатации терминалов ЭКРА нет, налаживал подрядчик, которго уже не найдешь.
11.01.2011 10:49
Цитировать
 
Bogatikov +27 (Онлайн)
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
А какой на ПС 110/6 оперток? Впечатление, что проблемы с электромагнитной обстановкой.
11.01.2011 11:23
Цитировать
 
yur +7
 
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
Met>Здравствуйте.
Met> Подключиться к терминалу через провод не получилось, скорее всего проблема в переходнике USB-COM, хотя к сириусу через этот терминал подключался спокойной. что вы можете посоветовать, опыта эксплуатации терминалов ЭКРА нет, налаживал подрядчик, которго уже не найдешь.
Возможно скорости разные выставлены,терминала и компьютера.
11.01.2011 19:24
Цитировать
 
Met
 
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
Bogatikov>А какой на ПС 110/6 оперток? Впечатление, что проблемы с электромагнитной обстановкой.

Оперативный ток постоянный от ШУОТ.
от ошиновки 110 кВ до выключателя идет кабель из сшитого полиэтилена на 110 кВ
12.01.2011 02:39
Цитировать
 
Met
 
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
Met>>Здравствуйте.
Met>> Подключиться к терминалу через провод не получилось, скорее всего проблема в переходнике USB-COM, хотя к сириусу через этот терминал подключался спокойной. что вы можете посоветовать, опыта эксплуатации терминалов ЭКРА нет, налаживал подрядчик, которго уже не найдешь.
yur>Возможно скорости разные выставлены,терминала и компьютера.

Скорости выставлял одинаковые, начиная с 9600 бод, потом 19200 и заканчивая 115200, связи не было, сервер связи даже моргать не пытался. Скорее всего нужен компьютер с аппаратным ком портом.
12.01.2011 02:43
Цитировать
 
Bogatikov +27 (Онлайн)
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Met>в один прекрасный момент происходит отключение линии как бы от защиты, с одновременным отключением питающей линии с ПС 220/110/35/10 кВ. АПВ неуспешно. В дальнейшем после произолшо новое отключение от НЗНП 1 ступени.

Можно подробнее. Срабатывания были излишними (при внешнем КЗ) или ложными (без КЗ)? Или всё-таки КЗ было на своей ВЛ? ИМФ есть на ВЛ?
12.01.2011 08:07
Цитировать
 
Met
 
Сообщения: 10
Регистрация: 29.06.2008
Met>>в один прекрасный момент происходит отключение линии как бы от защиты, с одновременным отключением питающей линии с ПС 220/110/35/10 кВ. АПВ неуспешно. В дальнейшем после произолшо новое отключение от НЗНП 1 ступени.

Bogatikov>Можно подробнее. Срабатывания были излишними (при внешнем КЗ) или ложными (без КЗ)? Или всё-таки КЗ было на своей ВЛ? ИМФ есть на ВЛ?

Срабатывание было правильным. был обнаружен излом траверсы фазы С, на промежуточной ж/б опоре, и при низких температурах, ночью (вечером) около -40 происходило касание провода. ИМФ на ВЛ пока нет, планируем ставить ИМФ-3Р, стоят уже у меня в кабинете. Линия двухцепная, но в данный момент работает только одна цепь. ИМФ-3С стоят на питающей ПС, фазу повреждения указали правильно, но расстояние нет, так как ИМФ-3С желательно устанавливать на безотпаечные линии, а на нашил линиях несколько отпаек. В терминале ЭКРА все пусто, дата сбросилась, нет показаний ни ОМП ни осциллографа, только были светодиоды обрыв цепей напряжения, НЗНП 1 ступень, и вроде как срабатываение защит, на терминале резервных защит и автоматики аналогично, и еще светодиод АПВ.
12.01.2011 08:54
Цитировать
 
Bogatikov +27 (Онлайн)
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Met>В терминале ЭКРА все пусто, дата сбросилась,

Это скорее вопрос к разработчику.

Met>нет показаний ни ОМП ни осциллографа, только были светодиоды обрыв цепей напряжения, НЗНП 1 ступень, и вроде как срабатываение защит, на терминале резервных защит и автоматики аналогично, и еще светодиод АПВ.

Давайте начнём с банального.
Пуск ОМП в терминалах 011, 021 осуществляется по факту пуска II зоны ДЗ или 2-й ступени ТЗНП (хотя не понятно, почему 2-й, в общем случае ВЛ защищается только 3-й ступенью) с выдержкой времени, определяемой таймером DT74. Как я понял, срабатывала 1-я ступень ТЗНП. 1-я и 2-я ступени ТЗНП направленные или нет? Параметры линии в 011 шкафу выставлены? В 021 я параметров линии не нашёл.
Уставки осциллографа выставлены? Что заведено на пуск осциллографа?
12.01.2011 10:37
Цитировать
 
vvi
 
Сообщения: 7
Регистрация: 16.02.2010
Пишите на ЭКРу по адресу support@ekra.ru для решения проблемы
12.01.2011 11:22
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2