Владимир
 
Сообщения: 34
Регистрация: 25.06.2007
При переводе питания секции КРУсн-6кВ с рабочего на резервное произошло отключение элдвигателя ПЭН от земляной защиты. Последующая проверка изоляции с проведением испытаний повышенным напряжением двигателя и кабеля, проверка защиты с контролем уставки неисправностей не выявила. Что могло послужить причиной ложной (излишней-?) работы защиты? Мне кажется , что работа защиты связана с перезарядом емкостей.Защита выполнена на реле РТЗ-51-01,ток срабатывания-1,8А при параллельном соединении обмоток тр-ров ТЗЛМ( двигатель 3,15МВт, два кабеля длиной 80 метров ). Предполагаемые меры: заменить реле и увеличить уставку срабатывания, для чего соединение тр-ров выполнить последовательным
10.10.2007 10:36
Цитировать
 
Sukennik VB +20
 

Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
А двигатель синхронный или ас.?
10.10.2007 10:42
Цитировать
 
Владимир
 
Сообщения: 34
Регистрация: 25.06.2007
Двигатель асинхронный. P.S. извините за повторение дважды одного вопроса.
10.10.2007 10:49
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
Электроника в реле РТЗ-51 питается от шинок напряжения 100 вольт (ТН).
Эти реле подвержены ложному срабатыванию при перерыве питания.
если при оперативных переключениях было кратковременное исчезновение этих 100 вольт, то это одна из предполагаемых причин.

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
10.10.2007 11:01
Цитировать
 
Владимир
 
Сообщения: 34
Регистрация: 25.06.2007
Реле РТЗ-51.01 в отличии от реле РТЗ-51 имеет встроенный блок питания , подключено к 220В пост. тока , и не срабатывает ложно при коммутациях в сети пост. тока
10.10.2007 11:13
Цитировать
 
dnestr +29
 
Сообщения: 1038
Регистрация: 29.03.2007
тогда пас!

http://izvorash.narod.ru/index_internet.htm
10.10.2007 11:16
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Владимир>P.S. извините за повторение дважды одного вопроса.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Вы хотели сказать трижды...............................

мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
10.10.2007 21:33
Цитировать
 
Владимир
 
Сообщения: 34
Регистрация: 25.06.2007
согласен, виноват
11.10.2007 09:17
Цитировать
 
Nikita +37
 
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Владимир>согласен, виноват
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Некто Вас ни в чем не обвиняет, боже упаси, спишем все на глюки на форуме, тем более что так оно и есть.




мой сайт http://retro-rzia.narod.ru/ моя почта nlyubimov@mail.ru мой ICQ: 366627471

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
11.10.2007 23:19
Цитировать
 
Ответить