Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » Сравнительные характеристики МП защит

терминалы УЗА-10
Автор
Сообщения
Spiteful +1
 
Сообщения: 72
Регистрация: 01.08.2007
Доброго времени господа релейщики!

У кого есть опыт эксплуатации МП УРЗ производства «энергомашвин», то это вопрос для Вас:

П/ст на переменном опер токе 35/10. фидера на УЗА-10А.2, ввод 10 кВ - на УЗА-10АВ, на вводе реализована ЛЗШ совмещенная с УРОВ. При пуске защиты фидера блокируется ЛЗШ (токовая защита ввода без выдержки времени, рекомендовано 0,2 с). После срабатывания защиты отходящего фидера, блокировка снимается, вне зависимости от того протекает ток через фидер или нет - функция УРОВ.

Вот проблема, выставил Тлзш = 0,3 с – ТО2 с той же уставкой по току что и МТЗ, только блокируемая при пуске защиты отходящего фидера (рекомендовано и того меньше - 0,2). при первом же КЗ на линии, одновременно с ним отключается ввод 10 кВ. Как выяснилось, при КЗ на линии, при пуске токовой защиты (МТЗ или ТО отходящего присоединения) блокируется ТО2 ввода 10 кВ, но при срабатывании МТЗ линии, одновременно, с импульсом на отключение поврежденного присоединения, снимается блокировка, и вот тут без выдержки времени (хотя Тлзш 0,3с) отрабатывает ТО2 ввода 10 кВ. В результате отключение ввода. Как так получается, что функция УРОВ не имеет отдельной выдержки времени? Отстраивать ЛЗШ от МТЗ отходящего присоединения? Тогда это вовсе не ЛЗШ… Кто может сталкивался с подобным?
15.10.2007 16:46
Цитировать
 
Spiteful +1
 
Сообщения: 72
Регистрация: 01.08.2007
Сам спросил, сам ответил)))))))

Дело вот в чем, в этом убедился при послеаварийной проверке. При подаче тока на фидер и ввод происходит пуск обоих защит (допустим МТЗ фидера 0,5 с, ТО2 ввода 0,3с -ЛЗШ). после чего пуск МТЗ фидера блокирует защиту ТО2 ввода, вот только время не "останавливает". Поясняю, после дорабатывания МТЗ фидера происходит его отключение с одновременным снятием блокирующего сигнала, т.е.деблокирование ЛЗШ (в инструкциях указывается -функция УРОВ, с большой натяжкой и то на УРОВ не тянет. УРОВ имеет свою четко определенную логику действия. 1 срабатывание своей защиты 2 отказ выключателя 3 наличие тока по поврежденному присоединению и 4 Туров). Так вот как только защита фидера доработала и произошла деблокировка ТО2, происходит отключение ввода от ТО2 без выдержки времени.

Пуск МТЗ фидера блокирует выходное реле ТО2, но не пуск ТО2. Далее, выставляю ТО2 ввода 0,7 с, а МТЗ фидера по прежнему 0,5, делаю то же самое, ввод отключается через 0,2 с после отключения фидера. (отключается он по тому что ток от стенда продолжает "бежать" после отключения фидера, а реальном аварийном режиме он бы, конечно, не отключился с ТО2-0,7 с.). Если бы МТЗ фидера пускала блокировку ЛЗШ раньше чем пускается ТО2 ввода, никаких проблем...но это невозможно.
Выход может быть только один ---отстройка по току от токовой отсечки (ТО) без выдержки времени отходящих присоединений. Но это тоже не совсем верно и не ЛЗШ это вовсе.

ЛЗШ- абсолютная!!! селективность ее обеспечивается принципом действия - логикой! отстройки от тока МТЗ отх. линии не достаточно, МТЗ имеет выдержку времени. А что делать если, к примеру токовая отсечка (ТО), имеет выдержку времени? и такое может быть. То нужно будет отстроиться от тока ТО и времени!!!
Вот такая вот была ЛЗШ........


Кто может сталкивался с подобными, а может не подобными, недостатками МП защит вообщем???
19.10.2007 21:32
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2