А потери в реактиве транса работают в сторону безопасную для нас.
Чем "больше эти потери" тем меньше опасность, что мы блок (отдельный генератор) перевернем-отключатся генераторы по недовозбуждению.
Команда оператора системы
-"Потребите ка ребяты GuD Linz 20MVar!"
Ну опера и крутят блочник до - 20MVar. А где они потреблятся будут в генераторах или в блочнике, НЕВАЖНО.
Но обязательно сегодня запрошу инфу по трансу чтобы знать размеры этой "подушки безопасности", спасибо за совет Слава.

Я уже говорил и не раз генеральному, что со стороны АСУ схема регулирования такого блока, с возможностью отдельной работы и паровой и газовой турбин усложняется (и клиент тоже "почесывается" чувствуя что не все гладко тут), но генеральный не слушает и делает как блок 1, хотя в конце ему придется изменения в АСУ и второго и первого блоков делать! Не видит всю глубину ситуации!

Когда они блок пускать будут и до некоторых наконец-то дойдет о чем толдычит Дима из Казахстана, тогда и будем говорить - за деньги .
Я же сейчас свой регулятор заготовлю на 3 набора уставок, а там видно будет. На мой взгляд уставки границ регулирования блочного трансформатора это своего рода последняя ступень безопасности.
Основное или первое ограничение площадок регулирования должно происходить в АСУ ЭС для выбранного режима.

http://3d-projektierung.de - Home Page
13.02.2009 12:53
Цитировать
 
Dmitriy +28
 
Сообщения: 1058
Регистрация: 20.06.2007
Откуда: Berlin
Уставки есть для паровой. Она же на графике даже в моем первом посте видна.
Для газовой тоже дадут, куда они денутся ... они уже привыкли, что мне лучше дать чтобы отвязался, а то придеться встречатся у генерального "дома" ;).

Что то колеги не поддерживают, молчат.

http://3d-projektierung.de - Home Page
13.02.2009 12:59
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +98
 
Сообщения: 4548
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Угу, две синиие линии с 1.5с и 0.3с срабатыванием по времени.
Твоя линия гораздо выше, уже хорошо!!!!

ОК, получи данные от фирмы из двух букв, тогда посмотрим.
Подушка безопасности может быть у тебя очень хорошая. транс где то на 120-150МВА?