Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » REL-670 как защита ВЛ-35 кВ

« Предыдущая 
REL-670 как защита ВЛ-35 кВ
Автор
Сообщения
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Пока жду инфу, получил интересную статистику, список стран где на среднем напряжении в распред. сетях используется изолированная нейтраль:
Россия, Италия, Испания, Япония, Ирландия, Перу.

http://rzia.ru/
31.07.2008 13:13
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Mic61, полученно официальное потверждение от производителя о возможности использования данного реле в данной конфигурации системы.
В обязательном порядке требуется линк связи между питающими точками кольца.

http://rzia.ru/
01.08.2008 14:44
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Mic61, полученно официальное потверждение от производителя о возможности использования данного реле в данной конфигурации системы.
grsl>В обязательном порядке требуется линк связи между питающими точками кольца.
А линк-то зачем. ДЗЛ в моем случае не запроектирована. Да и на питающих концах стоит черте что (в смысле не REL670 - точно.) По слухам, с одной стороны REF, а с другой вообще направленная МТЗ, электромеханика.

Пойду в понедельник чинить разборки с проектировщиками-расчетчиками.

My ICQ 376-048-117
01.08.2008 16:51
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Для ускорения защит и разделения кольца.
Если на других концах стоит чёрт знает что, так НА ФИГА (извините за выражение ) такое реле впихивать.
Ентот клиент понимаю себе два входа делает, отпайку режет, а кольцо на себе замыкает? ШСВ у него есть?
МТЗ направленная отличная и в РЕФ545 есть.

http://rzia.ru/
01.08.2008 17:10
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Ентот клиент понимаю себе два входа делает, отпайку режет, а кольцо на себе замыкает? ШСВ у него есть?
Совершенно верно. И секционник 35 есть.
grsl>МТЗ направленная отличная и в РЕФ545 есть.
Там,на этой же линии, еще висит две или три сопли двухтрансформаторных. Возможно МТЗ и не хватит. У меня сомнения сразу возникли из-за того, что в уставках не задана даже работа на сигнал при замыканиях на землю. И ничего не сказано о двойных замыканиях на землю.

My ICQ 376-048-117
01.08.2008 17:24
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Умер, я умер со смеху, перевёл на русский транслятором, почему нужен линк связи.

Observe that in closed ring applications there should be available a communication link between the two ends of the ring to facilitate fast tripping of the second infeeding end breaker for a close in fault in at the first ring end.

Заметьте, что в закрытых кольцевых заявлениях там должен быть доступным связь коммуникации между двумя концами кольца, чтобы облегчить быстро легкую походку второго прерывателя конца infeeding для завершения в ошибке в в первом кольцевом конце.

http://rzia.ru/
01.08.2008 17:25
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Трудно что-то сказать, если есть секционник между двумя входами, может надо прикинуть возможность установить на нём ТО и разрывать им кольцо.
Тогда питающим будет легко отработать. На РЕФ545 есть вход разомкнутого треугольника, он и даст сигнал о замыкании на землю, на нём же есть и три ступени направленной ТZNП. Кстати а на секционнике есть РЕФ545 с защитами?
Схемку бы, хоть рукой начерченную!!!

http://rzia.ru/
01.08.2008 17:33
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Немного подумал и немного почитал мануалки 670.
1.В дистанционной защите можно полностью отключить замер петли фаза-земля, уставка.
2. Можно это петлю блокировать уровнем нулевого тока, уставка.
при наличии 5-и ступеней в 670, можно сыграть такой уставкой для пункта 4.
3. Существует в реле высокочуствительная направленная ТЗНП с принципом работы I0cos (phi), с возможностью регулировки угла
такой принцип при переводе в принцип I0sin(phi) даст чуствительность при КЗ на землю в сетях с изолированной нейтралью.
4. вариант двойного КЗ через землю на разных фазах в разных линиях, в своей линии не проблема. Тут по видимому надо применить логику, ну назовём метод предподчительного отключения. Т.е. выключать только одну ветку кольца "наименее важную". В таком случае, надо блокировать 1-ю ступень ДЗ и ускорять работу направленного ТЗНП.
Пункт 4 явно требует передачи сигналов между реле как блокирующих , так и разрещающих или скажем неблокирующих. Пункт 3 требует также обратной логики с другой стороны, т.е. неблокирующих сигналов.
Не думаю что получится построить такое на разномастных реле с разных сторон.
Надо также взять во внимание, что между ДЗ 670 можно через оптику напрямую передавать инфу, без ДЗЛ или других преобразователей.
Кроме того в случае нужды можно использовать набор функций ток-напряжение дающих возможность построения нестандартных функций и включающих фильтры прямой, нулевой и обратной последовательности. реле также включает орган направленной мощности.
Так что Mic61, можно поломать голову

http://rzia.ru/
02.08.2008 13:59
Цитировать
 
mic61 +15
 
Сообщения: 453
Регистрация: 07.04.2007
Откуда: Украина
grsl>Трудно что-то сказать, если есть секционник между двумя входами, может надо прикинуть возможность установить на нём ТО и разрывать им кольцо.
grsl>Тогда питающим будет легко отработать. На РЕФ545 есть вход разомкнутого треугольника, он и даст сигнал о замыкании на землю, на нём же есть и три ступени направленной ТZNП. Кстати а на секционнике есть РЕФ545 с защитами?
grsl>Схемку бы, хоть рукой начерченную!!!
В ячейке секционника REF545 стоит. На первичной схеме "наша" подстанция - Конти.
Уважаемый grsl, Вы подкинули много идей. Спасибо! Будем думать совместно с рассчетчиками. Обязательно отпишусь.

My ICQ 376-048-117
02.08.2008 16:26
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +100
 
Сообщения: 4572
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Спасибо за схему, стало легче. Надо ещё несколько данных, хотя я понимаю, что будет трудно их получить быстро.
Я понимаю что задаю немного смешные вопросы, но....
1. На двух отпайках ( завод 1 и завод 2) какое нормальное положение разъеденителей?
Используется ли на них схема разъеденитель-короткозамыкатель или есть выключатель.
2. На этих же отпайках какое нормальное положение секциоников на НН трансах?
Чем защищенны трансы отпаек.
3. На Вашем заводе, ПС Конти, в каком случае закрывается секционник на 6кВ?
Если АВР, то какое время для перехода.
4. Есть ли ещё нагрузка на 35кВ на ПС Конти?
5. Есть ли в такой схеме АПВ, если есть, какое время повторного включения?
6. Я предпологаю что обе линии 35кВ на одном столбе.
7. Отпайка включает в себя разьединитель с предохранителем на столбе?
8. Какие приблизительно длины отрезков ВЛ 35кВ?
9. Какая будет длина кабельных вводов на Конти, от столба до ТТ в ячейке?
10. Ячейка вся элегазовая или только выключатель?
11. Кабели будут трехжильные или каждая фаза одна жила?
12. Какая длина кабеля от ячейки 35кВ до транса, хотя если сухой то наверное в том же помещении стоит, рядышком с ячейками.

http://rzia.ru/
02.08.2008 22:04
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2