Пока жду инфу, получил интересную статистику, список стран где на среднем напряжении в распред. сетях используется изолированная нейтраль: Россия, Италия, Испания, Япония, Ирландия, Перу.
Mic61, полученно официальное потверждение от производителя о возможности использования данного реле в данной конфигурации системы. В обязательном порядке требуется линк связи между питающими точками кольца.
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
grsl>Mic61, полученно официальное потверждение от производителя о возможности использования данного реле в данной конфигурации системы. grsl>В обязательном порядке требуется линк связи между питающими точками кольца. А линк-то зачем. ДЗЛ в моем случае не запроектирована. Да и на питающих концах стоит черте что (в смысле не REL670 - точно.) По слухам, с одной стороны REF, а с другой вообще направленная МТЗ, электромеханика.
Пойду в понедельник чинить разборки с проектировщиками-расчетчиками.
Для ускорения защит и разделения кольца. Если на других концах стоит чёрт знает что, так НА ФИГА (извините за выражение ) такое реле впихивать. Ентот клиент понимаю себе два входа делает, отпайку режет, а кольцо на себе замыкает? ШСВ у него есть? МТЗ направленная отличная и в РЕФ545 есть.
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
grsl>Ентот клиент понимаю себе два входа делает, отпайку режет, а кольцо на себе замыкает? ШСВ у него есть? Совершенно верно. И секционник 35 есть. grsl>МТЗ направленная отличная и в РЕФ545 есть. Там,на этой же линии, еще висит две или три сопли двухтрансформаторных. Возможно МТЗ и не хватит. У меня сомнения сразу возникли из-за того, что в уставках не задана даже работа на сигнал при замыканиях на землю. И ничего не сказано о двойных замыканиях на землю.
Умер, я умер со смеху, перевёл на русский транслятором, почему нужен линк связи.
Observe that in closed ring applications there should be available a communication link between the two ends of the ring to facilitate fast tripping of the second infeeding end breaker for a close in fault in at the first ring end.
Заметьте, что в закрытых кольцевых заявлениях там должен быть доступным связь коммуникации между двумя концами кольца, чтобы облегчить быстро легкую походку второго прерывателя конца infeeding для завершения в ошибке в в первом кольцевом конце.
Трудно что-то сказать, если есть секционник между двумя входами, может надо прикинуть возможность установить на нём ТО и разрывать им кольцо. Тогда питающим будет легко отработать. На РЕФ545 есть вход разомкнутого треугольника, он и даст сигнал о замыкании на землю, на нём же есть и три ступени направленной ТZNП. Кстати а на секционнике есть РЕФ545 с защитами? Схемку бы, хоть рукой начерченную!!!
Немного подумал и немного почитал мануалки 670. 1.В дистанционной защите можно полностью отключить замер петли фаза-земля, уставка. 2. Можно это петлю блокировать уровнем нулевого тока, уставка. при наличии 5-и ступеней в 670, можно сыграть такой уставкой для пункта 4. 3. Существует в реле высокочуствительная направленная ТЗНП с принципом работы I0cos (phi), с возможностью регулировки угла такой принцип при переводе в принцип I0sin(phi) даст чуствительность при КЗ на землю в сетях с изолированной нейтралью. 4. вариант двойного КЗ через землю на разных фазах в разных линиях, в своей линии не проблема. Тут по видимому надо применить логику, ну назовём метод предподчительного отключения. Т.е. выключать только одну ветку кольца "наименее важную". В таком случае, надо блокировать 1-ю ступень ДЗ и ускорять работу направленного ТЗНП. Пункт 4 явно требует передачи сигналов между реле как блокирующих , так и разрещающих или скажем неблокирующих. Пункт 3 требует также обратной логики с другой стороны, т.е. неблокирующих сигналов. Не думаю что получится построить такое на разномастных реле с разных сторон. Надо также взять во внимание, что между ДЗ 670 можно через оптику напрямую передавать инфу, без ДЗЛ или других преобразователей. Кроме того в случае нужды можно использовать набор функций ток-напряжение дающих возможность построения нестандартных функций и включающих фильтры прямой, нулевой и обратной последовательности. реле также включает орган направленной мощности. Так что Mic61, можно поломать голову
mic61+15 Сообщения: 453 Регистрация: 07.04.2007 Откуда: Украина
grsl>Трудно что-то сказать, если есть секционник между двумя входами, может надо прикинуть возможность установить на нём ТО и разрывать им кольцо. grsl>Тогда питающим будет легко отработать. На РЕФ545 есть вход разомкнутого треугольника, он и даст сигнал о замыкании на землю, на нём же есть и три ступени направленной ТZNП. Кстати а на секционнике есть РЕФ545 с защитами? grsl>Схемку бы, хоть рукой начерченную!!! В ячейке секционника REF545 стоит. На первичной схеме "наша" подстанция - Конти. Уважаемый grsl, Вы подкинули много идей. Спасибо! Будем думать совместно с рассчетчиками. Обязательно отпишусь.
Спасибо за схему, стало легче. Надо ещё несколько данных, хотя я понимаю, что будет трудно их получить быстро. Я понимаю что задаю немного смешные вопросы, но.... 1. На двух отпайках ( завод 1 и завод 2) какое нормальное положение разъеденителей? Используется ли на них схема разъеденитель-короткозамыкатель или есть выключатель. 2. На этих же отпайках какое нормальное положение секциоников на НН трансах? Чем защищенны трансы отпаек. 3. На Вашем заводе, ПС Конти, в каком случае закрывается секционник на 6кВ? Если АВР, то какое время для перехода. 4. Есть ли ещё нагрузка на 35кВ на ПС Конти? 5. Есть ли в такой схеме АПВ, если есть, какое время повторного включения? 6. Я предпологаю что обе линии 35кВ на одном столбе. 7. Отпайка включает в себя разьединитель с предохранителем на столбе? 8. Какие приблизительно длины отрезков ВЛ 35кВ? 9. Какая будет длина кабельных вводов на Конти, от столба до ТТ в ячейке? 10. Ячейка вся элегазовая или только выключатель? 11. Кабели будут трехжильные или каждая фаза одна жила? 12. Какая длина кабеля от ячейки 35кВ до транса, хотя если сухой то наверное в том же помещении стоит, рядышком с ячейками.