|
К опросу ""Мобильность" релейщиков"
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
mirnm
Сообщения: 53
Регистрация: 25.01.2008
Откуда: Мирный
|
|
а нас не куда не переводили не в какие ТОиР работаем по старинке. Людей нет передовать опыт не кому. в эл. сетях на 9 РЭСов и 70 ПС 220/110/10/6кВ вего 23 человека. и география с юга на север 700 км и запада на восток 600 км, это крайние ПС. Все линии в деревянном исполнении, немного есть в металле 220 кВ еще есть линия на 110 кВ длинной 600 км. как наступает лето релейщики сутками сидят на осциллографах считают расстояние до КЗ т.к. идет сезонный падеж опор.
|
|
|
|
|
cfif
+3
Сообщения: 174
Регистрация: 18.01.2008
|
|
Вот как раз деревянные опоры и всё такое это цель реформ. Ничего не меняется потому, что идеал достигнут. Куда же лучше? Не перетрубации это, а сокращение штатов, там написано, и что в день смеха символично. Пока плачут- есть что грабить, вот и ждут, когда развеселимся. Кстати загляните в кошельки, не убавилось ли там предварительно.
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
mirnm еще есть линия на 110 кВ длинной 600 км.
Да, нешто 110ки есть по 600 км? Мать честная!!!!!!!
|
|
|
|
|
jakor
+6
Сообщения: 294
Регистрация: 22.09.2007
|
|
SV>mirnm еще есть линия на 110 кВ длинной 600 км.
SV>Да, нешто 110ки есть по 600 км? Мать честная!!!!!!!
Не ёрничайте Борисыч. Когда-то и 110-ки были для дальних передач хороши, неужто подзабыли? А у меня вопрос: 23 человека - это в релейке или на всём предприятии?
|
Умом Россию не понять, пока не выпито ноль пять, а если выпито ноль пять, то дело кажется не хитрым, попытка глубже понимать уже попахивает литром.... |
|
|
|
|
|
|
|
mirnm
Сообщения: 53
Регистрация: 25.01.2008
Откуда: Мирный
|
|
SV>>mirnm еще есть линия на 110 кВ длинной 600 км.
SV>>Да, нешто 110ки есть по 600 км? Мать честная!!!!!!!
jakor>Не ёрничайте Борисыч. Когда-то и 110-ки были для дальних передач хороши, неужто подзабыли? А у меня вопрос: 23 человека - это в релейке или на всём предприятии?
это в релейке вместе с мастерами и начальником. да 110-ка такая существует. выдаем напряжение 125 кВ получаем в конце линии в лучшем случае 89 кВ. поэтому имеем непонятные отключения приведу пример из карты отказов тр-р 6,3 кВ ток тр-ра на стороне 110 кВ 31 А отключается по МТЗ-110 (уставки проверяли тр-ра тока тоже все в норме) и родилась такая идея:
"Тр-р Т2 ПС «Верхневилюйск» нёс всю нагрузку потребителей из-за вывода в ремонт тр-ра Т1. Вследствие увеличения тока нагрузки при не снижении максимальной допустимой мощности тр-ра Т2 из-за понижения напряжения на линии по стороне 110 кВ. В момент отключения на линии было напряжение 82 кВ. При этом напряжении ток через тр-р (при номинальной мощности тр-ра) по стороне 110 кВ полученным расчетным путем равен 44 А. Из этого можно сделать вывод, что при резком наборе нагрузки со стороны потребителей, возможно, сработали одновременно и «перегруз тр-ра Т2» и «МТЗ-110 Т2»." это было перед новогодними праздниками в периоднизких температур(-53).
|
|
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
mirnm>это в релейке вместе с мастерами и начальником. да 110-ка такая существует. выдаем напряжение 125 кВ получаем в конце линии в лучшем случае 89 кВ. поэтому имеем непонятные отключения приведу пример из карты отказов тр-р 6,3 кВ ток тр-ра на стороне 110 кВ 31 А отключается по МТЗ-110 (уставки проверяли тр-ра тока тоже все в норме) и родилась такая идея:
mirnm>"Тр-р Т2 ПС «Верхневилюйск» нёс всю нагрузку потребителей из-за вывода в ремонт тр-ра Т1. Вследствие увеличения тока нагрузки при не снижении максимальной допустимой мощности тр-ра Т2 из-за понижения напряжения на линии по стороне 110 кВ. В момент отключения на линии было напряжение 82 кВ. При этом напряжении ток через тр-р (при номинальной мощности тр-ра) по стороне 110 кВ полученным расчетным путем равен mirnm>44 А. Из этого можно сделать вывод, что при резком наборе нагрузки со стороны потребителей, возможно, сработали одновременно и «перегруз тр-ра Т2» и «МТЗ-110 Т2»." mirnm>это было перед новогодними праздниками в периоднизких температур(-53).
Тут дело тёмное. У меня возник другой вопрос, а какое же напряжение получается на холостой линии (отключена с одной стороны)? Какие емкостные токи на 110ках? АНМ есть?
На 500ках 0,3 А/км.
|
|
|
|
|
mirnm
Сообщения: 53
Регистрация: 25.01.2008
Откуда: Мирный
|
|
SV>Тут дело тёмное. У меня возник другой вопрос, а какое же напряжение получается на холостой линии (отключена с одной стороны)? Какие емкостные токи на 110ках? АНМ есть?
SV>На 500ках 0,3 А/км.
честно сказать не знаю. на ней 6 отпаек. эксперименты такие не проводились. но 2 года назад на линейном выключателе взорвались две колонки. (выключатель ВМТ-110)
|
|
|
|
|
Nikita
+37
Сообщения: 2071
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
|
|
Ну, Вячеслав Борисович,поздравляю!!! За пол тысячи перевалили, теперь можно и пол литру тяпнуть.
|
|
|
|
|
Sukennik VB
+20
Сообщения: 962
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: г. Волжский
|
|
Дык, намедни и хряпнул
|
|
|
|
|
falcon
+91
Сообщения: 2126
Регистрация: 20.04.2007
|
|
mirnm>.... еще есть линия на 110 кВ длинной 600 км.
А мне, простите, любопытно: есть ли ВЧ каналы на этой линии? (Ну, меня, конечно, в первую очередь интересует канал ВЧ защиты)
|
|
|
|
|