Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60

 Следующая »
GE L60
Автор
Сообщения
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
У меня вопрос в части связей ДФЗ L60 с ВЧ постом типа ПВЗ:

Функция ДФЗ в составе GE у нас привязана по "классической" схеме управления постом
(аналогично с ДФЗ-504), то есть имеются следующие отдельные каналы
связи функции ДФЗ устройства L60 с ВЧ постом:
1) пуск поста
2) останов поста
3) манипуляция постом
4) выход приемника

В то же время на других МП устройствах (местного производителя "Диамант") для
связи функции ДФЗ устройства с постом имеется всего 2 канала:
1) пуск поста манипулированным сигналом (по этому каналу происходит и
пуск и манипуляция)
2) выход приемника

Вопросы:

1) Имеются ли рекомендации производителя относительно организации
вышеупомянутых цепей.
2) Примеры привязки.
30.12.2010 10:56
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Андрей.
В Украине этих проектов уже немало реализовано. Я Вам выслал лист именно в части привязок L60 к ПВЗ. В России L60 привязывается к ПВЗУ-Е и другим постам. Там другие схемы.
Производитель никаких рекомендацій на сей счет не дает (мы спрашивали их) . Дело в том, что изначально L60 – под дуплексную систему ВЧ передачи, у нас – под симплексную. То есть у нас и в России – переделанные схемы. Сугубо под нашу ответственность. GE за это не отвечает.
Будут вопросы – задавайте. Адрес Вы знаете. Вообще, я считал, что Ваше начальство и коллеги (Сергей Костенко, в частности) владеют примерами этих схем. Кстати, в системе Укрэнерго в Крымской энергоситеме немало L60 с ПВЗ. У Вас же есть с ними связи?
30.12.2010 11:29
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
LIK>Андрей.
LIK>В Украине этих проектов уже немало реализовано. Я Вам выслал лист именно в части привязок L60 к ПВЗ. В России L60 привязывается к ПВЗУ-Е и другим постам. Там другие схемы.
LIK> Производитель никаких рекомендацій на сей счет не дает (мы спрашивали их) . Дело в том, что изначально L60 – под дуплексную систему ВЧ передачи, у нас – под симплексную. То есть у нас и в России – переделанные схемы. Сугубо под нашу ответственность. GE за это не отвечает.
LIK>Будут вопросы – задавайте. Адрес Вы знаете. Вообще, я считал, что Ваше начальство и коллеги (Сергей Костенко, в частности) владеют примерами этих схем. Кстати, в системе Укрэнерго в Крымской энергоситеме немало L60 с ПВЗ. У Вас же есть с ними связи?

Да, связи есть, просто я уверен, что в крымской энергосистеме привязаны точно так же как и у нас, поэтому к ним и не обратился. Листа со схемами не получил.
30.12.2010 11:39
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Да.Еще не отослал. Ищу разные проекты. Но сязь с ПВЗ там одна. Сейчас вышлю.
30.12.2010 12:02
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Все, выслал.
Странно, если у Вас есть схемы Крымской системы, то там вроде все должно быть.
30.12.2010 12:25
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
LIK>Все, выслал.
LIK>Странно, если у Вас есть схемы Крымской системы, то там вроде все должно быть.

Я вроде бы в первом посту написал, что L60 у нас имеется в наличии. Меня интересую другие варианты). Спасибо за схемы, сейчас буду их изучать.
30.12.2010 12:41
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Да, более внимательно прочел первый пост.
Насколько мне известна история вопроса, на контактном пуске-останове (как и в тех. схемах, что я выслал) в свое время настоял Хмелевский. Я так понимаю, что похожие на те схемы, что я выслал, у Вас есть. И я слышал, некоторые применяют второй вариант, о котором Вы упомянули (когда манипуляция совмещена с пуском). И почему-то отложилось в памяти, что это в Вашей энергосистеме. Или у Вас Хмелевский тоже настоял? А наработки хоть какие-то есть по второму варианту?
30.12.2010 13:09
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
LIK>Да, более внимательно прочел первый пост.
LIK>Насколько мне известна история вопроса, на контактном пуске-останове (как и в тех. схемах, что я выслал) в свое время настоял Хмелевский. Я так понимаю, что похожие на те схемы, что я выслал, у Вас есть. И я слышал, некоторые применяют второй вариант, о котором Вы упомянули (когда манипуляция совмещена с пуском). И почему-то отложилось в памяти, что это в Вашей энергосистеме. Или у Вас Хмелевский тоже настоял? А наработки хоть какие-то есть по второму варианту?

У нас есть Диаманты, которые именно привязаны именно по второму варианту. Но их изначально делали для такого варианта. Может Хмелевский и принимал участие в разработке ТЗ по привязке Диамантов к постам, я не в курсе.
30.12.2010 13:16
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Я имел в виду, что Хмелевский настаивал на контктном пуске-останове для L60.
Я еще Вам выслал письмо.
30.12.2010 13:28
Цитировать
 
БЕРЛИНН +4
 
Сообщения: 186
Регистрация: 14.12.2008
Откуда: Запорожье
LIK>Я имел в виду, что Хмелевский настаивал на контктном пуске-останове для L60.
LIK>Я еще Вам выслал письмо.

Вроде наши специалисты по ПВЗ говорят что для ПВЗ этот вариант лучше.
30.12.2010 14:04
Цитировать
 