Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Автоматическое включение резерва (АВР) » АПВ и АВР

АПВ и АВР
Автор
Сообщения
brain +1
 
Сообщения: 96
Регистрация: 08.04.2010
ситуация такая

на подстанцию приходят две линии, есть два трансформатора, две секции и СВ между ними, который в нормальном состоянии отключен. В голове линий питающих есть АПВ. Так вот, что раньше сработает при отключении этой питающей линии - АПВ в голове, или же АВР на подстанции.

ну и заодно типа блиц-вопроса по поводу схемы подстанции которую описал выше

1. на пс трансформатор имеет выключатель на стороне 110 и на 10 кВ. При отключении трансформатора необходимо ли отключать ввод на 10 кВ, если на низкой стороне нет генераторов.

2. может поясните какие виды защит должны быть на вводе 10 кВ и что они защищют и что резервируют
05.10.2010 16:07
Цитировать
 
evdbor +30
 
Сообщения: 302
Регистрация: 28.05.2008
brain>на подстанцию приходят две линии, есть два трансформатора, две секции и СВ между ними, который в нормальном состоянии отключен. В голове линий питающих есть АПВ. Так вот, что раньше сработает при отключении этой питающей линии - АПВ в голове, или же АВР на подстанции.

Как правило, АВР должно быть согласовано с по времени с защитами и АПВ питающей сети
tавр > tсз + tапв + tзап

brain>ну и заодно типа блиц-вопроса по поводу схемы подстанции которую описал выше

brain>1. на пс трансформатор имеет выключатель на стороне 110 и на 10 кВ. При отключении трансформатора необходимо ли отключать ввод на 10 кВ, если на низкой стороне нет генераторов.

Да отключать требуется см. ПУЭ 6-е издание:
п. 3.3.34. Для трансформаторов и линий малой протяженности с целью ускорения действия АВР целесообразно выполнять релейную защиту с действием на отключение не только выключателя со стороны питания, но и выключателя с приемной стороны

brain>2. может поясните какие виды защит должны быть на вводе 10 кВ и что они защищют и что резервируют

См. НТППС 35-750 кВ. Приказ ОАО ФСК ЕЭС от 13.04.2009 №136
9.14.1 На вводных выключателях необходимо предусматривать:
- максимальную токовую защиту с комбинированным пуском по
напряжению;
- дуговую защиту;
- защиту минимального напряжения;
- УРОВ.
9.14.2 На секционном выключателе необходимо предусматривать:
- максимальную токовую защиту;
- дуговую защиту;
- автоматическое включение резерва (АВР).
9.14.3 На каждой секции шин должна быть предусмотрена:
- дуговая защита шин;
- логическая защита шин;
- сигнализация замыканий на землю.

PS. См еще тему "Проблемы защиты шин низкого и среднего напряжения"
http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=1&thread__mid=69783124
05.10.2010 17:42
Цитировать
+1  
golod +2
 
Сообщения: 23
Регистрация: 15.01.2010
Откуда: Новосибирск
Также в ПУЭ есть пункт
3.2.54. Для защиты от повреждений на выводах, а также от внутренних повреждений должны быть пред-
усмотрены:
1. Продольная дифференциальная токовая защита без выдержки времени на трансформаторах мощностью
6,3 МВ • А и более, на шунтирующих реакторах 500 кВ, а также на трансформаторах мощностью 4 МВ • А
при параллельной работе последних с целью селективного отключения поврежденного трансформатора.
Дифференциальная защита может быть предусмотрена на трансформаторах меньшей мощности,
но не менее 1 МВ • А, если:
токовая отсечка не удовлетворяет требованиям чувствительности, а максимальная токовая защита
имеет выдержку времени более 0,5 с;
трансформатор установлен в районе, подверженном землетрясениям.
2. Токовая отсечка без выдержки времени, устанавливаемая со стороны питания и охватывающая
часть обмотки трансформатора, если не предусматривается дифференциальная защита.
Указанные защиты должны действовать на отключение всех выключателей трансформатора.

Согласно последней строчки при аварийном отключение ТР мы его должны отключить со всех сторон.
05.10.2010 18:23
Цитировать
+1  
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2