Ложная работа УРОВ
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
Sergei>>А как зафиксировали прием команды - РАС? м.б. просто цепи коротнуло? и сначала надо прозвонить входные цепи передатчика на выходные цепи приемника?
salnikov>Со слов релейщака РЭС (разные концы линий подведомственны разным организациям) на ПРМ зафиксирован светящийся светодиод "передача 1-й команды" и сработал соответствующий блинкер. светодиод "передача 1-й команды" вероятно был на ПРД. Не лишне было бы знать,это первый прогон команд,или аппаратура давно в работе?
|
|
|
|
|
salnikov
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
|
|
scorp>светодиод "передача 1-й команды" вероятно был на ПРД. scorp>Не лишне было бы знать,это первый прогон команд,или аппаратура давно в работе?
Не правилино написал: не передача а ПРИЕМ и соответственно на приемнике Аппаратура в работе давно. Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии
|
|
|
|
|
scorp
+29
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
|
|
salnikov>Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии Для начала бы проверить правильность монтажа,а затем,попытаться съимитировать ситуацию,исключив "свой" передатчик(для линии,приемник которой не должен был принять команду),как советует R14.
|
|
|
|
|
Саня
+3
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
|
|
salnikov>>Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии Коллеги правильно советуют - должна быть проедена тщательная проверка монтажа. Далее, независимо от результатов проверки монтажа, на обоих линиях двухцепной электопередачи, приёмники комманд выводим на сигнал и иммитируем пуск передатчика по нужной комманде (УРОВ). Проверяем. Чудес не бывает.
|
|
|
|
|
|
|
salnikov
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
|
|
Сегодня имитировали аварийную ситуации. Все повторилось. Обходных цепей необнаружено. Приемник воспринимает команду чужого передатчика при отсутствии своего контрольного сигнала и формирует срабатывание своего выходного реле. Завтра позанимаемся АЧХ фильтров.
|
|
|
|
|
Sergei
+55
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
|
|
|
|
|
|
|
salnikov>Сегодня имитировали аварийную ситуации. salnikov>Все повторилось. Обходных цепей необнаружено. salnikov>Приемник воспринимает команду чужого передатчика при отсутствии своего контрольного сигнала и формирует срабатывание своего выходного реле. salnikov>Завтра позанимаемся АЧХ фильтров.
А куда делась своя контрольная частота? Если ее нет, то может все правильно? Я давно уже ПА не занимался но вроде бы, контрольная не должна пропадать, а если уж пропала (надолго), то это неисправность?
|
|
|
|
|
falcon
+92
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
|
|
Частоты каналов влияющего и подверженного влиянию поанализировать надо бы. Способ передачи сигнала какой? ОБП? - не попадает ли подверженный влиянию канал в диапазон другой боковой полосы влияющего прд (той полосы,что должна быть подавлена). Прием супергетеродинный? - Не передается ли неправильно принятая команда на частоте, являющейся зеркальной для приемника, или даже не зеркальной, а на кратной частоте (особенно если кратность нечетная и невысокого порядка). ... и т.п.
|
|
|
|
|