Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Устройства передачи аварийных сигналов и команд... » Ложная работа УРОВ

« Предыдущая 
Ложная работа УРОВ
Автор
Сообщения
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Sergei>>А как зафиксировали прием команды - РАС? м.б. просто цепи коротнуло? и сначала надо прозвонить входные цепи передатчика на выходные цепи приемника?

salnikov>Со слов релейщака РЭС (разные концы линий подведомственны разным организациям) на ПРМ зафиксирован светящийся светодиод "передача 1-й команды" и сработал соответствующий блинкер.
светодиод "передача 1-й команды" вероятно был на ПРД.
Не лишне было бы знать,это первый прогон команд,или аппаратура давно в работе?
27.11.2010 17:54
Цитировать
 
salnikov
 
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
scorp>светодиод "передача 1-й команды" вероятно был на ПРД.
scorp>Не лишне было бы знать,это первый прогон команд,или аппаратура давно в работе?

Не правилино написал: не передача а ПРИЕМ и соответственно на приемнике
Аппаратура в работе давно.
Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии
27.11.2010 21:49
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
salnikov>Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии
Для начала бы проверить правильность монтажа,а затем,попытаться съимитировать ситуацию,исключив "свой" передатчик(для линии,приемник которой не должен был принять команду),как советует R14.
27.11.2010 22:14
Цитировать
 
Саня +3
 
Сообщения: 148
Регистрация: 08.04.2008
Откуда: Минск
salnikov>>Но пару лет назад была реконструкция ранее команды из А в В и из В в А передавались по разным фазам каждой линии а сейчас по фазе С как по одной так и по другой линии
Коллеги правильно советуют - должна быть проедена тщательная проверка монтажа. Далее, независимо от результатов проверки монтажа, на обоих линиях двухцепной электопередачи, приёмники комманд выводим на сигнал и иммитируем пуск передатчика по нужной комманде (УРОВ). Проверяем. Чудес не бывает.
28.11.2010 20:15
Цитировать
 
salnikov
 
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
Сегодня имитировали аварийную ситуации.
Все повторилось. Обходных цепей необнаружено.
Приемник воспринимает команду чужого передатчика при отсутствии своего контрольного сигнала и формирует срабатывание своего выходного реле.
Завтра позанимаемся АЧХ фильтров.
30.11.2010 18:54
Цитировать
 
Sergei +55
 
Сообщения: 1511
Регистрация: 20.07.2007
одна команда или любая?
30.11.2010 19:01
Цитировать
 
conspirator +50
 
Сообщения: 929
Регистрация: 10.08.2007
salnikov>Сегодня имитировали аварийную ситуации.
salnikov>Все повторилось. Обходных цепей необнаружено.
salnikov>Приемник воспринимает команду чужого передатчика при отсутствии своего контрольного сигнала и формирует срабатывание своего выходного реле.
salnikov>Завтра позанимаемся АЧХ фильтров.

А куда делась своя контрольная частота? Если ее нет, то может все правильно? Я давно уже ПА не занимался но вроде бы, контрольная не должна пропадать, а если уж пропала (надолго), то это неисправность?
30.11.2010 19:09
Цитировать
 
falcon +92
 
Сообщения: 2133
Регистрация: 20.04.2007
Откуда: НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
Частоты каналов влияющего и подверженного влиянию поанализировать надо бы.
Способ передачи сигнала какой? ОБП? - не попадает ли подверженный влиянию канал в диапазон другой боковой полосы влияющего прд (той полосы,что должна быть подавлена).
Прием супергетеродинный? - Не передается ли неправильно принятая команда на частоте, являющейся зеркальной для приемника, или даже не зеркальной, а на кратной частоте (особенно если кратность нечетная и невысокого порядка).
... и т.п.

НАШ НОВЫЙ ФОРУМ: http://rzia.ru
30.11.2010 20:16
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2