Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » ДЗТ Сименс.

РПН повышающего трансформатора
Автор
Сообщения
ovechkin
 
Сообщения: 14
Регистрация: 13.09.2010
Здравствуйте!

Какие особенности есть у регулирования РПН повышающего трансформатора?
Какое напряжение (ВН, НН) заводить на регулятор РПН?
26.12.2010 14:55
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Уважаемый коллега.Конечно как вам будет удобно.
Просьба продублировать ваш вопрос на младшем брате этого форума
http://rzia.flybb.ru/
Если Вам будет неудобно, то будем отвечать здесь.

http://rza.communityhost.ru/thread/?thread__start=31&thread__mid=600594054

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
26.12.2010 16:40
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Доброго времени суток!
1.Впервые узнал о , скажем так, дубль-форуме. Содержание фраз по мотивации понятно. Но не совсем осознал еще «глубокий смысл». Хотя, кое-что понянно. Возможно, со временем пойму основную суть.
2.Насколько я понял, переносить тему туда должен топик-стартер. Поэтому отвечаю здесь.
3.По теме Конечно, надо брать ВН (ведь тр-р повышающий?). Напряжение НН подходит , а ВН – регулируется тр-ром.
Только он должен быть именно повышающим, а не "транзитным" (то есть, источники энергии есть с двух сторон, и мощность меняет направление). В последнем случае вопрос не такой однозначный.
27.12.2010 11:30
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/

Леонид, да нет глубокого смысла, просто более удобный движок.возможность резервирвания материалов.
Скажем переход с ЭМ реле на МП реле , такое вот релейное сравнение.

По теме, если коллега не захочет открывать тему на новм форуме, то будем отвечать тут.
Тема и простая и сложная.
на сегодняшний день делали РПН на таких только на НН, но то всегда были двухстороние трансы ( и повышающий и понижающий).

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
27.12.2010 17:17
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Вспомнил еще об одном частном случае по этой теме. Если тр-р блочный, в блоке с генератором, то напряжение регулируется не РПН тр-ра, а системой возбуждения генератора.
27.12.2010 19:21