Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Я все знаю, но ничего не умею... » Центральная сигнализация

Как проверить ретометром правильность подключения счётчика
Автор
Сообщения
mad_train
 
Сообщения: 4
Регистрация: 24.09.2010
Откуда: Красноярский край
Здравствуйте.
Есть ВАФ "Ретометр".
На ГПП на стороне 6кВ установлен счётчик, необходимо проверить правильность его подключения.
Собственно вопрос.
Как правильно это сделать?

Uоп подключаемся к фазам А и В
Iизм клещи на фазе С
угол должен быть 120 градусов.

Uоп подключаемся к фазам В и С
Iизм клещи на фазе А
угол должен быть 120 градусов.

Uоп подключаемся к фазам С и А
Iизм клещи на фазе В
угол должен быть 120 градусов.

или я не правильно думаю?
28.09.2010 03:25
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
mad_train>Здравствуйте.
mad_train>Есть ВАФ "Ретометр".
mad_train>На ГПП на стороне 6кВ установлен счётчик, необходимо проверить правильность его подключения.
mad_train>Собственно вопрос.
mad_train>Как правильно это сделать?

mad_train>Uоп подключаемся к фазам А и В
mad_train>Iизм клещи на фазе С
mad_train>угол должен быть 120 градусов.

mad_train>Uоп подключаемся к фазам В и С
mad_train>Iизм клещи на фазе А
mad_train>угол должен быть 120 градусов.

mad_train>Uоп подключаемся к фазам С и А

mad_train>Iизм клещи на фазе В
mad_train>угол должен быть 120 градусов.

mad_train>или я не правильно думаю?

Немного не так. При чисто активной нагрузке углы будут 90 градусов, ведь измеряете угол фазного тока относительно линейного напряжения. Пр наличии индуктивной нагрузки угол будет меньше 90 градусов. При наличии емкостной нагрузки (бывает редко) угол будет больше 90 градусов.
Но, при такой проверке надо еще определить опережает ли ток опорное напряжение или отстает. Если опережает, то все верно, а если отстает на 90 градусов (при чисто активной нагрузке), то счетчик включен неправильно.
А вообще зачем так сложно. Можно просто снять векторную диаграмму напряжений и токоф и по ним определить правильность подключения.
28.09.2010 08:08
Цитировать
 
mad_train
 
Сообщения: 4
Регистрация: 24.09.2010
Откуда: Красноярский край
Простите за глупость вопроса. Просто снять векторную диаграмму это посмотреть углы между фазным напряжением и фазным током? Uоп и Iизм?
28.09.2010 08:50
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
mad_train>Простите за глупость вопроса. Просто снять векторную диаграмму это посмотреть углы между фазным напряжением и фазным током? Uоп и Iизм?

Относительно любого опорного напряжения или тока снимаете фазу UАО, UВО, UСО, IАО, IВО, IСО. Рисуете это все на бумаге. Если напряжения и токи располагаются АВС (вращение против часовой стрелки), то чередования фаз правильные. Далее, ток каждой фазы совпадает с напряжением соответствующей фазы при чисто активной нагрузке или отстает на некоторый угол при наличий индуктивной нагрузки. Таким образом проверяете что ток не вывернут на 180 градусов.
28.09.2010 09:29
Цитировать
+1  
mad_train
 
Сообщения: 4
Регистрация: 24.09.2010
Откуда: Красноярский край
Спасибо, понял
28.09.2010 09:39
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
Прошу прощения. Я рассуждал о подключении счетчика при выдаче энергии в сеть. Если ваш счетчик должен считать сколько вы потребляете с данного фидера, то вектора тока должны быть на 180 градусов относительно фазных векторов напряжения при чисто активной нагрузке..
28.09.2010 13:00
Цитировать
 
mad_train
 
Сообщения: 4
Регистрация: 24.09.2010
Откуда: Красноярский край
Да, считаем потребление,нагрузка индуктивная, питается насосная
29.09.2010 04:24
Цитировать
 
R14 +46 (Онлайн)
 
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
mad_train>Да, считаем потребление,нагрузка индуктивная, питается насосная

Все теперь зависит от того какой счетчик. Я в них честно говоря ничего не понимаю. Но, скорее всего для того чтобы счетчик считал потребленную энергию надо подключить токовые цепи так чтобы вектор фазного тока немного отставал от вектора фазного напряжения (при небольшой индуктивной нагрузке).
29.09.2010 07:51
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
R14> для того чтобы счетчик считал потребленную энергию надо подключить токовые цепи так чтобы вектор фазного тока немного отставал от вектора фазного напряжения (при небольшой индуктивной нагрузке).

Я согласен.
Собственно такое же подключение, как и при подключении защиты линии, где есть токовые и напряженческие цепи (к примеру – ДЗ).
Недавно была тема, где говорилось (лень искать), что порой служба учета считает наоборот. Но я всегда, подключал цепи к счетчику именно так. В принципе, главное –изначально согласовать с учетчиками: какое направление они считают положительным, каное – отрицательным.
Для определенности будем считать, что цепи учета надо собирать так, как защиты.
Снятие векторной диаграммы – это уже проверка правильности. А чтобы правильно собрать токовые цепи, надо, если Л1 ТТ смотрит в шины, а Л2 – в линию, подключать к полярным зажимам счетчика (и реле защиты) вывода втор. обмоток ТТ – И1 (или S1 в некоторых ТТ). Если Л1 – в линию, то наоборот.
29.09.2010 09:21
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2