Как проверить ретометром правильность подключения счётчика
Автор
Сообщения
mad_train Сообщения: 4 Регистрация: 24.09.2010 Откуда: Красноярский край
Здравствуйте. Есть ВАФ "Ретометр". На ГПП на стороне 6кВ установлен счётчик, необходимо проверить правильность его подключения. Собственно вопрос. Как правильно это сделать?
Uоп подключаемся к фазам А и В Iизм клещи на фазе С угол должен быть 120 градусов.
Uоп подключаемся к фазам В и С Iизм клещи на фазе А угол должен быть 120 градусов.
Uоп подключаемся к фазам С и А Iизм клещи на фазе В угол должен быть 120 градусов.
mad_train>Здравствуйте. mad_train>Есть ВАФ "Ретометр". mad_train>На ГПП на стороне 6кВ установлен счётчик, необходимо проверить правильность его подключения. mad_train>Собственно вопрос. mad_train>Как правильно это сделать?
mad_train>Uоп подключаемся к фазам А и В mad_train>Iизм клещи на фазе С mad_train>угол должен быть 120 градусов.
mad_train>Uоп подключаемся к фазам В и С mad_train>Iизм клещи на фазе А mad_train>угол должен быть 120 градусов.
mad_train>Uоп подключаемся к фазам С и А
mad_train>Iизм клещи на фазе В mad_train>угол должен быть 120 градусов.
mad_train>или я не правильно думаю?
Немного не так. При чисто активной нагрузке углы будут 90 градусов, ведь измеряете угол фазного тока относительно линейного напряжения. Пр наличии индуктивной нагрузки угол будет меньше 90 градусов. При наличии емкостной нагрузки (бывает редко) угол будет больше 90 градусов. Но, при такой проверке надо еще определить опережает ли ток опорное напряжение или отстает. Если опережает, то все верно, а если отстает на 90 градусов (при чисто активной нагрузке), то счетчик включен неправильно. А вообще зачем так сложно. Можно просто снять векторную диаграмму напряжений и токоф и по ним определить правильность подключения.
28.09.2010 08:08
mad_train Сообщения: 4 Регистрация: 24.09.2010 Откуда: Красноярский край
Простите за глупость вопроса. Просто снять векторную диаграмму это посмотреть углы между фазным напряжением и фазным током? Uоп и Iизм?
mad_train>Простите за глупость вопроса. Просто снять векторную диаграмму это посмотреть углы между фазным напряжением и фазным током? Uоп и Iизм?
Относительно любого опорного напряжения или тока снимаете фазу UАО, UВО, UСО, IАО, IВО, IСО. Рисуете это все на бумаге. Если напряжения и токи располагаются АВС (вращение против часовой стрелки), то чередования фаз правильные. Далее, ток каждой фазы совпадает с напряжением соответствующей фазы при чисто активной нагрузке или отстает на некоторый угол при наличий индуктивной нагрузки. Таким образом проверяете что ток не вывернут на 180 градусов.
28.09.2010 09:29
+1
mad_train Сообщения: 4 Регистрация: 24.09.2010 Откуда: Красноярский край
Прошу прощения. Я рассуждал о подключении счетчика при выдаче энергии в сеть. Если ваш счетчик должен считать сколько вы потребляете с данного фидера, то вектора тока должны быть на 180 градусов относительно фазных векторов напряжения при чисто активной нагрузке..
28.09.2010 13:00
mad_train Сообщения: 4 Регистрация: 24.09.2010 Откуда: Красноярский край
Да, считаем потребление,нагрузка индуктивная, питается насосная
Все теперь зависит от того какой счетчик. Я в них честно говоря ничего не понимаю. Но, скорее всего для того чтобы счетчик считал потребленную энергию надо подключить токовые цепи так чтобы вектор фазного тока немного отставал от вектора фазного напряжения (при небольшой индуктивной нагрузке).
R14> для того чтобы счетчик считал потребленную энергию надо подключить токовые цепи так чтобы вектор фазного тока немного отставал от вектора фазного напряжения (при небольшой индуктивной нагрузке).
Я согласен. Собственно такое же подключение, как и при подключении защиты линии, где есть токовые и напряженческие цепи (к примеру – ДЗ). Недавно была тема, где говорилось (лень искать), что порой служба учета считает наоборот. Но я всегда, подключал цепи к счетчику именно так. В принципе, главное –изначально согласовать с учетчиками: какое направление они считают положительным, каное – отрицательным. Для определенности будем считать, что цепи учета надо собирать так, как защиты. Снятие векторной диаграммы – это уже проверка правильности. А чтобы правильно собрать токовые цепи, надо, если Л1 ТТ смотрит в шины, а Л2 – в линию, подключать к полярным зажимам счетчика (и реле защиты) вывода втор. обмоток ТТ – И1 (или S1 в некоторых ТТ). Если Л1 – в линию, то наоборот.