Автор
Сообщения
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
grsl>По поводу финской серии RE_54 (REF/RET/REM) небольшая подсказка.
grsl>Стандартного протокола нет и быть не может, слишком огромное количество вариантов.

grsl>Обратитесь в Украинское отделение ABB, попросите файл Excel для автоматической организаии прoтоколов проверки, такой файл создан много лет назад ( лет 10 назад точно)
grsl>В него закачивают AR файл реле и автоматически строятся таблицы протоколов под конфигурацию.


Это автоматический процесс? И как туда закачать AR-овский файл?

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
15.11.2010 17:46
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Полностью автоматический режим.
Можно заполнить используваемые функции вручную, в табличке поставить х-ик.

Можно закачать файле по дорожке, нe сам AR, его кусок после разархивирования.
Дорожка:
C:/CAP505/Prj/наименование проекта/OBJxxx/MMI/Image.mmi.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
15.11.2010 18:13
Цитировать
 
Nikita +38
 
Сообщения: 2072
Регистрация: 30.03.2007
Откуда: Санкт-Петербург (Колпино) Почта: nlyubimov@mail.ru
Коллеги, всем кому не жалко свою интеллектуальную собственность для других присылайте её мне я выложу на своем сайте, для протоколов наладки есть специальный раздел http://retro-rzia.ru/info/protokoly.html

.
Фотохост РЗиА Вконтакте Ретро-РЗиА Музей РЗА
15.11.2010 21:31
Цитировать
 
V_r +1
 

Сообщения: 87
Регистрация: 29.08.2007
Спасибо LIK и qrsl, получил протоколы. Но к сожалению по RET-ам там не было протокола, а мы как раз занимаемся проверкой RET и хочется сделать нормальную проверку диффункции Diff6T.

Проверили на уставке по фазно, а также собираемся встречно подавать токи с высокой и низкой стороны и проверить тормозный характеристики. Какие еще необходимо выполнять проверки?

http://rza.org.ua "РЗА. Все о релейной защите"
http://rza.org.ua/forum "Форум о релейной защите"
16.11.2010 09:15
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Да хрен с ней с собственностью, тем более интеллектуальной, у меня ни того ни другого нет. Вопрос в том, что сам сейчас сижу и репу чешу. Выдал мне заказчик требования к протоколам испытаний на 2 х страницах.

Где требуется, в том числе:
Наименование и АДРЕС испытательной лаборатории;
Регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредетирующей организации....
Номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы и общее число страниц;
код ОКП;
Климатические условия испытаний температура -влажность-давление;
программу испытаний;

Не допускаются исправления и дополнения....
первая страница должна содержать указание о недопустимости перепечатки или копирования без разрешения заказчика...;
В протокол не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков ....
И т.д.
Все вроде правильно, только как это в каждый протокол запихать.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
16.11.2010 10:52
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
V_r, если надо протокол проверки только для функции ДЗТ, то попросите коллег и тут точно есть у многих, протокол проверки и рекоммендации по проверке реле SPAD346, функция ДЗТ один в один, за исключением нескольких дополнений, которые вряд ли сможете выловить.
Там кроме второй гармoники есть блокировка по форме кривой тока и ещё такого образа "мелочи".

Чтобы проверить кривую торможения, рекоммендую перевести транс в звезда/звезда, иначе надо будет хитро подавать три тока, чтобы убежать от преоброзавания звезда/треугольник

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
16.11.2010 17:53
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Угрюмый, меня всегда интересовало, а что заказчик потом может сделать с таким протоколом, кое что напрашивается, но неудобно говорить, на форуме и женщины бывают.
Я категорически прекратил делать протоколы, цена им ....., а возни,
Протокол один-подпись: "мин нет" старший наладчик Угрюмый.
В суд с этой бумажкой что ли, сколько лет бумажка имеет силу, 12 месяцев, 18, 24, 36...

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
16.11.2010 17:59
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Когда-то, 30 лет назад мы на одной из ПС выполняли наладку. И представитель тамошнего СРЗА, принимавший нашу работу, пролистал толстый талмуд: составленный по всей форме протокол НМУ ЭЮМ (doro и dnеstr знают), и изрек: «Кому нужен протокол, где нет практически ни одной цифры?».
Хотя другие его коллеги из других мест, что называется, простите, натурально выделывались, говоря например: «Вот Вы пишете – проверка РЗА, а надо перечислить все…» Ну и т.п. в таком духе. Как-будто протокол наладки – это заключение следствия для суда. Вот поэтому наши коллеги-методисты из НМУ ЭЮМ и сочиняли бланки протоколов со всеми юридическими тонкостями, чтобы комар носа не подточил.
А один мой начальник вообще предлагал вместо толстых протоколов ограничиться двумя-тремя предложениями. Типа: «Рапортую, что все в порядке».
Конечно, там, где нужна информация, она должна быть. Коллеги сами знают, какая должна быть информация – не им рассказывать. А толстый оправдательный документ и вправду ни к чему.
16.11.2010 20:10
Цитировать
 
Ugrumy +30
 
Сообщения: 696
Регистрация: 31.05.2007
Самое смешное - заказчику, т.е. эксплуатация, этого всего не требует. Их устраивает стандартный ОРГРЭСовский (ну или приведенный к нему) протокол. Это требование прослойки под названием ЦИУС (Центр инжиниринга и управления строительством) - ребятишки которым вообще то фиолетово, какие там цифры, хоть как в анекдоте - " ...предлагаю сердечник трансформатора выполнить из твердых пород дерева.." Но подписывают процентовки именно они, заразы.


"В суд с этой бумажкой что ли, сколько лет бумажка имеет силу, 12 месяцев, 18, 24, 36... " - по положению 6 лет хранения.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже. (С)
16.11.2010 21:26
Цитировать
 
SAA
 

Сообщения: 16
Регистрация: 27.04.2010
Откуда: Ukraine
Ugrumy>" ...предлагаю сердечник трансформатора выполнить из твердых пород дерева.."

в курсовой по проектированию ПС написал именно такой ТТ 110 кВ, ничего, не заметили))

спокойствие, только спокойствие...
16.11.2010 23:14
Цитировать
 