Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Релейная защита и автоматика трансформаторов и ... » Конструктив автотранстрансформатора

Замена газовых и струйных реле с рутными контактами
Автор
Сообщения
salnikov
 
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
Добрый день.
Существуют ли какие нибудь рекомендации, циркуляры, информационные письма по поводу замены газовых и струйных реле с ртутными контактами (ПГЗ-22, RS-1000 и т.д.) или неремонтопригодности данных реле при повреждении стеклянной колбы с ртутью.
С уважением Максим.
13.10.2010 20:09
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Добрый день, Максим!
Даю Вам хоть какой-то ответ, потому что нули у меня почему-то создают дискомфорт (в данном случае – отсутствие ответов).
Если буквально отвечать на Ваш вопрос, то можно сказать: да, существуют. Сам когда-то ими пользовался при замене.
Но ведь Вас интересуют названия и цифры. И вот этого не помню.
А у меня встречный вопрос. А без циркуляров их нельзя менять? Или нужно доказать начальству, чтобы они закупили другие газове реле?
Этот пост я еще создал с целью привлечь внимание. А то ведь человек ждет ответа. Неужели ни у кого нет этого циркуляра? А во всмемирной паутине не пробовали искать?
14.10.2010 11:48
Цитировать
 
salnikov
 
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
Добрый день

LIK> А у меня встречный вопрос. А без циркуляров их нельзя менять? Или нужно доказать начальству, чтобы они закупили другие газове реле?

Вы все правильно понимаете

LIK>А во всмемирной паутине не пробовали искать?

Пробовал Не нашел

С уважением Максим.
14.10.2010 12:43
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Все старые газовые реле уже должны быть заменены согласно 120-му приказу РАО ЕС "О мерах по повышению взрывопожаробезопасности энергетических объектов" от 01.07.98.
п.1.15.3. Проверить состояние аппаратуры газовой защиты силовых трансформаторов и, с учетом ее надежности и длительности эксплуатации, составить перспективный план замены устаревших реле на более современные. Срок III кв. 1998г.
Помнится, была целая кампания по замене газовых реле.
14.10.2010 13:21
Цитировать
 
ksa
 
Сообщения: 1
Регистрация: 28.12.2007
Добрый день.
Есть "Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств РЗА..." РД 153-34.0-35.648-01, в них в приложении Б есть названные Вами реле.
14.10.2010 13:51
Цитировать
 
salnikov
 
Сообщения: 28
Регистрация: 21.01.2010
Спасибо за ответ.
Однако интересуют ссылки на украинские документы или СССР (до 1991 года).
С уважением Максим
14.10.2010 13:51
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Еще раз день добрый, земляк!
В какой системе Вы работаете? Если в каком-нибудь Облэнерго или МЭС системы НЭК Укрэнерго, то у старых и релейщиков, и подстанционников должны быть эти директивне документы. Если же это прмэнергетика и ПС, соответственно, абонентские, попробуйте связаться с ближайшим Облэнерго или МЭС.
К сожалению, больше советов дать не могу. Сам давно ушел от этих раритетов.
И еще. Если Ваше начальство – такие буквоеды, то эти циркуляры, если мне память не изменяет, касались объектов ранее Минэнерго непосредственно, а сейчас Облэнерго и Укрэнерго. И если Вы вне этой системы, они же могут сказать, что распоряжения чужого ведомства им не закон.
Советую Вам больше взывать к здравому смыслу (или самому разбивать эти стекляшки –це я так жартую)

Хай щастить!
14.10.2010 14:11
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2