Только векторная диаграмма покажет ошибки подключения. А они точно есть. Даже выверка схемы в натуре не всегда помогает (пару раз попадались ТТ с вывернутыми концами). Да и надо ли заморачиваться? Если диаграмма не снималась, значит этот учет ни кому не был нужен.
Всё таки ещё раз предположу что ошибка систематическая. 1. Предположим что ошибка только в одном ТТ (вывернут) Будет течь в одном направлении, но медленеее P=Ua x Ia x cosA+Ub x Ib х cosB-Uc x Ic х cosC 2. Ошибка в двух и трёх ТТ Изначально будет обратное вращение. P=-UaxIaxcosA+UbxIbхcosB-UcxIcхcosC или =-UaxIaxcosA-UbxIbхcosB-UcxIcхcosC Понятно что предпологаем "симметричную" нагрузку. Моё предпопожение, что ошибка в цепях напряжения, даже если попутанны токи, то проще перевeрнуть напряжения. Скорее всего вместо А-В-С подключенно С-В-А ( или по току , или по напряжению) самая распространённая ошибка на 380В, путают шины.
Конечно может быть и двойная ошибка и конечно надо диаграмму снимать. Енто так, с утра разминка. Удачной недели Всем
Интересно, все сходятся на этом, но приэтом не упускают возможности поиграть в "Что, тге, когда?" (английская аббривеатура - www). И у меня мысли есть, но..правильно, векторную диаграмму надо снять и сравнить с реальной нагрузкой, на чем все и сходятся.
grsl>Енто так, с утра разминка.
И лучше ее дополнить физическими упражнениями.
grsl>Удачной недели Всем
Спасибо, и Вам также, Слава. (Ваше сокращенное имя просто замечательное: обращаешся к человеку и одновременно его прославляешь).