Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Цифровые устройства РЗА » GE L60

По RED670
Автор
Сообщения
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
Можно ли в принципе заставить работать RED670 через ПВЗ? Кто ни будь увязывал их между собой с положительным результатом? Мне кажется что невозможно, но а вдруг
22.12.2010 14:50
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Des501>Можно ли в принципе заставить работать RED670 через ПВЗ? Кто ни будь увязывал их между собой с положительным результатом? Мне кажется что невозможно, но а вдруг

Коллега. Мы похожие темы обсуждали. Вы правы, это из серии театра абсурда.
Было бы серьезно, можно было бы доказать.
Другой вопрос: что именно Вам надо? ДФЗ с ВЧпостом (раз о ПВЗ говорите). Если МП ДФЗ, то в Украине и России или отечественные ПМ ДФЗ ставят, или L60 GE.
22.12.2010 14:58
Цитировать
 
Des501 +1
 
Сообщения: 86
Регистрация: 03.03.2009
Да, обсуждали, но на месте ничего не стоит. Чесно говоря я надеялся что какой ни будь кулибин сумел оживить связку
А задача сегодня у меня простая - реконструкция ПС и на линии стоит ПВЗ с ДФЗ-504. Надо заменить ДФЗ на RED670. Насчет нормальных каналов связи в ТЗ ничего не сказано. То есть не предусмотрена прокладка ВОЛС. Вот и озаботился.
По видимому прийдется делать зоопарк, в кучу приборов АВВ Ареву ставить.
22.12.2010 15:33
Цитировать
 
LIK +53
 
Сообщения: 1927
Регистрация: 22.08.2008
Откуда: Киев
Да, Вы правы. MICOM P547 тоже ДФЗ.
Только непонятно следующее.
В задании на проектирование должен быть четко указан тип защиты. И если даже не производитель, то основные параметры. Как это: указано RED-670, но не указано оптоволокно?
Кроме того, длина имеет значение. Ладно, раньше порой ЭМ ДФЗ ставили и на короткие линии. Хотя ДФЗ-504 – это для ВЛ минимум 330 кВ (для Украины – Вы ведь житель Украины; мы с Вамит уже общались). А там линии подлинее. Сомневаюсь в RED-670.
А это в ведении магистральных сетей в системе НЭК Укрэнерго. И они не знают, для какой длины можно RED-670, что для RED-670 нужно оптоволокно, и что связь между поллукомплектами RED-670 по ВЧ не делается? Весьма странно? Если не секрет, МЭС какой области это?
И еще. Если ДФЗ, то можно и серию «Диамант» (тип L030) Хартрон-Инкор. Конечно, эта серия – не мировой уровень, но работает. А . MICOM P547 состыковать с ПВЗ? Есть опыт стыковки, но…ой! По-моему, лучше уж L60 GE. Мне так кажется.
22.12.2010 15:55
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2