Здравствуйте!
Кто имел дело с АУОТ-М2 (г. Дубна)?
Получается, что здесь всего 1 секция ПТ? А как тогда обеспечивать резервирование? По НТП в пределах одного ЩПТ должны быть секционные разъединители для перевода потребителей с 1-ой секции на 2-ю.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Уважаемые коллеги. Пожалуйста, если есть опыт в приминении таких АОУТ, подскажите. Молодёжь волнуется ( пришли просьбы по личке )
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
На маленьких п/ст используем один АУОТ. К примеру QF1-первая секция,QF2 -вторая. Секционнирующие рубильники ставим сами. Если п/ст важная-два АУОТ. Опять же внешние рубильники-наши. Если надо могу кинуть в личку координаты начальника службы сервисной поддержки.
|
|
|
|
|
yur
+7
Сообщения: 407
Регистрация: 16.04.2008
|
|
Я наверное неправильно написал.Это скорее не секционирование. В нормальном режиме всё питается от QF1через внешний (нами установленный) рубильник ( грубо Р1) .Внешний рубильник (Р2) от QF2 - отключён.Физически секционирующего рубильника нет.Предвидя вопрос о неисправности АБ (не АУОТ) один раз были намёки на неисправность. Были готовы в аварийной ситуации перейти на питание от выпрямленного,но не потребовалось.
|
|
|
|
|
kuzicyn
Сообщения: 8
Регистрация: 02.10.2010
|
|
Применяли данный Ауот в проектировании.Поставили две штуки,секционирование выполнили рубильником в одном из ШР-ПКИ.Специально связывались с производителем на предмет установки дополнительного рубильника.
|
|
|
|
|
|
|