Добрый день, коллеги! Совсем недавно была на форуме тема питания цепей постоянного тока от ЩПТ (ШОТ). И там проскользнуло упоминание о том, что есть документ ФСК ЕЭС России о том, что (примерно цитирую): « при питании линий постоянного тока от ШПТ с ОДНОЙ АБ нельзя применять секционирование в этих цепях». Мы сейчас не регламентированы документами ФСК ЕЭС. Но ведь эта фраза из чего-то вытекает. Вот и вопрос – из чего? Свои соображения не буду приводить, чтобы не мешать объяснениям.
Еще раз попвытаюсь привлечь внимание. Поиски той темы, о которой я упоминал, не увенчались успехом. Где-то «утонула». А заодно – и название и дата того документа ФСК, где упоминалось о секционниках. Но я почитал нынешние НТП того же ФСК.(п.6.3.1.13):
«- каждый ЩПТ должен иметь секционные разъединители для перевода нагрузки с одной секции на другую в пределах одного ЩПТ».
Если прочесть предыдущие абзацы, то из них явствует, что имеется в виду ЩПТ с одной АБ. То есть, эти НТП отменяют то прежнее распоряжение ФСК? Собственно, я никакого вреда в секционниках не вижу, если ими правильно пользоваться.
Коллега Yuko Спасибо. Ценный документ. Но я имел в виду другой. Видимо, тот устарел. По крайней мере в этом я тоже не нашел упоминания о запрете сек-ния при питании от разных секций одного ЩПТ.