|
Внешнее ОЗЗ и работа дифзащиты генератора
|
|
|
|
Автор |
|
|
|
Сообщения |
|
|
siburg
+3
Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
|
|
Недавно вернулся из командировки. При внешнем ОЗЗ сработала диф.защита генератора. "Разбор полётов" И так... Имеется газотурбинная станция 6кВ мощностью 3х2500кВт. Островной режим работы (без параллели с сетью). В работе 1 агрегат. Произошло отключение по диф.защите генератора. При вводе в работу резервных дизель-генераторов, срабатывает ОЗЗ на ТН распред устройства. В ходе осмотра ВЛ-6кВ была обнаружена сова, "перекрывшая" фазу В на опоре. Вопрос: "Почему сработала дифзащита?" В ходе осмотра оборудования станции на выводах генератора обнаружено следующее:
т.е. явное КЗ между шпильками опорных изоляторов генераторных выводов и крышкой клеммного ящика. Вывод: "Работа дифзащиты - правильная" Возникает другой вопрос: "Причины КЗ?" После анализа и "углубленного изучения" литературы , выводы комиссии: "В следствии однофазного короткого замыкания и возникшего несимметричного режима работы синхронного генератора 6кВ ГТУ №3, произошел резонанс напряжений, вызвавший на зажимах обмотки статора генератора напряжение повышенной частоты с амплитудой, превышающей номинальное напряжение с последующим пробоем воздушного промежутка между шпильками опорных изоляторов и корпусом клеммного шкафа. Сработала «Дифференциальная защита» генератора и произошло отключение вакуумного выключателя 6кВ в ГТУ №3."
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Да ладно тёзка, той комиссии не стоило теоретическую базу подводить. Когда последний раз протирали изоляторы, когда их смазывали, судя по цвету там конденсат в коробке всё время. При ОЗЗ получили 1.73 напряжения и пробило всё нафик.
|
|
|
|
|
R14
+46
Сообщения: 677
Регистрация: 06.12.2007
|
|
grsl>При ОЗЗ получили 1.73 напряжения и пробило всё нафик. При перемежающемся характере дуги напряжение достигает 3-5 Uф.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Я бы согласился что дело в более серьёзном перенапряжении если бы пробило изоляторы. Но явно виден прожиг на крышке, т.е. пробило воздушный промежуток. Ржавчина на соединениях говорит о конденсате .
Недавно расследовали похожий случай, при ОЗЗ выгорело три ячейки, в них обнаружили ражвчину и высокий уровень конденсата. На стенке ячейки был такой же прожиг как на фотках. Напряжение на здоровых фазах было около 1.7 номинала.
|
|
|
|
|
|
|
siburg
+3
Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
|
|
grsl> grsl>Да ладно тёзка, той комиссии не стоило теоретическую базу подводить. grsl>Когда последний раз протирали изоляторы, когда их смазывали, судя по цвету там конденсат в коробке всё время.
обслуживающий персонал уже "пистон" получил
grsl>При ОЗЗ получили 1.73 напряжения и пробило всё нафик.
Слава, тс-с-с-с-с.... только Заказчику не говори А так..."и овцы целы и волки сыты"
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
Да я что, молчу, как рыба об лёд. А ребятам зря пистон вставили, всё что я написал дело недоказуемое.
|
|
|
|
|
|
|
siburg
+3
Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
|
|
grsl> grsl>Да я что, молчу, как рыба об лёд. grsl>А ребятам зря пистон вставили, всё что я написал дело недоказуемое.
Слав, "пистон" - это ж для профилактики и не больно, тем более что в шкафу и правда давно не чистили.
Мне кажется, что на самом деле, с увеличением напряжения,"прошило" воздушный промежуток. (шпильки на изоляторах действительно длинные и расстояние между ними и корпусом было примерно около 5см) В шкафу почистили, изоляторы заменили, шпильки укоротили, под крышку клеммного шкафа установили дополнительную изоляцию в виде листа паронита. Посмотрим как дальше будет.
|
|
|
|
|
Модераторы форумов
grsl
+101
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
|
|
siburg>Слав, "пистон" - это ж для профилактики и не больно, тем более что в шкафу и правда давно не чистили.
Угу, такой слаaaaaбееенький пистон.
|
|
|
|
|
siburg
+3
Сообщения: 146
Регистрация: 23.08.2007
|
|
siburg>>Слав, "пистон" - это ж для профилактики и не больно, тем более что в шкафу и правда давно не чистили.
grsl> grsl>Угу, такой слаaaaaбееенький пистон.
Слава, уходим от темы.... получим "пистон" от модератора. а-а-а-а-а-а, ты же и есть модератор
а по сути - вдруг у кого похожая ситуация будет.... может пригодится
|
|
|
|
|
doro
+27
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
|
|
А повторное повреждение - хоть в зоне дифзащиты?
|
|
|
|
|