Предистория: имеется ПС - 110/6 кВ с шестью вводами 6 кВ, и, соотвественно тремя СМВ-6кВ. Подстанция на переменном опер токе, с использованием предварительно заряженных конденсаторов, элементная база РЗА - электромеханика. Задача - реализация АВР СМВ-6 кВ № 1, 2, 3 с использованием электромеханики и имеющегося опер тока. Схема существующая АВР- не рабочая и никогда в работу не вводилась. Подрядившийся для проектирования бывший проектный институт предложил уже 7 (!!!) вариантов заведомо не рабочих схем.Не буду вдаваться в подробности, т.к схем здесь выложить не могу.Вообщем если не победю институт, то, возможно, придется все делать за них самому или моему преемнику (увольняюсь скоро)... Хочу поинтересоваться у коллег, имеется ли у кого подобное рабочее АВР, хотел бы я посмотреть на эти схемы.
kostya-don>Предистория: имеется ПС - 110/6 кВ с шестью вводами 6 кВ, и, соотвественно тремя СМВ-6кВ. Подстанция на переменном опер токе, с использованием предварительно заряженных конденсаторов, элементная база РЗА - электромеханика. Задача - реализация АВР СМВ-6 кВ № 1, 2, 3 с использованием электромеханики и имеющегося опер тока. Схема существующая АВР- не рабочая и никогда в работу не вводилась. Подрядившийся для проектирования бывший проектный институт предложил уже 7 (!!!) вариантов заведомо не рабочих схем.Не буду вдаваться в подробности, т.к схем здесь выложить не могу.Вообщем если не победю институт, то, возможно, придется все делать за них самому или моему преемнику (увольняюсь скоро)... kostya-don> Хочу поинтересоваться у коллег, имеется ли у кого подобное рабочее АВР, хотел бы я посмотреть на эти схемы. Самое трудное в схемах с переменным оперативным током это организация запрета АВР при работе МТЗ-6,110 кВ и работа блок-контактов выключателей.