Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Выбор параметров настройки устройств РЗА » Компенсация емкостных токов в сетях 10 кВ.

Таблица неселективности защит
Автор
Сообщения
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Добрый день, коллеги. Вопрос (скорее даже просьба) к эксплуатационщикам РЗиА. Суть: поступила команда просчитать уставки для проекта (я расчетчик), что было выполнено. При согласовании с "головой" энергетик попросил подробный расчет защит, что было предоставлено. В качестве дополнения энергетик хочет видеть таблицу неселективности защит (пришлось на некоторых защитах пожертвовать селективностью). Лично я впервые слышу о такой таблице, ибо в эксплуатации не работал. У кого есть хотя бы примерный вариант этой таблицы вышлите плиз на мыло Pislegini@mail.ru. Заранее премного благодарен
02.12.2010 14:34
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Ваня поржал. Спасибо.

Если у Тебя все защиты были селективные, то так и надо было написать - все защиты селективны, неселективная работа защит не предусмотренна. Точка.

Пример таблицы запроси у Енергетика. У него должно быть.

ЗЫ: Правда иногда требуют чертеж со всеми уставками.
02.12.2010 15:39
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Рад, что смог порадовать)))
однако вся проблема в том, что есть участки с неселективными защитами (от ПС идут 3 двухтрансформаторые БКТП, запитаны шлейфом, временные выдержки получаются огромными). Чертеж со всеми уставками, а также с картой селективности я выслал. Проблема в том, что просят еще и таблицу неселективности...... которую я раньше совсем не видел... запросить то запросил у Энергетика, но не факт, что найдет и оперативно это сделает (не уверен, что есть в цифровом виде, скорее в аналоге, который и отсканить надо), а заказчик гневается на сроки и сулит кары неземные .
02.12.2010 16:12
Цитировать
 
CLON +32
 
Сообщения: 590
Регистрация: 03.10.2007
Откуда: Latvia
Составь таблицу в произвольной форме (если что Тебя поправят) из 3-х колонок:
1. П/С А какая защита (ступень) с П/С Б какой защитой (ступенью) неселективна.
2. Как исправляется неселективная работа защит (АПВ) и исправляется ли вообще.
3. Примечания (в киких режимах или при каких условиях).
И так по всем неселективностям.
02.12.2010 16:32
Цитировать
 
Yuko +16
 
Сообщения: 253
Регистрация: 13.07.2007
Не слышал о таблице неселективности.
Обычно составляется список утвержденных гл. инженером вынужденных отступлений от требований быстродействия, селективности и чувствительности отдельных устройств РЗА. Перечисляются устройства РЗА (вернее защиты, например ТЗНП линии ... на ПС ...) и в каких режимах (при к.з. на каких участках сети) возможна их неселективная работа. В произвольной форме.
02.12.2010 16:33
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Премного благодарен так примерно и сделал. То есть, как я понимаю определенной формы по такого рода таблицам нет?
З.Ы. вопрос может действительно смешной..... но вправду не сталкивался раньше....
02.12.2010 16:38
Цитировать
 
Timoxa +3
 
Сообщения: 132
Регистрация: 17.03.2008
Vanya> Премного благодарен так примерно и сделал. То есть, как я понимаю определенной формы по такого рода таблицам нет?
да, утвержденной формы не встречал, делаем как перечислено выше и утверждаем техническим руководителем.
03.12.2010 08:08
Цитировать
 
Vanya
 
Сообщения: 42
Регистрация: 03.06.2010
Всем премного благодарен, что внесли ясность в Мысли мои по сему вопросу и спокойствие в Душу))))
03.12.2010 08:35
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 