Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Как это устроено » элегаз 110 кВ

« Предыдущая 
управление выключателем
Автор
Сообщения
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>Но вот и проблема, надо ползти фиг знает куда, чтобы с терминала включить, а окажется что и освещение не очень.
Освещение там, по крайне мере, нормальное.
grsl>В Бадене, в какой гостинице то были?
La Capella, в других мест не было

Все мной сказанное - это мое IMHO.
23.01.2009 19:16
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Интересно, чем было вызвано решение REC670 установить в релейном зале , а не в ШМУ?
Я потому и спросил об отоплении КРУЭ, и сами шкaфы прогреваюстся. Не жалко было тянуть все кабели.
Или может какие то защиты в нём установили.
ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Конечно гостиница далеко, далеко не самая лучшая и за городом и висит над железкой. Зато персонал самый доброжелательный. Два брата итальянца хозяева пашут там с утра до ночи. И на входе очень милая женщина Моника. И в баре всегда пиво и пица классная. Последние три года я только там, как дома.

И Uran сейчас надаёт за барство по голове, описание его "приютов" хорошо помню.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
23.01.2009 21:46
Цитировать
 
Yuran +6
 
Сообщения: 266
Регистрация: 13.11.2007
grsl>Интересно, чем было вызвано решение REC670 установить в релейном зале , а не в ШМУ?
grsl>Я потому и спросил об отоплении КРУЭ, и сами шкaфы прогреваюстся. Не жалко было тянуть все кабели.
grsl>Или может какие то защиты в нём установили.
В REC670 помимо оперативного управления еще УРОВ, АПВ и КС
grsl>ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
grsl>Конечно гостиница далеко, далеко не самая лучшая и за городом и висит над железкой. Зато персонал самый доброжелательный. Два брата итальянца хозяева пашут там с утра до ночи. И на входе очень милая женщина Моника. И в баре всегда пиво и пица классная. Последние три года я только там, как дома.
Не сказал бы что далеко - минут 15 пешком до Power Tower.

Все мной сказанное - это мое IMHO.
24.01.2009 12:01
Цитировать
 
Uran +11
 
Сообщения: 588
Регистрация: 30.07.2007
grsl>И Uran сейчас надаёт за барство по голове, описание его "приютов" хорошо помню.

Пусть живут, меня только радует людское отношение к коллегам.
У нас этого не было и не будет, примером тому предновогоднее гашение
"горящего объекта". 10 ночей ночевали в комнате,
хоть более- менее тепло было, 4 раскладушки и обеденный стол уместились.
Воды и туалета нет, в соседнее здание бегали умываться
24.01.2009 18:50
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Yuran>В REC670 помимо оперативного управления еще УРОВ, АПВ и КС

Интересное решение. КС понятно, АПВ напоминает некоторые стандартные решения которые делали на 316*4. с УРОВ...немного непонятно, да не будем вдаваться в причины.
Я так вообще за перенос всей релейки в ШМУ, если то КРУЭ, но как то кроме одного проекта не пошло.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
Uran, не может положение не измениться. Просто не может, но то отдельная тема

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.01.2009 21:48
Цитировать
 
scorp +29
 
Сообщения: 1508
Регистрация: 06.04.2007
Откуда: заМКАДье
Yuran>>В REC670 помимо оперативного управления еще УРОВ, АПВ и КС
grsl>Интересное решение. КС понятно, АПВ напоминает некоторые стандартные решения которые делали на 316*4. с УРОВ...немного непонятно, да не будем вдаваться в причины.
Точно такое же решение и на ПС с терминалами Areva,хотя проекты разных организаций.
24.01.2009 22:21
Цитировать
 
Модераторы форумов
grsl +101
 
Сообщения: 4577
Регистрация: 04.03.2008
Откуда: http://rzia.ru/
Скорее всего проекты были по единому тех заданию.
1. АПВ в отдельной единице, так как несколько реле дают сигнал на отключение.
2. УРОВ не внесли как часть ДЗШ, в 57 приказе УРОВ также отдельная единица, хотя и АББ и Арева и Сиеменс имеют его внутри ДЗШ.
Кстати уже в нескольких проектах видел такое: ДЗШ отдельно, УРОВ отдельно.

Новый Форум "Советы Бывалого Релейщика"
http://rzia.ru/
24.01.2009 23:10
Цитировать
 
doro +27
 
Сообщения: 819
Регистрация: 11.05.2007
Egorov>...какие переключатели Вам было бы удобно видеть на панели управления выключателем линии...
На панели управления однозначно должно быть не более двух переключателей: ключ управления и переключатель синхронизации. Войдите в положение оперативного персонала: системная авария, команда диспетчера "отключить такие-то и такие-то присоединения". Или "включить такое-то присоединение". Минуты, если не секунды решают сохранение системы в работе. Вспомните Чагино, и объем информации, который прошел через диспетчеров и дежурных подстанций за очень короткое время. А если дежурному при этом искать ключ управления среди переключателей режимов АПВ, ввода-вывода отдельных защит и т.п.?
Egorov>и как подавать команду на включение, через переключатели-кнопки, или непосредственно через меню терминала?
Опять же войдите в положение оперативного персонала. Бригада ОВБ едет на старую подстанцию, где отключает разъединитель при помощи обрезка трубы, взводит приводы ОД и КЗ, а затем едет на питающую подстанцию, где с помощью меню терминала (или мышки) включает отключившийся выключатель...
Вспоминаю легенду (т.е., полусказка - полубыль), услышанную от коллег. Включается новая супернавороченная подстанция. Дежурный в полном дресс-коде (противоожоговый костюм, каска, боты и диэлектрические перчатки) включает разъединитель посредством АСУ. И просит: позвольте хоть перчатки снять - на кнопку мыши нажать не могу.

http://rzdoro.narod.ru
25.01.2009 15:53
Цитировать
 
Ответить « Предыдущая 

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2