Величину 1,1Iн озвучил коллега CLON. У меня это не вызвало возражений потому, что такая же величина ограничения тока, у многих ИБП с которыми мне приходилось иметь дело. Правда, для ИБП это не проблема, так как если КЗ не отключилось в течении 20-50 мс, включится статический байпас и появиться нормальный ток КЗ, обеспечивающий срабатывания автоматических выключателей. Проблемы возникают при КЗ у ВЭС и микро-ГТУ с инверторами. Если в течении 3-5с через место повреждения будет протекать ток 1,1Iн, то скорее всего АПВ окажется неуспешным, или надо будет увеличивать время безтоковой паузы АПВ.
20.12.2010 16:51
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
1,5хIн - это еще перегруз 1 мин. > 2хIн КЗ.
2xIн в течении 100мс все могут с IGBT модулями - трехфазный. 3,5Iн однофазный в течении того же времени могут тоже. Есть модули позволяющие увеличить эти величины вдвое - стоят дороже.
Bogatikov>...наши режимщики зарубили эту идею... Спасибо за радостную новость. Хотя, впрочем, повод для радости - совершенно не тот, что раньше. Когда-то в молодые годы радовался тому, что освоил новое реле. новую защиту. В среднем возрасте - удалось довести изоляцию ЩПТ на ТЭЦ до нужного уровня (десять лет до меня и три года после меня она не доходила до 10 кОм). Потом - первая микропроцессорная защита в системе, первый за много лет крупный супернавороченный объект... Сейчас - другие поводы. Не готова маслосборная яма для АТ, прострелило КРУЭ-220, железнодорожники переезжают кабель, Ростехнадзор препятствует вводу нового объекта... Да, это - наша нынешняя реальность, когда находимся в состоянии ковбоя, пытающегося усидеть на необъезженном мустанге. А после лирической разминки - к теме. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Зарубили сейчас - не факт, что не разрешат позже. Здесь обозначены проблемы, связанные с ветроэнергетикой. Высшие гармоники - проблемы не только исследованные проблемы танцующей микроволновки, но и совершенно неожиданные проблемы микропроцессорных защит и ВЧ аналов связи. Ограничение тока при КЗ - вообще что-то кошмарное. На каникулах в более-менее спокойной обстановке постараюсь с учетом приведенной информации и ссылок разобраться в проблеме.
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
Понравилось у Баркера (см.ссылки) "Мечты без действия - это всего лишь фантазии, действия без мечты - способ убить время, и только сочетание мечты и действия сбособно изменить мир".
evdbor>К сожалению, большинство статей посвященных ветроэнергетике носят рекламный характер и умалчивают о проблемах возникающих при присоединении ВЭС к энергосистеме.
А необходимо обязательно к системе подключаться?
В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
21.12.2010 12:34
Dmitriy+28 Сообщения: 1062 Регистрация: 20.06.2007 Откуда: Berlin
tequila>В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.
Александра ошибаетесь. Но прикольно =). ... в Германии дороги не греют. Офф У жены родственники живут недалеко от крупной АЭС, в баварии. И думают, что пар поднимающийся над градирнями - ни что иное как радиационные выбросы Сколько не пытался их немножко успокоить все впустую.
tequila>>В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.
Dmitriy>Александра ошибаетесь. Но прикольно =). Dmitriy>... в Германии дороги не греют. Dmitriy>Офф Dmitriy>У жены родственники живут недалеко от крупной АЭС, в баварии. Dmitriy>И думают, что пар поднимающийся над градирнями - ни что иное как радиационные выбросы Dmitriy>Сколько не пытался их немножко успокоить все впустую.
Очень странно, но по дороге из Кельна в Нюрнберг ливень, под который попали, буквально моментально испарился , после его окончания ))
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
tequila>>В Германии когда едешь, вдоль дорог стоят ветряки, которые, как мне оказалось работают только на эти дороги и инфраструктуру - освещение, подогрев полотна, заправки, кафе и т.д... Но возможно я ошибаюсь.
Dmitriy>Александра ошибаетесь. Но прикольно =). Dmitriy>... в Германии дороги не греют. Dmitriy>Офф Dmitriy>У жены родственники живут недалеко от крупной АЭС, в баварии. Dmitriy>И думают, что пар поднимающийся над градирнями - ни что иное как радиационные выбросы Dmitriy>Сколько не пытался их немножко успокоить все впустую.
Очень странно, но по дороге из Кельна в Нюрнберг ливень, под который попали, буквально моментально испарился , после его окончания ))
New DRTS-66: МЭК 61850 6 каналов тока по 32 А 6 каналов напряжения по 300 В Большой цветной Ж/К дисплей Класс точности: 0,05 20 кг
Александра! Вы знаете, когда я ехал из Праги в Вену, то после чешско-австрийской границы вдоль дороги ветряки-ветряки-…Как на птичьем базаре (я имею в виду не там, где птиц продают, а сборище птиц возле моря). И тоже было впечатление, что в Австрии электроэнергетика сплошь на ветряках. Понятно, что так быть не может.