Советы бывалого релейщика

Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики. Обмену опытом эксплуатации РЗА. Общению релейщиков ЕЭС России.



Советы бывалого релейщика » Схемы распределительных устройств и особенности... » Привод ABB SM-800

Электромагниты управления
Автор
Сообщения
const
 
Сообщения: 15
Регистрация: 07.01.2009
Откуда: ТОиР Челябинская обл.
Уважаемые коллеги подскажите нерадивому. Почему согласно СО 34.35.302-2006 3.7.3.3. Для электромагнитов включения и отключения воздушных выключателей следует проверить работоспособность ..........Проверку следует производить со щита управления . А 3.7.3.4. Для электромагнитов отключения масляных выключателей......Проверка производится непосредственно возле привода выключателя.
Чем объяснена разница места проверки электромагнитов воздушников и масленников?
16.08.2010 20:08
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
const>Уважаемые коллеги подскажите нерадивому. Почему согласно СО 34.35.302-2006 3.7.3.3. Для электромагнитов включения и отключения воздушных выключателей следует проверить работоспособность ..........Проверку следует производить со щита управления . А 3.7.3.4. Для электромагнитов отключения масляных выключателей......Проверка производится непосредственно возле привода выключателя.
const>Чем объяснена разница места проверки электромагнитов воздушников и масленников?

А вы слышали, как воздушники бабахают?

Межотраслевые правила по охране труда:

4.5.2. Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключатель разрешается только при проведении наладочных работ и при испытаниях. Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполненным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, не допускается во всех случаях.

4.5.3. Перед подъемом на воздушный выключатель для испытания или наладки следует:
отключить цепи управления;
заблокировать кнопку местного управления или пусковые клапаны путем установки специальных заглушек либо запереть шкафы и поставить около выключателя проинструктированного члена бригады, который допускал бы к оперированию выключателем (после подачи оперативного тока) только одного определенного работника по указанию производителя работ. Во время нахождения работников на воздушном выключателе, находящемся под давлением, необходимо прекратить все работы в шкафах управления и распределительных шкафах. Выводы выключателя напряжением 220 кВ и выше действующих подстанций для снятия наведенного напряжения должны быть заземлены.

4.5.6. Во время отключения и включения воздушных выключателей при опробовании, наладке и испытаниях присутствие работников около выключателей не допускается.
Команду на выполнение операций выключателем производитель работ должен подать после того, как члены бригады будут удалены от выключателя на безопасное расстояние или в укрытие.

Сжатый воздух, он человека сможет разорвать...
16.08.2010 20:59
Цитировать
 
const
 
Сообщения: 15
Регистрация: 07.01.2009
Откуда: ТОиР Челябинская обл.
Это понятно. Спасибо. Только я хотел узнать немного другое. Чем мотивированна необходимость проверять электромагниты масленников проверять именно с привода, а не с панели?
16.08.2010 21:33
Цитировать
 
Bogatikov +27
 
Сообщения: 403
Регистрация: 10.02.2010
Откуда: Пятигорск
Помоему, п. 3.7.3.1 отвечает на Ваш вопрос. Очевидно, что дистанционно такую проверку выполнить невозможно. Да и методы проверок для воздушников и остальных приводов разные.
16.08.2010 22:09
Цитировать
 
Ответить

Переход:      
 
 
Powered by communityHost.ru v3.2