Уважаемые господа! Обращаюсь к вам с просьбой помочь решить задачу. Исходные данные: 1. Сеть 0,4 кВ. 2. Действующее значение тока короткого замыкания в месте присоединения 11,5 кА. 3. В точке подключения устанавливается автомат Multi 9 C120H c номинальным током 16 А. Вопрос: При каком сечении медного кабеля с изоляцией из ПВХ будет обеспечиваться его термическая стойкость, если для его защиты используется токоограничивающий аппарат (Multi 9) с классом ограничения 3. Заранее благодарю. PS: требуются кривые токоограничения для данной серии автоматов, все перегуглил и ничего найти не могу.
Уважаемый тезка генсека и председателя Совмина СССР до 1964г.! Чтобы корректно рассчитать все ТКЗ, приведенных Вами данных недостаточно. Нужны активные и реактивные сопротивления прямой последовательности системы и ТСН-0,4 кВ (разумеется, приведенные к 0,4 кВ). Можно, конечно, в «систему» просто включить ТСН-0,4 кВ. Ну, а зная сопротивления всех элементы системы и характеристики автоматов, удельное сопротивление меди и длину кабеля, а также методики расчетов, несложно ответить на Ваши вопросы. Кстати, Вы длину кабеля не указали. И еще. Нужно проверить выбранный автомат и на 1ф. к.з. А для этого надо знать сопротивления нулевой последовательности всех элементов сети. Далее. У меня есть зав. док. На MULTI 9 (правда, 2005 г.). Сархивированная весит 4,5 М. Выслать? Если – да, то дайте адрес. Еще. Сразу честно скажу, что считать Вашу сеть не буду . И от своей работы дико устал. Могу только выслать информацию в помощь к Вашим расчетам.
LIK>Кстати, Вы длину кабеля не указали. для проверки сечвения кабеля на термическую стойкость его длина в данном случае не обязательна: значение тепловой энергии в A^2*с принимается из максимального значения тока КЗ вначале кабеля, т.е. 11,5 кА (3-х фазное)
LIK> Далее. У меня есть зав. док. На MULTI 9 (правда, 2005 г.). Сархивированная весит 4,5 М. Выслать? Если – да, то дайте адрес. Буду признателен. (отправил адрес в личку)
LIK>>Кстати, Вы длину кабеля не указали. NS>для проверки сечвения кабеля на термическую стойкость его длина в данном случае не обязательна:
Длина нужна, чтобы знать полное сопротивления цепи для расчета ТКЗ. Если линия очень длинная, то надо проверить чувствительность автомата при к.з. в конце линии. Или она короткая? Информацию по MULTI 9 выслал.